发表于 2013-2-21 14:24 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
炮兄是专门搞测量审核的啊,连审核的结果都这么清楚。
发表于 2013-2-21 15:07 | 显示全部楼层
你老板真大方,我们老板都恨不得用万用表测接地。还不是福路克的那种
发表于 2013-2-21 20:26 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2013-2-21 14:24
% @7 E0 t' Y8 D4 [8 a: P! w炮兄是专门搞测量审核的啊,连审核的结果都这么清楚。
3 t; a) T8 m$ B1 m3 X" M$ A' v
旁边的高级电压表读数1.2537V除以25.0A即是结果。
发表于 2013-2-22 08:13 | 显示全部楼层
从图片来看电阻测试仪采用的是专用线,炮兄所说的情况不一定存在,何况样品的电压与电流采样点分开出线,电压表与电阻表的读数分别在两台仪器间,电流接头引出线的部分电阻是否要考虑进去。如果51毫欧不是已知结果,建议根据测量指导书的接线方案再测一次看看。
发表于 2013-2-22 08:31 | 显示全部楼层
补个草图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-2-22 08:57 | 显示全部楼层
pollywog 发表于 2013-2-20 12:53
! J& \& [7 S/ j' P3 W% Y  Y如何设置?》貌似我用的不能设置的
6 j' _- g- |6 c% w% R3 N  H
测试夹具归零是这样的,夹具不是两个吗,两个连接起来看看显示值是不是零,然后还可以调节电流,电压,测试时间,比如灯具要求测试设备电流至少10A,空载电压不超过12V,测试时间1分钟。我以前有台接地电阻测试仪就是这样设置的,但我那台接地电阻测试仪貌似比你的高级,不需要电压表了,直接读出多少欧姆。我们是测试灯具接地电阻用的。
发表于 2013-2-22 10:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 craigyu 于 2013-2-22 10:43 编辑 ! ^3 _" m. ~9 W+ h+ F  ^5 ]
山炮 发表于 2013-2-20 13:17
# Z+ A1 Z0 _$ u9 q& S# W2 J) M红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几 ...

6 _( }4 c5 i1 k0 `4 V3 M
% n0 U9 g- ]$ J; a2 S试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定在夹子前面的,接触电阻不能排除。我以前有用一台仪器夹子两半是分别接电压和电流的,两端不同时夹住就测不了,应该不存在这个问题吧
发表于 2013-2-22 12:58 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2013-2-22 10:40
0 D; i8 W& y7 y" Y$ p" I试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定 ...

- U: O5 I3 N; H' _) ~# j8 N
. v; X& S' u7 ^5 }: R6 I: L见过这种夹子,挺好的。一端用两个夹子,有时很难夹。
发表于 2013-2-22 23:40 | 显示全部楼层
我的意见:1、对接地电阻仪的接线归零处理。2、测量要特别留意是否有接触电阻影响。3、测量后要找出计量证书,看看设备测试数据是否要根据计量证书校正。6 N6 g" v2 e7 ]6 G3 n% ]
; \& a) D& \& m' r1 d7 W! b" b% y
上年的cnas我没做这个,对这个样本只能说这些。
发表于 2013-2-25 16:26 | 显示全部楼层
参加了2012年的能力验证,用的仪器是TOS6210,初测不满意,结果偏大,原因:没有考虑接触电阻的影响。纠正办法:短接两个测试夹子,用offset设置清零。
: G0 @" F6 ^" n, Y$ i同意山炮老师和ljbxki的意见。