参加了接地电阻测量审核,结果数据偏高。% ~7 M. v5 I6 R% S
根据指导书测试时把电阻测试仪接在电阻盒一端,
2 h; M' u& j8 ^3 ?" y8 J另外一端接了电压表。
5 @, }; u7 _& H% Z然后直接把接地电阻测试仪的显示数值作为* ?2 }8 T$ ]6 G0 W0 v/ d" }
结果。
* z6 K9 q* k9 }( z' U0 I! j+ h请问哪路出错或者有问题了吗?谢谢指教
* @  d$ p% B- b1 k" m
& a" Y; Z; }* b1 g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-2-20 12:15 | 显示全部楼层
仪器好牛
/ O4 n% Y# ~, _( t* T: d我们的测试仪就是报警与不报警,都没数值显示
 楼主| 发表于 2013-2-20 12:20 | 显示全部楼层
关键要做出来是对的才行呀
发表于 2013-2-20 12:24 | 显示全部楼层
1. 没去做做比对;
3 a# d/ l* `7 V' C2. 攻关没做好。
3 j0 t" q* Z+ J, [3. 测量审核出了问题,CNAS那边报还是不报,是个问题。
发表于 2013-2-20 12:25 | 显示全部楼层
有做測試夾具(導線)歸零動作嗎?
 楼主| 发表于 2013-2-20 12:53 | 显示全部楼层
max.yu 发表于 2013-2-20 12:25
1 l+ y: |* F' N$ I7 j有做測試夾具(導線)歸零動作嗎?

* v+ N- C1 D; {: H' ]如何设置?》貌似我用的不能设置的
发表于 2013-2-20 13:05 | 显示全部楼层
设备好像是TOS6200,数据有什么问题啊?
发表于 2013-2-20 13:17 | 显示全部楼层
红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几毫欧,正是人们俗称的假四点法。处理办法:拆开夹子,将电压线与电流线分离,电压线再另接鳄鱼夹,重测时必须保证每一端的电流夹和电压夹子不能碰触。
发表于 2013-2-20 13:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 山炮 于 2013-2-20 13:24 编辑
* x8 m' l7 L) t
  g6 N( t$ C! ]' ?' k5 Y" w不愿拆线将那台电压表的线临时拿来代用。保证不会超过0.051欧。
 楼主| 发表于 2013-2-20 13:25 | 显示全部楼层
voicetoyou 发表于 2013-2-20 13:05
+ j) U  E( f3 a: |/ |, g0 q设备好像是TOS6200,数据有什么问题啊?

# D8 i2 [( \6 C+ s5 f数据偏大