第5章 电源入线及切断装置2 J% f' G5 w$ q7 F0 C0 w! s
# ~! B) g. ]+ q2 L' t5.1节 电源入线
3 [& w8 J: P/ k# K M1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
# _2 p) _3 w9 L1 h, T% Q3 w) Q5 A, b2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。, p+ B( ]4 M$ w% R( E
3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;' u1 L6 Q& ^& a
若实际上不可行,可使用端子台。
2 d, @$ C+ Y6 C% X! J4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。: I# V1 \" U& d; p, x
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。6 }% k0 V$ G* @7 G
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。
1 l3 x7 S4 ?, R; m
" A& X1 F J/ Z6 j2 |, z5.2节 外部接地系统! f/ H/ j. F* ~) A( e
1.外部保护接地以PE标示。
6 K, o& V. a9 Q+ j- a/ p3 o2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
5 S) M7 e' }. p' Z: d3.铜PE导线最小线径需求
8 v# [- e9 T% Q9 [电源相线
0 D6 s! x3 u* u& [S(mm2) PE导线(mm2)- R6 q+ q2 @$ g% V# g4 F- ~
S ≦16 S- M. F2 K) {0 ]
16 < S ≦35 168 {9 z& ~' Y0 M6 p1 d* W
S>35 S/22 r: A1 R1 c1 \& o
+ U; q* {& H. G! h4.其余接地线需标示 。
9 Q( `$ o" R% Z" B) _$ [3 `/ h: ]4 {6 f- A+ G
5.接地线须使用黄+绿色线。
7 H5 n& E/ R. K( K9 y6 g 2 l9 t+ n! y6 v$ X3 t
5.3节 电源断电装置
" ?" J( S# c6 D' m% a4 Z1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
& W6 R6 ]2 f" h+ ?9 Z" N R$ M ?2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。. L' O/ U; W- J5 M- V" \
3.断电装置应为下列之一:6 P: J. s# R5 r; C0 l' c
a) 符合EN 60947-3的断电开关;
@4 \5 R' T" s b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
O8 D; \# v9 c, r9 L8 q$ s c) 符合EN 60947-2的断路器 ;) ~' P1 y4 Q, _0 Q
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; " R( C8 M& }, x$ t: f
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
, t' S3 Q6 o" A) M. \4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。$ h0 J+ Z0 Y5 |9 ~' X
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:
) d$ {! [0 H9 z (1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;9 e) n( V* _. Q+ }: j' j4 k7 F
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
3 N, m" o8 P6 k7 p B5 G: o (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;; e3 ^4 m- {, m% B8 G+ y) U8 A S+ Y
(4) 在O位置可上锁;9 X& ?) u* N5 _6 W, I/ G; {
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。" \6 `: H8 x- u1 e" U0 k
6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
/ E* C# ^6 ^& i0 |8 i7.不需被断电装置切断之例外电路:
5 V: n$ ?! w1 K0 O(1) 供维修用的照明电路;
* y: p i& V2 ?1 F! B" O C(2) 供维修用工具使用的插头或插座;: `+ i/ Q6 t [% u$ O
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;5 i2 }$ o) ?. q
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
$ J- K; |! ~. o) S/ }(5) 互锁控制电路。
) [! H s5 e5 G( g8.建议例外电路具备自有之切断装置。/ t8 f% O9 H+ {' g" m. @" |, ^- M
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:/ @. B, M8 V6 I6 c; v a
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;" O# L; i. X' c. n
(2) 相关叙述纳入手册中。* ^4 s. g; U- g/ }/ ^: G
+ k7 b( d6 X3 U4 a: a
5.4节 防意外起动之切断装置
: D$ Z* f% r" X1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
3 Z. T/ H/ Q7 x2 X2 M2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。! U5 S+ k+ z9 q) L% R2 W& M( ?) C
. r |: l! M6 C; r S9 i9 p
5.5节 个别电气设备的断电装置
4 R* C8 g* Y, G6 x& d+ s1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。0 K- g2 Q; \- q/ n: W
+ g4 [9 R8 B# j3 x
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
# c$ k3 Q# y. ]5 i1 z* h( k8 Y" a1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 ; }+ ^/ c+ ^* }
可锁定的方法。 |
|