[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置
) s- H: |3 e- h( ?' ~" R4 D
0 n5 D% p. z7 [: L5.1节 电源入线8 q* J1 n2 h. \, \: j9 C+ L3 U
1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。* Q+ F8 Q3 }$ F' I5 R( t
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
1 }2 n1 W/ ~9 N$ U! a$ w0 u+ p% G$ `3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
) ?1 d2 k/ A v0 R7 Y1 S4 @- D若实际上不可行,可使用端子台。' z& n$ |- |3 B* F$ h
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。
R$ t p8 D% p5 c) p5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。! N! c/ b( `$ T2 B
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。
~1 M# Z2 t& V: N. a8 W. E0 `7 L! o: F' N9 x& K$ b; ?
5.2节 外部接地系统
8 O2 E8 b9 z$ j0 }: t8 V+ D1.外部保护接地以PE标示。
, }$ `6 v) Y: P; V3 n1 ~2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
4 ~" M3 u: u' i6 v! k [) @+ Y3.铜PE导线最小线径需求
" L, c. ]1 {: S# L' q, n电源相线' x) z8 y! a3 b) O3 W) v# E1 T
S(mm2) PE导线(mm2)" y$ p$ g9 b) j8 e0 E9 ^
S ≦16 S2 Z8 k- Z+ s* j9 u
16 < S ≦35 16
: ]" s5 m% g! v" f. {" Y) JS>35 S/2
6 q7 s- L/ y/ s5 v3 N$ O; ^ ! D3 l0 s! T7 N4 m
4.其余接地线需标示 。
6 a# g( ~# d" A9 g" u, z7 X3 r4 p8 P; A. N
5.接地线须使用黄+绿色线。 x9 b9 X, ~2 N8 X, i* P: ^* z
& b0 x# c4 B* p, b% B, l5.3节 电源断电装置
5 ~3 A* F+ X0 q0 E1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
5 U5 d/ \- R: Q* G) Q2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。
, }2 k* L5 a8 {' T2 O2 |# {0 D3.断电装置应为下列之一:
+ E" u ~! a" _( M) [ a) 符合EN 60947-3的断电开关;
0 @' T( J" `/ u4 S b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
; [) o: r0 P- }8 |/ u* r' ] c) 符合EN 60947-2的断路器 ;% i! n3 f( j. M: U% m& f, D
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; " ~, G0 p' N" c! b
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。* n" g- [, m. w& X# a2 b
4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
4 c6 P0 M7 i6 a( E" n' A5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:" o0 C- Y) W2 K2 g* k, m
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
. l- C6 Y; ^* v; \/ ^& R- |( ~: U (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);7 a8 U; Q I S: m8 x [
(3) 具黑色或灰色之外部操作把手;5 N% i) S; U& f! B
(4) 在O位置可上锁;
7 K* T, l6 O1 p7 q/ c: h/ s (5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
5 ^7 g2 d. Y( @9 @+ I) H X6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
+ w$ [ y9 c0 E" W# s7.不需被断电装置切断之例外电路:
5 [5 r# o8 m# K. M& R: c(1) 供维修用的照明电路;( z; o, M0 m3 L2 b
(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
5 `$ c F# C5 w(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;4 @" G D/ V% d6 i$ b4 ?1 ^
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
* r9 r' }5 Q7 a# }(5) 互锁控制电路。
1 P, U; w; P1 V+ B8.建议例外电路具备自有之切断装置。
5 X! U) I7 j5 T) }% _9.当某例外电路不被断电装置切断,应:4 L4 |2 a% n& O: ]7 f# T1 o
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;) I* U# A e' S2 s4 x. z
(2) 相关叙述纳入手册中。
2 o/ P' B( D+ S$ s 0 \- J) s& @& U% z. k# E
5.4节 防意外起动之切断装置
7 _! Y: E7 k( Y* C, y1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 " f6 M) w/ q& f' \" g
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。+ \0 n0 V7 Q2 c5 W* p
+ q% y/ x& u6 l5 [; P5.5节 个别电气设备的断电装置
) W6 n+ K7 O% Q1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。2 c+ h( O4 S. [# t; l
/ n1 t% _$ l* V: E5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
; Z0 `- g: ?. m) d2 V! ~& W1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时
* Q2 V' Z8 ^1 ]可锁定的方法。 |
|