第5章 电源入线及切断装置$ r3 ~. F* T! [ ?% W1 r2 T. F
+ U5 \6 r$ K% o* ~5 R5.1节 电源入线
. V- o. c" p) @( h( X" O1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
; U# \8 U/ @/ {2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
! n# j( w7 z: N) t% g) F3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;& e5 i3 G9 u* ^/ S$ W7 C/ p: S, ~
若实际上不可行,可使用端子台。, q/ B' o* C; `
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。 ?: X& m' I% ]/ p0 b
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。0 `; c, y3 }* e/ i
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。
+ L' l+ _3 ]+ a2 O0 T a7 L, s/ R2 l2 G* p& H9 u1 L
5.2节 外部接地系统; h3 f) u) s: e6 p* D- G
1.外部保护接地以PE标示。
3 O( ^; p" A' a( ~+ d j2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
1 q$ H; Z7 w* [: x- ~6 B; w3.铜PE导线最小线径需求7 x9 q1 L9 P9 Y9 E4 f" W* U
电源相线
3 \3 L5 m u6 N1 }+ P* X( J7 [S(mm2) PE导线(mm2), b2 Y) ]' P8 K) D, v! t( l b
S ≦16 S# r* {5 l" X2 L, Y8 t
16 < S ≦35 16
! v% ]* @0 S" `4 z2 B# ?S>35 S/2
+ S) g2 c& D& f' c/ `% d* V 3 y) ]5 h6 {! I' B- `0 G! o/ i K9 c
4.其余接地线需标示 。
) M$ V1 \1 j1 X& m, n$ N) ?+ y* z; R2 d9 _* `$ \9 d3 G' T
5.接地线须使用黄+绿色线。* f9 y. A5 i5 B4 n
, T7 i2 J* c1 d5.3节 电源断电装置/ I$ F; i9 Z+ _: G" P
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
# P% t3 u6 U3 X$ P7 o6 m0 k% }2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。 y, }/ h, [ y) M0 I+ E
3.断电装置应为下列之一:
}7 v" m, a" S Z) T* q a) 符合EN 60947-3的断电开关;% n) P5 ^0 X g& K' X1 ]3 d
b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
2 q1 {8 }# S2 ~0 k4 n c) 符合EN 60947-2的断路器 ;! L- X; ~" h% w4 H" {- J
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ;
( e( K- k1 O+ p5 e6 C" A e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
4 ]' `% m* t8 Q: D: p- W4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
7 _: j+ e3 y0 G/ L5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求: [. f/ f& O0 v- q0 Q$ y1 {6 d" ^2 e* o
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;$ b4 X( S7 v; J7 f) i
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
: t$ c2 g4 E# R/ I0 C% U0 Z: \8 a. p2 z6 w (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;4 t7 M% I" h% `/ X
(4) 在O位置可上锁;
6 |0 o5 C' o* _9 i (5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
, y" h' f% z* I) P# R6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。 ' H; I+ I _5 v9 [! F5 u
7.不需被断电装置切断之例外电路:
3 O. D# p9 m1 a(1) 供维修用的照明电路;$ i7 X2 v2 s3 Y( `
(2) 供维修用工具使用的插头或插座;$ o" h/ f1 p1 K$ `5 [+ O
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;7 e( N1 A( r' b2 N6 X9 k
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;" r" r8 {. E* i4 ^+ Y
(5) 互锁控制电路。1 y6 I! t% T0 U& O; [/ Z2 F5 z
8.建议例外电路具备自有之切断装置。
. a9 o. w! {1 F' Q3 N* T9.当某例外电路不被断电装置切断,应:0 h. {- ]- \/ o- m+ t- @! O
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;
2 C, ^- @4 w% E4 I (2) 相关叙述纳入手册中。- \$ M: A+ s( \; i
6 m! t- G. R' T, p8 o0 w+ |3 G6 H
5.4节 防意外起动之切断装置: ~! H! ~* ~% M8 |
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 ! H4 k9 B4 U8 }- r1 H4 O
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。
7 f- b6 i7 W% h: ~9 p % x: j- C' s3 K, N- S$ J
5.5节 个别电气设备的断电装置) t( e/ b g/ f2 L+ d# }# H5 \
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。! e3 \3 `7 W1 t1 v7 m: |$ m) ~
% g; R, E+ R( M" k5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护7 o3 G! A( B6 V, b: [. |7 X: i2 r
1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 1 n7 i4 R3 g! o+ G
可锁定的方法。 |
|