[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置9 }$ S+ Y9 p) k
) q# H+ E0 Y# f! x! Q5.1节 电源入线
- y) b) u* K7 K. e0 T/ z1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。( ~3 [" y6 L+ K2 l. F, k$ k$ {
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
6 L- w7 b5 L! I" q: h/ M3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
* v: }% S9 L# K4 w: L若实际上不可行,可使用端子台。
% J; M2 m9 A* w4 }0 j7 V4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。7 ~# M/ g: D* ?5 Z8 v& q
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。
8 ~( K5 ?# C3 `, P8 \ A. S6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。3 n, V! v6 R- ~9 {8 u/ o) R( L
" C% U; g% k/ J$ J2 u8 }
5.2节 外部接地系统1 `4 ~: @7 ]0 j+ Y4 u' w3 B* O1 D
1.外部保护接地以PE标示。4 z9 o. ~5 L ]3 y- k2 w# u
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
: j2 H' E5 z) C% G: o m1 n3 u3.铜PE导线最小线径需求0 I( f( U, o7 B
电源相线
s( B7 e+ `% o$ [1 q5 |S(mm2) PE导线(mm2)
) @) `& E) G) J: y' ?S ≦16 S
( ]5 E( \4 I2 N" Y: s16 < S ≦35 164 U# }. t% e0 q: l4 I/ m
S>35 S/2
/ k0 ]* U5 S6 Q R6 n9 r
' b: j) A/ B3 @4.其余接地线需标示 。
& ?* ^9 A t5 w9 Z+ g
5 w _/ T- x: c' Z+ C% S8 W5.接地线须使用黄+绿色线。' a: v5 [# o) J$ V# y
* l9 C% b+ V8 f1 N' A
5.3节 电源断电装置
4 ?/ I4 s) [' _2 c5 S# z1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
& I0 G! R, |6 l2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。
: W' P" V( K/ @. \# C3.断电装置应为下列之一:, |0 a* M0 n5 r; f4 T
a) 符合EN 60947-3的断电开关;4 ?6 w3 l. i+ e$ \6 p8 B
b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
( j' I; H( |7 {: S: r& E1 { c) 符合EN 60947-2的断路器 ;
5 `0 j7 [: c3 V. c1 W d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ;
$ P7 o m* U- t( X1 e3 M e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
! X3 @. K J& K% g6 p6 I" A4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。" a. P1 N9 S. h6 B; {
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:9 [$ z& u2 F( c4 S
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
+ M3 V* `6 t# [4 {; o4 |5 U" j (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);' E5 V9 j6 U! A
(3) 具黑色或灰色之外部操作把手;. z! \/ `. `. Y: t4 G+ J) s9 G3 q. S
(4) 在O位置可上锁;% U" k, e( _8 C& \$ J+ @1 V l
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
! ?# R; a4 y( k$ o' c( c/ z6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
6 x F4 h6 E5 u7.不需被断电装置切断之例外电路:, p' I: ]5 s+ \- j: q
(1) 供维修用的照明电路;
% w, \" ?% g/ b% Y, Z6 m) F(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
, `- p0 }8 Z, ~(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;
6 H/ N R: _% l: \$ ]# y1 p(4) 须保有电源以供正常操作之设备;. X5 j& U) k/ N
(5) 互锁控制电路。( a; S7 ]& |7 W3 S. I. z, M
8.建议例外电路具备自有之切断装置。
3 Y6 ]5 Z& S0 x5 }9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
; d0 k9 w& Y2 B9 b( k1 I (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;; A& u0 ]9 r; W9 E: k
(2) 相关叙述纳入手册中。; }: ^* `, f% I) @* L( u
4 ^3 w: y! t& o
5.4节 防意外起动之切断装置9 L! ~$ G7 c5 k( T! F/ b
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 " }, y$ s, u E4 k* v% \( g) r; C
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。: V4 T' b" {2 p Q7 o) s% @
, T0 z0 W+ i8 i' d
5.5节 个别电气设备的断电装置' y1 G, Q! f$ T3 |, D& ?
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。' u R9 Z% P# g! A3 D! l4 R
. s- L: C2 \/ I! g' C2 S0 d
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护( o1 F4 [8 E; X% o8 e& H
1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 % B1 M( |# L& C4 G9 }/ }. A
可锁定的方法。 |
|