[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置
7 M$ M+ J; l! x. U0 T0 V* l
- g. G v9 N) e% c8 \" M- X9 p- b% x h5.1节 电源入线+ L; b5 N3 h6 F! [
1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
" w9 p H2 v* }/ M2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
7 d- v- b* |! ~ e3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;* M; m A# X. w& ~
若实际上不可行,可使用端子台。
( ~ J, o) q- i( o$ _4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。
3 [. H: K; d2 H) |- _% [: ?5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。8 O% X: X5 }$ J$ S, b
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。
' t! I1 G" w5 ~) D- k
0 k1 i# S$ \0 T2 F, [9 H5.2节 外部接地系统& C1 K/ Z% B' |# i! s: i5 F* j
1.外部保护接地以PE标示。& |/ I& N/ q) G7 s0 t
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。
* k6 f6 U2 r4 X3.铜PE导线最小线径需求! a/ y, }* P7 \9 s3 X" Z* ^
电源相线
0 Q7 W% k, } P/ V* H# I8 ES(mm2) PE导线(mm2)
. X+ M$ }& Q% m- _' Q, MS ≦16 S
- r7 e4 N* R# z6 x! { [# g, V16 < S ≦35 16
& d+ k2 n- t! N7 r/ |S>35 S/2
9 _4 T! L9 z8 O9 R + Y) X1 P; _. U/ f; a
4.其余接地线需标示 。, j4 e) m O% e9 |2 w1 \
+ ?: R6 |6 X. s! H) L) k( C( ?; y% L
5.接地线须使用黄+绿色线。% u0 U0 M8 m# d' K! {( J
& v+ Y# A% x, g4 w4 V7 N/ i. ?6 p" ?
5.3节 电源断电装置5 Y: B; W7 H7 R( k% }
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。# _" q* b6 \/ A) [. }' d7 a
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。 H, k4 C8 T& @6 X8 Y4 w, K( w
3.断电装置应为下列之一:
+ I* `( r$ s( u0 E' q a) 符合EN 60947-3的断电开关;
( S# {' o& e1 Y9 @ b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
7 ^( ~+ { f, ~1 H) h J4 @1 x8 t c) 符合EN 60947-2的断路器 ;
4 p0 a, f5 `7 W d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; 2 W+ K- n) P( C3 X; @# V; ]7 {- ?
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
5 X+ ^: k% u# V$ s( W- u4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。0 [7 v& Y8 ]. n/ H2 \. q; t
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求: s* W- T/ V5 ^: O h
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;; {. z: c6 B& Y! ~; h
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
, q* q" F! V3 O t# E6 H (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;
) o0 f( g6 F, Z8 M (4) 在O位置可上锁;$ I5 a4 B: ?% E9 H/ F0 O
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
" i9 @( w2 y1 M4 V! H6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。 % }% \5 z8 {5 H/ n# [
7.不需被断电装置切断之例外电路:
6 g, P9 m0 e" q" I1 q1 c(1) 供维修用的照明电路;& C6 g# L! k/ s/ `. U
(2) 供维修用工具使用的插头或插座;) W4 Q6 X2 o: x% m. Q
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;! |3 V0 \1 g- z' f2 V. D( R
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
0 ]. q1 N) S1 i% a* q(5) 互锁控制电路。; V% K/ W3 g4 ^& m* t- F
8.建议例外电路具备自有之切断装置。, `. s6 o+ \8 `
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
5 U, }% b5 L l+ l. J' e (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;7 O2 R( d" j, h$ Y2 Y. u
(2) 相关叙述纳入手册中。
9 }) ^( \& l% ~; b% A' N3 k6 w
$ ~- k0 L+ d0 f* N0 @7 B* u5 k5.4节 防意外起动之切断装置
: N' J7 }: ]6 d* v: l7 J) i6 H1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
9 T* l5 k& a- K& J* J, @2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。
6 Z+ O! Y- m/ J% F $ g% l+ }2 ?" {$ D7 e' b( W
5.5节 个别电气设备的断电装置8 @" v5 j! P' p$ T4 E9 ~! @
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。
+ f9 }: A" J! S. W 4 O) E9 T% _5 a
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护1 Z. g- v% Y% \) ]3 F
1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时
& q1 u1 z9 y! x4 s) c! ~2 k) r可锁定的方法。 |
|