[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置
2 M+ L f6 c/ s& h4 r+ n- l. \( L) ]! Y
5.1节 电源入线
! _7 X5 d0 e, a s( Y8 y- d$ P1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。+ K8 h8 x) w+ n( Y; A2 ^. j
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
; k: l) v% k0 N3 l! k- o3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;. a! e# i3 w4 ?9 j+ w
若实际上不可行,可使用端子台。
% |6 v2 n! L# r) {$ E# T4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。
: e$ D. K8 R |, }! R5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。3 N4 P7 a1 I( N8 @
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。" N9 q# V, J4 D" f* m0 M
, D, D& ^; v/ a2 E; N8 T5.2节 外部接地系统
' { M4 ~, A+ X E4 `1.外部保护接地以PE标示。
" E, q. z, ^; K* o2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。" \/ J, y: G2 O) T) j
3.铜PE导线最小线径需求. V$ v- g) y4 l5 O" j4 {
电源相线
T/ [% @( @' L! BS(mm2) PE导线(mm2)
! [4 b. R. Y4 i; F0 S8 rS ≦16 S
0 ]. }/ u0 B7 g; W9 }/ i. M, j16 < S ≦35 16$ S& Q- k& G# U# n; d2 U# Z
S>35 S/2: I! D2 P6 H% t3 b
& q/ I8 z5 a% }) T* z7 h4.其余接地线需标示 。
" C1 p4 i2 c3 E: L7 a3 C9 ?" w8 Z- ?$ j
5.接地线须使用黄+绿色线。& ?" `, }# D, v) w2 z* A) {
7 U# F" h/ ~: \% [% N' Q$ D5.3节 电源断电装置# N# Z, J- ~( [5 u% s' r
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
0 R; X" `+ u2 p* @' ~% ~6 ]2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。
D/ r/ k9 [& {* s* V) d5 f/ j8 I3.断电装置应为下列之一:0 O5 C* V6 r$ R% w
a) 符合EN 60947-3的断电开关;
% \" q# g, }5 c6 ]. w b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;) l5 T2 J* z2 N4 {: A
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;6 K# K% L* V1 x8 i; q' q
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; 5 z% \8 D# I% z1 b; t! W" i
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。; M. l# U4 N( X2 x! o
4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。/ y! N; c0 ] ~( K; _- ?2 M& C
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:. Y! i9 [1 k- L% g# Z- Z
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;& {. w) G4 y' E7 p' t, r( ~
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
& {; Y0 i: O: D6 w* v$ A (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;
! Y% W* x* ^1 r. g (4) 在O位置可上锁;% b7 M: b9 \9 e1 ~( N) a; q6 y
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
! S7 @1 H* u3 r6 J6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。 ) W+ \( Q& K0 N# y5 \
7.不需被断电装置切断之例外电路:
8 m. M% U/ _! I0 J+ S(1) 供维修用的照明电路;
2 A5 ^4 D) V/ z5 Q/ o3 R2 r(2) 供维修用工具使用的插头或插座;
4 ]0 W% K' e5 f& M% m(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;, V, K# U ]: e6 h0 x
(4) 须保有电源以供正常操作之设备;) d; x4 F9 J( p/ d
(5) 互锁控制电路。
7 Z, e) e2 q1 K6 w% H" l8.建议例外电路具备自有之切断装置。: K1 r; T- F, _" f5 `
9.当某例外电路不被断电装置切断,应:; n) \( o! ]5 J$ N% B+ B" U
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;
! h( A' y2 j/ v7 H# T (2) 相关叙述纳入手册中。
+ w2 I8 x, k/ {9 Z+ Z# }6 a% B8 H
/ z; p c7 @# q; S! ^3 X+ O6 c5.4节 防意外起动之切断装置3 B! J1 y m, [+ H
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
4 c; g! r# |6 N0 B0 ?% J: s2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。
" |- @! w5 J- d$ s0 R8 Q2 v
6 f$ f; B; B Z, X; P+ `1 |9 I5.5节 个别电气设备的断电装置) U. W3 q* K6 ]9 L) v
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。
2 {7 h1 R1 B( q4 O) `7 G % Q2 x" m6 v' C) }7 k/ P
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
O9 @5 Q- b. [( | h* [0 B' P& x1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时
" N5 l' [2 z5 o& X& C t' S0 @, Y可锁定的方法。 |
|