[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置
0 Q4 x1 w; L# W$ S! U+ r6 N: v1 F K) q' b9 U
5.1节 电源入线8 ^+ k1 D, O) n8 Q
1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。* e' w: B$ e3 F
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
9 T% z/ o+ }, d3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
3 C: @/ E& g; @/ Q若实际上不可行,可使用端子台。+ V8 o# A+ F" F8 I: X' i4 U
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。% ?0 M, m# g& E$ I0 Y2 k7 d! `
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。9 }5 |$ Y/ u' \; s
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。/ v' w* }5 O5 f* g4 M7 ] q8 O
, T6 g+ V. L8 }& z. W
5.2节 外部接地系统8 E" P: S/ b. r% g1 b
1.外部保护接地以PE标示。& P; r$ Z8 P- p; F
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。, C1 }! ^. a. _: k/ A* ]6 U) b
3.铜PE导线最小线径需求2 _+ ]- b( |" Z8 o3 D
电源相线
% s" P: Y$ m9 p3 {S(mm2) PE导线(mm2)
2 Y) ~+ H0 A6 VS ≦16 S$ Q. J# _! ?, K+ ^( D, I8 T
16 < S ≦35 167 V. [) Q2 d9 w% B5 H
S>35 S/27 V+ B6 j( ?# v& K% t9 C" L
) \7 O! M3 N9 `/ l4 H( q+ [: R$ `0 i% ~
4.其余接地线需标示 。
# H2 J6 w5 X3 z& l$ y% K
% n7 s: v6 F* s- ^$ |- U. o# V5.接地线须使用黄+绿色线。
: s* C% @# B- p. E Z) Q5 l! u! I. S
5.3节 电源断电装置
( C; E7 ]* l* l( B9 U1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。7 S4 l9 i6 S0 N+ Y' _
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。2 L) L( B, o1 U* z, i
3.断电装置应为下列之一:+ X0 k) b) K8 `% z0 @1 @' u
a) 符合EN 60947-3的断电开关;
+ K. f) m5 }% s b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;
8 a" g9 w8 h& k m% a c) 符合EN 60947-2的断路器 ;: n; X. j$ g7 P
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ;
6 [( `. h. ]& R& e5 y9 @. | e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
8 t& K1 F- S6 p) J0 K- X9 o4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。8 ^$ M7 R$ A' k7 t; J+ x
5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求: Y! Y v: r' N
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;
( Z& I* e: I* B8 z (2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);
0 Z6 x6 `$ Z% y* y( f Z (3) 具黑色或灰色之外部操作把手;9 ]0 |# q* Q' B4 ~
(4) 在O位置可上锁;
; h( N! j, m" p. w( H (5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
3 ]6 s! w, }5 f6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
5 r9 |6 s9 |. \$ u7 q% ` e: P8 |7.不需被断电装置切断之例外电路:) {7 E0 x* _- d! @' S7 {* t
(1) 供维修用的照明电路;
" _# g: E. |! @- Y% B" A# z(2) 供维修用工具使用的插头或插座;: I! T, b9 _# @5 K7 l
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;
& [5 N4 h2 Z, ?2 x(4) 须保有电源以供正常操作之设备;
+ M2 i1 o# O o) F(5) 互锁控制电路。! {/ e& Z' f c0 ~. y: r) ?" S& m
8.建议例外电路具备自有之切断装置。
* @, D j @+ w; Z6 U! j- T$ x1 E5 e9 K9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
/ U+ F- [; L* l (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;$ o3 U$ h& y5 Q: O, N+ f8 l6 i
(2) 相关叙述纳入手册中。8 R6 Q) Q% g" n1 K9 f1 D9 G* s% b% c4 V
0 `0 r8 G. a# V2 E
5.4节 防意外起动之切断装置; X0 M1 {! j; Z" p
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
3 S4 B* Y- e5 V, B5 V2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。
. v/ v) h! D' ]+ w0 Q. P% C& Y* ]' Z* r
4 h8 \5 t& q) M% v5.5节 个别电气设备的断电装置; J/ G& |( V+ m
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。. ~% D% @8 q1 f$ X8 a: c9 [
- P1 V! D: T% o2 H$ Y; w [
5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
3 Y7 ]. q+ L8 S' |) f1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 , l) ?2 R- s, a1 ^! q. l0 m
可锁定的方法。 |
|