[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置2 } g! V' g/ N. Q$ _% S
! A- X( k: i1 s: N% @
5.1节 电源入线* A: W) x# d/ @
1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。2 z! F" d5 M0 ]
2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。
2 H2 m) M1 ^# Q* @0 J Y3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;
+ Y# \$ g7 P3 A% d2 w. a5 ]5 j若实际上不可行,可使用端子台。1 y1 p: |+ P, \, u' c
4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。
! D" [! d3 e6 M. W& A, S5 u- N# V. l4 Q5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。
# D' k7 r- ~! c/ i/ ^6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。
1 g6 J3 r" `2 Y8 n; V8 k. a# h/ e# S2 l2 [% T! k5 F
5.2节 外部接地系统2 J$ L5 N% [& E$ H" k# m @6 e) U
1.外部保护接地以PE标示。
3 e+ \* A9 c3 T2 ?: v+ b' d( K2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。' p+ i0 c- ]) p. `+ ]% W
3.铜PE导线最小线径需求
- [1 ~( x0 n) }& k$ C电源相线
! _3 O& p+ |3 ]% ?# r9 }S(mm2) PE导线(mm2), T7 \ z( p( e2 u
S ≦16 S% j3 j( X. b6 j% W/ e/ T% a5 X
16 < S ≦35 16. u, y8 s$ h! N/ c& ?
S>35 S/2
7 ?: c/ r3 `6 x2 I $ ^# n. y+ G, M6 Q M
4.其余接地线需标示 。
& C$ I, l: o1 z
, p& C1 a3 P0 Q, L ]5.接地线须使用黄+绿色线。( d! R0 U7 l& k. p; }( r
" w% N& P0 r# W
5.3节 电源断电装置' \. n7 B a" B$ w
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。/ Z" ?/ c4 l' }1 g4 D6 L
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。
: p. X; o1 @- R7 r+ g) K" M3.断电装置应为下列之一:7 @& V3 b: P: \) K; _: l% _! q* l
a) 符合EN 60947-3的断电开关;
+ p' A) n" r+ R: e9 L4 l: X8 X b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;5 h. j& |$ x5 e
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;0 c8 ]3 s, G t
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; / z: k. q; S+ Y& g, N* U2 C4 X% X
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
. h1 t7 q; u9 Z7 J' t3 H4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
( w1 L" c' b! t% I: y" X6 c; d5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:9 x: K7 p1 b- _; x% @8 X1 S
(1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;# f6 `" C5 n, C/ b+ e$ u
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);1 M1 `# R u% j/ ^3 z
(3) 具黑色或灰色之外部操作把手;9 @2 i6 ^1 |7 g& a' P, E
(4) 在O位置可上锁;! B. G1 Z+ I8 v7 M. N# H& H( N; o8 F
(5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。! `3 e/ [) R' t2 U' l
6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
. r; h' c- o* Q- F% c& y6 H' @7.不需被断电装置切断之例外电路:
& d( x; ~7 ?7 q9 L1 w& W(1) 供维修用的照明电路;
+ d1 u& F- n0 S0 \% t3 |1 o/ P(2) 供维修用工具使用的插头或插座;: s1 I) m& ]! b9 ?! T5 M# v
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;
! v, P9 p+ h" J4 y1 f(4) 须保有电源以供正常操作之设备;% `& \3 Z! N6 C. L0 @3 T
(5) 互锁控制电路。
8 b& e- x' x' M- A8 @& Z8.建议例外电路具备自有之切断装置。
4 B& b7 W; @# {9.当某例外电路不被断电装置切断,应:
$ D2 K& I/ O7 M R (1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;* `# ?2 h4 p$ ]! Y4 r" ]
(2) 相关叙述纳入手册中。
$ f" z3 n+ c2 h g ' }. q: E2 O6 ?4 D
5.4节 防意外起动之切断装置; E. B3 H0 ~1 [: d& O
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。
* e, h, D% M1 Q* o6 c; _& {2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。4 V: c( o2 x( G# B7 f; d" ~8 y
- i2 ]% g6 B5 h% @& \
5.5节 个别电气设备的断电装置' s3 R; K% E4 m" ^1 `+ h
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。
4 Y& h, f# ^+ [; _0 \7 _! w. c
" j2 C% X( Q z$ K0 c5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护
* [+ E5 l% h1 j( g3 m- ]1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时 . z) P! ]7 C, I6 p4 R/ V4 \; R/ V
可锁定的方法。 |
|