wanaut 发表于 2012-6-14 17:06 
, _1 J/ q- S, ~/ P其实我想说的主要是要考虑测量的不确定度,用电阻法要考虑得更多些,可操作性也相对多些。用劣质铜或铝包 ... y, V1 g( J$ f1 p# s+ _3 V* ^: O7 X
5 g( U1 R4 W1 k7 q# W" L
不确定度:一、检测人员有检测误差,二、检测单根铜丝的千分尺本身就存在+/-0.001mm误差;" {8 v8 f) Q4 ^. a& Z, c/ S( X! H
不确定度对电源线导体截面积计算影响很大,算出来的不一定是正确的数值,误差大。。。1 {8 i' U1 R5 |" i9 A6 A9 W
导体截面积计算不可作为判定电源线不合格的依据。。。
' d. O4 p' K- t- O- f$ G
" I& Q. {, N1 J+ r0 h6 K而导体电阻法,不确定度对其测量值影响要小,如0.75mm2的导体电阻是不大于26.0欧姆/Km。1 ?+ `7 z. R% v
- X0 z O4 J. q# }" h. ^% D+ H* A, X不过那些工商的地方检测站也就数根数,计算截面的水平,测导体电阻要用专用电桥设备估计还没到那水准。。。 |
|