引用第10楼lingyuns于2009-11-04 16:37发表的 :' | D4 g, T' w# @6 j
. n! L" z" J V
' B6 ^0 I+ l+ S/ R# Z! v% Q
! ^) A2 \. l, K/ b楼上应是断路器专家罗,可否多请教您:我大致了解一点断路器(不是普通双金那种过载保护器),分脱扣分热-电磁脱扣和电磁-液压脱扣两种,国内的热电磁方面较多,好象电磁-液压脱扣方面国内制造成水平还不过关,用过国外较顶极的也有在曲线区提前或延迟跳的,不太稳定,你有否此经验?
; c' r; Y* i4 }6 R- j5 {, L
4 P7 w& x$ C6 y, u! A哈哈,专家不敢当,我只做60934的,其他我就不清楚了。
* [! o$ e) I- B; p) v4 ?6 B8 {! |你说的情况是对的,断路器的特性是通过动作特性限定的时间一电流带来确定的。
8 K" S% f; D- [+ k9 x, p# o0 E4 ~但是一般通过测试,或者客户给定的动作带,通常是将偏差考虑进去的。( C: \( _; ?7 A
如果曲线区提前或延迟的反全超出动作带,可判定为不合格品 |
|