引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的 :
. M1 X) i6 W) e7 o" p' D1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。6 \/ O" _. f7 W" W9 }2 d
2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
7 Y O" |+ C& w2 e( S3、通过表8选取电气间隙, R2 D9 M" d6 p& |, F
4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
' Q' @, \; {* U. H2 q5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
5 r( ~& a1 U3 w' r6 ^& o! G.......
* r/ [! u& |0 g' J! e向316979109请教:关于这个标准熟悉的人不多,问过很多人后来有些体会.今日想交流一下. d& i( A+ g( |
看到你的描述,很敬佩你的专业和耐心
* q; g8 N6 T; N. w* u 我看完GB4793标准有这些理解.7 ? Z- ^' {: ?; h+ L. T" @. S9 A2 P
% W" s% c9 `+ K# k0 ~) |. J1. 6.7.4 是测量类别的定义,测量类别是根据电路来分的.
7 E. B( [5 Y, I2. 220V的电压就属于测量类别II的这句判定不能这样推导, 每个测试类别都可以有不同的电压,测量类别IIII也有220V. 要根据电路的情况来判定的 |
|