原文地址:UL94塑料阻燃等级与 U 1581L VW-1 阻燃等级的比较作者:龙腾逍遥
_& @; Z; S8 vUL94中共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。8 F9 o0 s# r5 p# o# R( q
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不: v6 O! B2 Y/ N3 j1 q$ s
够的。
7 ~" }$ T7 s( u8 n m1 I塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB 向5VA逐级递增:) N8 n1 F" d1 ?8 c+ g
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40 毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。2 V* Q( V0 ~% O
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
( v% A2 C1 t0 c' ]0 U& Q% OV-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
7 j/ C+ g3 U( H" xV-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。9 N# f4 w p& m" J; ]
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿.
3 y" ?6 {* F. u5 e+ }5 P5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30 秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿.
! z5 _6 M8 p4 F2 ^2 i( v) zUL1581中的电线燃烧方式:* e6 F# M5 H+ n4 E
1、VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级)- h) K9 ]2 R, {! Z
2、FT1:垂直燃烧测试;
2 O7 L& k8 \7 ]& w8 n: A; z# y0 D: w3、FT2:水平燃烧测试;
6 l" y- C. h# C0 ]# ]! X* n4、FT4:垂直燃烧测试;3 J. @' m0 X+ F2 f% D
5、FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级)( p9 x; t6 A. D# K2 c
以上级别中:.VW-1与FT1同一个等级.FT2最容易通过,等级最低.(FT6>FT4>FT1>FT2);! {! v( W% F% w3 a2 m5 B# k) F
VW-1 严格于 FT1,二者都是垂直燃烧,判定标准:1. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;2. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;3. 燃烧滴落物不能引燃棉花; VW-1要求满足1,2,3; FT1只要求满足1,2对于电线行业来说:7 f; j; c# _, y5 C1 e6 F3 |8 ]
UL 94 的 V-2, V-1, V-0, 5VA,5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
9 ?* r \' c/ o3 _VW-1 VW -2 FT-1 FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
7 h2 C9 g; }) z# J: i# t9 O电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94 的V-0 但不一定就能通过VW-1;
! @* A( \* s+ N( P另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象不同;
# f5 b2 r! h- D, s所以V-0 V-1 等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;在AWM线材上就没有印“V-0”!* }" P+ k4 L/ m
VW-1/FT1 与 UL94中 V0燃烧试验在设备就有很大区别:
: ^: U& }# a% M4 D; ~1 \" e1、火焰的高度与温度就不同- t2 _+ E. U0 E# c
2、测试时所用的甲烷流量也不同
+ F& i4 G; U2 G5 i3、甲烷的背压力也不同
! V- K- c1 |, k- A& m1 ~2 W3 I4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于 4立方,而V0 只要求大于0.5立方便可. P% F4 _! i8 W) _: L
5、燃烧次数也不同: x4 g, O, T, E( x
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!0 U' T' J& R! z# ], _# p
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
. a* [8 O5 @! c* ?
8 X2 |1 }! b2 L9 b8 u. c2 y提醒大家:不管是 VW-1还是 UL94燃烧试验设备,都得参照 ASTM5025与 ASTM5027,
. x4 K* V* B' w& P0 L$ NUL1581与 UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按 ASTM 标准 |
|