[产品认证] 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。

[复制链接]
发表于 2008-8-13 11:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼53900063于2008-08-13 11:27发表的  :
2 K6 t0 H! `! t4 p& T! o9 U, t8 g* e楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;" Q9 M. V- Z% r! b* X
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;
. o0 Q1 u- `9 n7 q: {所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?! z8 s3 M0 r4 I$ `6 K, P9 a. P
以上" O. S5 t* S% v4 q" e$ Y
个人草见!
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?# r0 ~# _% U1 C0 f6 J* }9 o0 W
也是个人草见!
发表于 2008-8-13 14:05 | 显示全部楼层
引用第10楼leoluo于2008-08-13 11:41发表的  :5 h( Z% X% ^7 E- Y

+ d! X  ~+ d" v5 V0 R- o, U) c5 e5 t强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?' ~' @9 J: G, ~- h3 A
也是个人草见!

. P  d8 {8 u' I6 `呵呵。还有这样的厂家。。。。。。。。真晕。。。。。。
! q" n6 F) M% Y% Y  v( |跟罗先生长见识了!
 楼主| 发表于 2008-8-14 18:18 | 显示全部楼层
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
发表于 2008-8-14 20:20 | 显示全部楼层
引用第12楼ydk777于2008-08-14 18:18发表的  :& ^: [3 t, M: ]0 X
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
的确经常遇到这种所谓博学专业的“客户”
发表于 2008-8-15 10:21 | 显示全部楼层
UL标准里面,线材的燃烧等级如下:6 K" w$ F! C* u
0 L% q( z' f* Z4 L5 w( _
UL62的:
+ j9 j% @3 h( _3 B/ q, t  s( Z7 g) E* p' S( o! h
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
7 S" u+ u: E* P: H( Y- G8 S0 e: a* H   (UL62 Clause5.1.5.1,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.1,6 B/ z4 W8 q# U6 D) r# ]
    UL1581 Section1060.)- v9 q/ `  S  Z  e% J8 H
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
! I) w$ j: `0 |# x   (UL62 Clause 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,' [+ f) H/ ]9 W5 x
     UL1581 Section1080)# S: M+ S4 a! f4 ?6 M- q) a
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧, X( @  g$ l. Y: T0 I$ F. t8 S6 [
   (UL62 Clause5.1.5.3, CSA C22.2 No.3  Clause 4.11.2,UL1581 Section 1100)% }" |7 p; g, M" F! Q- P/ {# r; N1 _

( `8 O, Z. j7 q+ a5 k5 s- NUL758的:
6 ?8 ?5 a% U6 ^7 [4 QVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
; F4 }( x. _; Q% | (UL758 Section 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(a),8.8.3(a),9.5.5; UL1581 Section1060, CSA C22.2 No.127 Clause6.6.4.7)7 }& u0 F. r- M" R+ s
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧) N- e/ X4 K0 n1 r* n
(UL758 Section 41, 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,; e* |- J. i4 }/ Z$ s/ m9 F: ?
     UL1581 Section1080). f! a: i, v' P4 ?( U
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧( {/ [4 I9 L6 Q# T
  (UL758 Section 43, 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(b),8.8.3(b),9.5.5; UL1581 Section1100)
7 P) D" N$ @6 D, FHorizontal Flame Test 水平燃烧
6 C. W7 @1 c4 N7 ^6 r- h8 H' E1 [  (UL758 Section 39, UL1581 Section 1090)
; k% `) o. d* h8 T" p; K4 _- C# F3 @8 z' X; O4 B
严格说,只有四个完全不同的等级,因为
& \1 ^' B  w' E; G9 R- _; D
+ D# P- M  D% Z; J$ zVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
& _/ }' h) e, Z2 K& y. uVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧$ }4 f  G4 |6 L  o, S+ p
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧* @/ F. a2 C& A2 V3 J+ f
这三个等级虽然UL62和UL758都有,但无论在测试方法,判定方式上都完全一致。只有Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧是UL758特有。
发表于 2008-8-15 23:06 | 显示全部楼层
引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。 :
; O* @& C- O7 h8 g3 D1 m  请高手指教电线有多少种耐燃等级?
% y- @% K- h! s8 x; H: J目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1  FT-2  UL 94 V-0  V-1 V-2 V-3
电线的燃烧等级实在太多,几乎每个国家都有自己的规定,象以上说的UL、CSA方面的,还有日本的60度倾斜燃烧实验,-F- MARK燃烧实验。我们中国也有A类、B类、C类等不同的燃烧要求
发表于 2008-8-23 20:36 | 显示全部楼层
VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:
% j9 V' O- P  Q9 F7 G" H8 T8 j  z' E1、火焰的高度与温度就不同; `' Y; G$ m6 `
2、测试时所用的甲烷流量也不同: e; l+ v, k2 q# p0 x; q
3、甲烷的背压力也不同: k2 M$ |- x& Y" r9 q% C  B
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可" T7 l, A6 a; f9 Y/ Y' ^" E8 y
5、燃烧次数也不同/ O" n' F9 z/ S& d; C" Y$ a
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
, H3 L4 Z" O& F1 I但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
发表于 2008-8-30 16:28 | 显示全部楼层
提醒大家:不管是VW-1还是UL94燃烧试验,都得参照ASTM5025与ASTM5027,UL1581与UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按ASTM标准!
发表于 2008-9-4 10:20 | 显示全部楼层
小弟,长见识了,谢谢!!
发表于 2008-12-17 15:32 | 显示全部楼层
谢谢!以前虽然一直有接触,但不是很清楚,现在有点明白了!