UL标准里面,线材的燃烧等级如下:: B# r- u0 \2 w- S, j! `$ f8 L
% N( k: R( g6 p8 JUL62的:) w4 }9 u3 [4 P J! P! P) d4 c7 h
- `; S: F* k% K6 k9 c" ~# \0 k; pVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧 8 @# F. W# Y# L! r; [
(UL62 Clause5.1.5.1,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.1,
7 p( \. P7 z$ e( O, S8 H- O! e4 u' R% b UL1581 Section1060.)
1 w; @* ?) m. DVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧; i; L. \: k* a! P2 v* V9 k
(UL62 Clause 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,
3 S1 K, ~" J2 s% s* h% W9 F3 W UL1581 Section1080)% o0 n3 k9 B6 A) _- {* T5 C
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
9 V& ^! b% v/ `& j, V (UL62 Clause5.1.5.3, CSA C22.2 No.3 Clause 4.11.2,UL1581 Section 1100)
5 ]( y/ n9 ^/ a0 q. ]1 J* _+ k. F8 D) k+ f1 ^* K
UL758的:
K, n9 u2 w8 eVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
2 S! k/ i4 B( _9 f1 |; ` (UL758 Section 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(a),8.8.3(a),9.5.5; UL1581 Section1060, CSA C22.2 No.127 Clause6.6.4.7)
. { Y, P3 e$ W! X+ I# a. y8 L* [5 MVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧3 ]6 S. x4 N! ?6 C% C+ A& X
(UL758 Section 41, 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,
8 \: C- e. h( L UL1581 Section1080)
' M, \( p* C. o! c: ~+ l9 `9 i* nHorizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
# A( n9 L/ l4 e9 r9 x0 Q% P) e5 X (UL758 Section 43, 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(b),8.8.3(b),9.5.5; UL1581 Section1100)* `" E2 f2 r9 _) ] y# i) {0 }6 s+ ^7 Y
Horizontal Flame Test 水平燃烧
2 z; o) T$ j4 v2 v% `( u3 s/ f& ? (UL758 Section 39, UL1581 Section 1090)
% I) R- Q6 v; J" T( T7 c5 M) I$ I3 h. T4 ?0 T1 Q7 K0 k$ X% u8 W
严格说,只有四个完全不同的等级,因为
% w1 c+ b3 A' G4 s- \/ n' I; J4 Q; A% t# o ~8 H
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧8 E$ y+ r6 [) ], c6 N9 V7 C r
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
3 M2 I+ G0 A+ w; s# x% u: h0 iHorizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
( V$ M! y8 {7 E4 J; N% T' z4 P4 B& d这三个等级虽然UL62和UL758都有,但无论在测试方法,判定方式上都完全一致。只有Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧是UL758特有。 |
|