[产品认证] 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。

[复制链接]
发表于 2008-8-13 11:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼53900063于2008-08-13 11:27发表的  :9 l; n3 q6 B& H% i/ V6 a
楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;
8 y& _7 e( I+ E0 I" }! P/ u另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;
. Y* x, r8 ^- X所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?
, i+ [& f* B* k7 b; F6 m以上& a, S7 M4 k7 E
个人草见!
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?4 o2 u# U. c" L9 a& T, |- C7 a5 ~2 F# ]
也是个人草见!
发表于 2008-8-13 14:05 | 显示全部楼层
引用第10楼leoluo于2008-08-13 11:41发表的  :! M' m, S0 {3 G, ~8 w, U6 F2 Z
) [% a: Y; N& R% P9 v; _! c
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?
) h, l+ n5 d3 q1 d也是个人草见!

7 L; m4 D$ t) W0 L1 I* Q- I呵呵。还有这样的厂家。。。。。。。。真晕。。。。。。8 g$ [7 S( m1 G( l  t  p
跟罗先生长见识了!
 楼主| 发表于 2008-8-14 18:18 | 显示全部楼层
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
发表于 2008-8-14 20:20 | 显示全部楼层
引用第12楼ydk777于2008-08-14 18:18发表的  :
; x$ `/ p& ?* ?' V! A( g在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
的确经常遇到这种所谓博学专业的“客户”
发表于 2008-8-15 10:21 | 显示全部楼层
UL标准里面,线材的燃烧等级如下:) A/ W) p. k$ F" V6 z- B
; a4 {( e* n$ [2 V8 p/ T) K
UL62的:
  k4 f# D2 D+ M9 R  p. S0 D$ t, a) c2 x2 ~/ S) p
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
& [7 I0 d& Y; D3 B5 B$ |+ S; p# I   (UL62 Clause5.1.5.1,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.1,5 o0 j) \. V6 H3 D! H
    UL1581 Section1060.)# P, _1 V- T* X+ R. Y! D
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
6 ^$ N6 O( @0 w8 J$ f1 M0 I- G7 u   (UL62 Clause 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,7 o! p+ g3 K+ Z, B2 W' A2 @
     UL1581 Section1080)
* r& _# |* L5 c, zHorizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
# a( W( P: V# `+ Y3 s   (UL62 Clause5.1.5.3, CSA C22.2 No.3  Clause 4.11.2,UL1581 Section 1100), ]! n! E) I: e4 [& ?, P5 ~' e. A& y
/ f+ j; Z- f; q) ?1 w
UL758的:
. N$ u2 ~9 u% h( E) W9 JVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧& d, x( i) H9 d. N$ e
(UL758 Section 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(a),8.8.3(a),9.5.5; UL1581 Section1060, CSA C22.2 No.127 Clause6.6.4.7)
4 ]) B: c5 k/ I+ T3 Y2 xVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧0 K9 r% E/ q$ b! I, f9 a
(UL758 Section 41, 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,0 X- T9 d( G" N% s+ p; V& O
     UL1581 Section1080)+ p9 n  P% m+ v6 D6 E" x9 `4 A. z9 h
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧+ ?. ^. B. ^# l% w
  (UL758 Section 43, 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(b),8.8.3(b),9.5.5; UL1581 Section1100)
* W/ r( Q) R3 F4 v+ D% m  kHorizontal Flame Test 水平燃烧& v2 R: F( Q' ]2 g
  (UL758 Section 39, UL1581 Section 1090): o. o. t* @8 o
" C' F  D, Q6 {8 U0 U
严格说,只有四个完全不同的等级,因为
  {2 u9 q6 K. X7 T
+ q) j; l: F( E! A' U: zVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧$ @, ~! l% g- W" Q
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧
% \( `9 w& Z6 Z/ \( I' H' h& VHorizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧
5 a' i; E3 ?, Q* [, N2 q- H3 k这三个等级虽然UL62和UL758都有,但无论在测试方法,判定方式上都完全一致。只有Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧是UL758特有。
发表于 2008-8-15 23:06 | 显示全部楼层
引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。 :
' p6 H5 P- H1 a) s  请高手指教电线有多少种耐燃等级?) }) e8 s+ C6 Q" G3 n  q& X
目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1  FT-2  UL 94 V-0  V-1 V-2 V-3
电线的燃烧等级实在太多,几乎每个国家都有自己的规定,象以上说的UL、CSA方面的,还有日本的60度倾斜燃烧实验,-F- MARK燃烧实验。我们中国也有A类、B类、C类等不同的燃烧要求
发表于 2008-8-23 20:36 | 显示全部楼层
VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:
8 C  F. P+ k* P' V1、火焰的高度与温度就不同
5 F" L- g2 v& i; ^2、测试时所用的甲烷流量也不同- u9 A* E7 v  u8 b: A  h% \9 ^
3、甲烷的背压力也不同* x/ [, G. }1 M$ }3 a
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可
. n, P) b; u; e5、燃烧次数也不同7 Z0 |: J/ L" K: @1 W% h' }- s* [
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
$ j* l6 n  S) {& O7 h但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
发表于 2008-8-30 16:28 | 显示全部楼层
提醒大家:不管是VW-1还是UL94燃烧试验,都得参照ASTM5025与ASTM5027,UL1581与UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按ASTM标准!
发表于 2008-9-4 10:20 | 显示全部楼层
小弟,长见识了,谢谢!!
发表于 2008-12-17 15:32 | 显示全部楼层
谢谢!以前虽然一直有接触,但不是很清楚,现在有点明白了!