[产品认证] 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。

[复制链接]
发表于 2008-8-13 11:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼53900063于2008-08-13 11:27发表的  :
, _- P4 L9 K9 M& F' ^3 q6 ]+ C楼主问的问题本身就是错误,电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,打个比方 一种绝缘材料能通过UL94的V-0 但不一定就能通过VW-1;8 z. q( U0 w8 M/ O3 a
另外UL94是绝缘材料的阻燃,而电线的阻燃要求一般是在UL758 62 1581上;对象根本不同;
5 u! d# r. h3 Y7 o# ^2 }2 v" ?: V所以V-0 V-1等UL94里面的阻燃根本就不是电线的阻燃;试问有在AWM线材上印“V-0”吗?& K4 v* Z% F, y' }
以上( U$ N# c: r8 t9 ^9 v5 I
个人草见!
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?
' y! |2 K$ H: M9 m也是个人草见!
发表于 2008-8-13 14:05 | 显示全部楼层
引用第10楼leoluo于2008-08-13 11:41发表的  :
- v  I6 c/ }3 g# V0 a0 X" F9 M. O- T
强烈支持9楼的观点!看待事物要有类别之分.不能眉毛胡子一把抓.材料的黄卡上也不可能有VW-1.我记忆犹新的是我以前一个客户问我:你们有VW-1的V0电线吗?
6 V! m7 N! a3 a+ p3 o1 Y/ s0 B也是个人草见!
& _- @8 o9 `# z: F- y) ?& w
呵呵。还有这样的厂家。。。。。。。。真晕。。。。。。
5 z% P+ V2 U7 T" M( d( c  e; y# e跟罗先生长见识了!
 楼主| 发表于 2008-8-14 18:18 | 显示全部楼层
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
发表于 2008-8-14 20:20 | 显示全部楼层
引用第12楼ydk777于2008-08-14 18:18发表的  :" Y8 R* M) a# k+ w
在电线上是不能印V-0但是客户要求材料必须通过这个测试。所以我之前也不是很清楚,所以想了解一下。谢谢各位朋友的指教。
的确经常遇到这种所谓博学专业的“客户”
发表于 2008-8-15 10:21 | 显示全部楼层
UL标准里面,线材的燃烧等级如下:
0 D  J; l; o/ p3 r2 W7 b& i0 f+ \# Q- C. P0 B' J. i9 x
UL62的:
+ r9 u* J% E7 m" I& _; i( b8 b% i! y
" e4 x( Y7 b# k) mVertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
( `7 p* k; n' Z5 u   (UL62 Clause5.1.5.1,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.1,
4 s$ e" K' k" v* b! I* d  I8 S& [/ c5 |    UL1581 Section1060.)
% `* d  @' `" W$ WVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧0 V$ ?, \: h: j
   (UL62 Clause 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,7 g# h  _5 [' o) `
     UL1581 Section1080)
% }% h+ X( g4 }. s# X7 a% ]. L5 k: t$ ]# hHorizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧( B3 o4 i8 W1 K3 G
   (UL62 Clause5.1.5.3, CSA C22.2 No.3  Clause 4.11.2,UL1581 Section 1100)2 h- ]4 X6 ]) v9 g$ @

+ y. ~/ y1 l* F" e. K, V, WUL758的:, {/ F' y5 n! `9 m/ N. Z
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
% V( ^/ z" k- s6 `$ Z! j. ~& N, r7 B (UL758 Section 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(a),8.8.3(a),9.5.5; UL1581 Section1060, CSA C22.2 No.127 Clause6.6.4.7)$ F* W) B6 ?  |, ?- E
Vertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧' O4 ~, Z- U( ^6 |6 L6 a3 U3 n
(UL758 Section 41, 5.1.5.4,CSA C22.2 No.3 Clause4.11.7,
0 E) E8 [3 ^, w  ]     UL1581 Section1080)2 }- O; |) D8 r$ n) H) w
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧* Y8 I  [( R: n/ z' c1 O
  (UL758 Section 43, 42,CSA C22.2 No.210 Clause7.6.3(b),8.8.3(b),9.5.5; UL1581 Section1100)
$ ]0 y3 ?5 k0 R" p* l- j/ ?" t" ZHorizontal Flame Test 水平燃烧
/ M9 V+ g; |; y( Y, v  (UL758 Section 39, UL1581 Section 1090)
5 Z# V7 z" x$ g9 `' I- }3 Z7 S5 m& \3 ^0 r
严格说,只有四个完全不同的等级,因为& M. h- r* ~0 W: t, g: C
7 J5 u  a- @- ?8 K7 @, n! D: @) |
Vertical Flame Test-FT1 or FV1垂直燃烧
& |4 c  }" p3 W" G; `" x/ sVertical Flame test-VW-1 or FV2垂直燃烧3 i) Y7 I8 f# @$ |0 C
Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧  u5 X* {( P' L
这三个等级虽然UL62和UL758都有,但无论在测试方法,判定方式上都完全一致。只有Horizontal Flame Test-FT2 or FH 水平燃烧是UL758特有。
发表于 2008-8-15 23:06 | 显示全部楼层
引用第0楼ydk777于2008-08-12 16:17发表的 电线耐燃等级? VW-1,FT1,UL94 V0等比较。 :
3 e! Z) ~2 I2 T4 W' q  请高手指教电线有多少种耐燃等级?4 o! h9 f/ U& b4 ~% E
目前我知道的有VW-1 VW -2 FT-1  FT-2  UL 94 V-0  V-1 V-2 V-3
电线的燃烧等级实在太多,几乎每个国家都有自己的规定,象以上说的UL、CSA方面的,还有日本的60度倾斜燃烧实验,-F- MARK燃烧实验。我们中国也有A类、B类、C类等不同的燃烧要求
发表于 2008-8-23 20:36 | 显示全部楼层
VW-1/FT1与UL94中V0燃烧试验在设备就有很大区别:  J6 B) A2 A( v5 F6 s" \
1、火焰的高度与温度就不同1 V2 Y" g& C# J$ w& ]# W" E
2、测试时所用的甲烷流量也不同
, B8 s+ |: C" |. A- q$ e& P& c# Q( m3、甲烷的背压力也不同; y3 c& s) I: F3 }
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可! ^$ r) R  ?% q+ `6 P
5、燃烧次数也不同# _3 `. P6 f* c  W9 ?- ^( d" X
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用!
( |% I* m' Z- N* n" P但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近!
发表于 2008-8-30 16:28 | 显示全部楼层
提醒大家:不管是VW-1还是UL94燃烧试验,都得参照ASTM5025与ASTM5027,UL1581与UL94只是试验方法,试验设备的要求一定要按ASTM标准!
发表于 2008-9-4 10:20 | 显示全部楼层
小弟,长见识了,谢谢!!
发表于 2008-12-17 15:32 | 显示全部楼层
谢谢!以前虽然一直有接触,但不是很清楚,现在有点明白了!