kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30 ' I; |, v6 K. X& U% K2 A" S
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ... 3 s: m8 d' M! f! F: S2 w
下面這段有誤 "(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线)"
3 C6 d9 G' d$ j$ Z, w
& w+ {% z k# S3 m kNEC裡頭的說明
1 Z2 \7 T3 W" L* r" qneutral conductor - 連結到neutral point的conductor;
2 w- A, N2 s6 p4 Zneutral point - 直接列出四種供電系統的中性點位置. 並說明其他相線(phase conductor)相對於中性點, 其向量總和為零.
+ f& ?7 Q( F4 i1 o# }; _2 q
G* a7 k" T% L" h1 u4 m美國與大多數國家的電力系統(就我所知), neutral point都與地連結. NEC特別提醒: 因為大多數人知道Neutral會與地連結便認為這條線是安全的, 忽略掉了這條線也算是導體(有阻值, 實測電壓不為零)會有電流流進與流出, 因而造成危險. |