kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30 - g1 L0 t" P% F( j' o: N+ @
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ... 1 P# t' d7 y9 d3 l7 d- I$ O4 J
下面這段有誤 "(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线)"$ } G1 T/ n6 b! {* W2 t' T
c1 p" H/ S5 H( m8 w6 r
NEC裡頭的說明
4 O9 Z P$ Z) b2 K& T4 l4 jneutral conductor - 連結到neutral point的conductor;
7 w: U* i! ~' g5 u. A9 s" Gneutral point - 直接列出四種供電系統的中性點位置. 並說明其他相線(phase conductor)相對於中性點, 其向量總和為零./ L) y$ `/ U7 `5 f$ X
& Y" [& {1 E0 K0 k8 \5 |# I美國與大多數國家的電力系統(就我所知), neutral point都與地連結. NEC特別提醒: 因為大多數人知道Neutral會與地連結便認為這條線是安全的, 忽略掉了這條線也算是導體(有阻值, 實測電壓不為零)會有電流流進與流出, 因而造成危險. |