kelvinwen 发表于 2014-4-16 08:30 5 N, M& [2 _4 W1 H
美国采用的是单相三线制,其中有一根为中线,中线和另外两根的任意一根之间的电压为120V,其他两根之间电压 ... ( L6 A! K5 N# k/ D5 }
下面這段有誤 "(midconductor,在NEC标准中被称作中性线neutral conductor,当此线具有保护接地线功能时,IEC标准称它为PEM线)"1 l3 V+ h# \6 V" J, _6 {0 b; G
( v7 V$ {* Z l/ G2 J: [5 ]" `
NEC裡頭的說明
: {4 m! k7 U' r0 j) {( Pneutral conductor - 連結到neutral point的conductor;
h3 A. q# n) s, wneutral point - 直接列出四種供電系統的中性點位置. 並說明其他相線(phase conductor)相對於中性點, 其向量總和為零.. c5 P% J, ?9 O9 Q3 P# ^
( Q# e: d$ l1 s9 N美國與大多數國家的電力系統(就我所知), neutral point都與地連結. NEC特別提醒: 因為大多數人知道Neutral會與地連結便認為這條線是安全的, 忽略掉了這條線也算是導體(有阻值, 實測電壓不為零)會有電流流進與流出, 因而造成危險. |
评分
-