[quote]引用第0楼pwong03492于2007-06-12 09:30发表的 [讨论] 测试电源产品时, 施加负载的时机 :$ O8 ?, U0 K; s J/ O- m7 k4 U
在不同的 Agent 或者 安规机构测试时, 对施加负载的时机有两种选择:$ h0 h6 \3 n3 ?! [: X
1) 先将电压设定在要求的测试电压(比如: 240V x 110% = 264V ac), 然后施加额定负载,
H) E3 N% I( I0 u+ s' Z2) 先在额定输入电压下(比如: 240V )施加额定负载, 然后将测试电压调节至需要的测试电压(比如: 240V x 110% = 264V ac): B' B1 d4 A+ H$ c
; S1 ]2 i0 h& ]2 }4 w5 ~5 J
0 h4 N2 G/ g: s/ t* O$ X6 i# O2 f
我赞同方法2。2 }5 G) H2 b' l I5 `. I r8 u
额定负载是在额定条件下的负载,即那些必要的参数都设置在额定值,比如电压、频率、电流、功率因数。如果首先就把电压调整到额定电压 x 系数,然后再加载,得到的就不是额定负载了。 |
|