[GB灯具] 灯具的SELV部件能否接地

  [复制链接]
发表于 2012-4-18 09:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,
! ^: H- E- N! U7 j9 fIII类灯具的金属外壳,有些制造厂是会把地接到driver和灯具外壳
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:35 | 显示全部楼层
songbolove 发表于 2012-4-18 09:15
: G, W+ |, e( j$ ?- C7 i,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,
* u! @! b! j( D4 p2 d  n$ t4 v7 g5 yIII类灯具的 ...

' M% x% z( {( \# o; D5 k) {同意你的观点# l& r4 ^* g. h1 o- J* O
确实有这样的结构,可能是为了EMC考虑的吧
发表于 2012-4-19 11:24 | 显示全部楼层
songbolove 发表于 2012-4-18 09:15   e& `& a3 A" Y$ ?9 T& E% n
,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,. s7 [! N3 }# O6 P, B
III类灯具的 ...

3 _1 _4 j9 v  n+ `, F灯具是一类灯具: Q/ C; x" A/ v2 \+ e  n. Q
模组是三类结构
7 f4 d! ?3 I% d* K3 M/ }# r一类灯具中的三类结构的外壳应该是可以接地的
发表于 2012-4-19 11:38 | 显示全部楼层
在规定使用SELV的情况下,就不得接地,接了地就不再叫SELV而叫PELV。SELV与危险带电部分应要以双重绝缘或加强绝缘隔离,SELV与接地部件之间应以基本绝缘隔离。所以SELV能不能接地取决于标准是否规定该部分为SELV,如果规定为SELV就不得接地,如果没要求,可以接地,但接地后就不再叫SELV而叫PELV。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jsspace + 6 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-19 11:47 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-4-19 11:38 2 b' b/ X- I$ ~( V" K3 Q
在规定使用SELV的情况下,就不得接地,接了地就不再叫SELV而叫PELV。SELV与危险带电部分应要以双重绝缘或加 ...

- L! ]: t( Q& {' E1 [$ i" `明白P哥的意思,这个在60335上已经有说明了,但是灯具似乎没有PELV这个说法。
发表于 2012-4-19 16:09 | 显示全部楼层
xmwzx 发表于 2012-4-19 11:24 ( }% o/ m! D( s0 u, D! X& F
灯具是一类灯具
/ a% j% Y3 h5 H+ ^9 K0 U模组是三类结构0 z3 {9 K7 c- v2 J: C) S
一类灯具中的三类结构的外壳应该是可以接地的
; Y6 `/ j& c6 c5 f; O+ h
我也支持這論點,我們公司產品直接外購ECG,後端接模組,如此就是class I燈具但具備class III結構
2 g+ p' O4 b  T: P- W' N8 M8 i但是ECG部分綠滾黃線需接到外殼下地
发表于 2012-4-19 17:46 | 显示全部楼层
个人认为不能接地
发表于 2013-1-18 10:00 | 显示全部楼层
说的是接地还是接外壳呢,接地的话怎么样都不行,如果是SELV的话负极是可以接外壳的
发表于 2013-1-18 10:17 | 显示全部楼层
请看GB 7000.1-2007第1.2.24条款,III灯具不应提供保护接地措施.
发表于 2013-1-18 11:23 | 显示全部楼层
如果SELV1是功能性接地和保护接地是否有区别啊?