楼主: ningshunchi

[IEC标准产品] 关于管状加热管做成加强绝缘的疑问

[复制链接]
发表于 2012-4-12 23:07 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
学习了。
发表于 2012-4-15 22:09 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-4-12 21:34
7 y3 E- f# H; G+ y3 ~/ w
还是山炮记忆好,资料多啊。。。我光是记得就是找不到资料啊。。。
发表于 2012-4-16 10:51 | 显示全部楼层
符合加强绝缘
 楼主| 发表于 2012-4-16 15:15 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2012-4-12 21:34
* o2 C' s) @/ U, T& x; \6 v
山炮就是不一样,果然是专家,我可以说服我的同事了,太感谢了。
发表于 2012-4-16 22:43 | 显示全部楼层
楼主说的发热管外再加一层镁粉和不锈钢套,跟山炮说的两层镁粉应该是不一样的吧!两层镁粉能做双重绝缘,楼主说的那种方式基本绝缘加附加绝缘,在中间有导体的情况下应该是不能做双重绝缘的!
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:27 | 显示全部楼层
minvegetable 发表于 2012-4-16 22:43
5 B9 |& w1 ]; X9 ^楼主说的发热管外再加一层镁粉和不锈钢套,跟山炮说的两层镁粉应该是不一样的吧!两层镁粉能做双重绝缘,楼 ...
7 l* H) n3 V; i
那山炮说的双层镁粉怎么实现呢?什么算双层镁粉?我理解是镁粉外壳为一层,然后再镁粉外壳为一层。
发表于 2012-4-17 10:57 | 显示全部楼层
市场上销售电铬铁大部分是0类器具,没有II类标志
发表于 2012-4-17 12:25 | 显示全部楼层
minvegetable 发表于 2012-4-16 22:43
  M* E7 z6 U7 q& F楼主说的发热管外再加一层镁粉和不锈钢套,跟山炮说的两层镁粉应该是不一样的吧!两层镁粉能做双重绝缘,楼 ...

: _- r& h2 T6 }6 Q谁说中间有导体就不算双重绝缘?
发表于 2012-4-17 20:48 | 显示全部楼层
ningshunchi 发表于 2012-4-17 09:27 . i" Y8 e2 z! V; S7 h/ L+ ]. A9 R
那山炮说的双层镁粉怎么实现呢?什么算双层镁粉?我理解是镁粉外壳为一层,然后再镁粉外壳为一层。

6 X1 A9 E! m3 w$ F, }很简单,楼主应该是把最外一层的镁粉和金属外壳看成是附加绝缘,里面一层镁粉和金属壳为基本绝缘来考虑整个系统为双重绝缘,如果在测试3000V的电气强度的时候,正常情况双重绝缘是能承受的,但如果双重绝缘中间有金属部件隔开的话,有可能会首先击穿附加绝缘,然后就会在最外层的金属和中间的金属间形成通路,接着就只剩下基本绝缘了,同样的,这时的基本绝缘也可能被击穿,最后你的双重绝缘就OVER了,所以基本绝缘加附加绝缘不一定是等于双重绝缘的!
3 V  ~7 N2 y2 k/ v
发表于 2012-4-17 22:43 | 显示全部楼层
minvegetable 发表于 2012-4-17 20:48
) |* H. g$ y9 z& a* j6 G2 t1 }( N很简单,楼主应该是把最外一层的镁粉和金属外壳看成是附加绝缘,里面一层镁粉和金属壳为基本绝缘来考虑整 ...
, m6 X. B3 s" e
双重绝缘只有在基本绝缘和附加绝缘不能单独分开的情况下才打3000V耐压。在这种双层镁粉结构中就会是要打3000V的,不过这种耐压也只是施加在L/N与最外层金属外壳之间,也就是电热丝与外壳金属(中间隔着是第一层镁粉然后是第一层金属外壳再加第二层镁粉)。3000V的电压并未全部施加在第二层镁粉上,如何会击穿附加绝缘呢?