[标准资料] 申请EN 61347-2-13独立式驱动需要什么条件?

[复制链接]
发表于 2012-3-22 16:40 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
xiaodeng 发表于 2012-3-22 16:33 ! _! n! y" N: [" `. U8 f
这不是SELV, 但是后端有一个防水头, 在正常使用过程中, 这个防水头可以直接用手打开,那这样的话输出端 ...
# W0 e0 q7 e) D; [" ]0 m6 h
那这个结构是不符合要求的
发表于 2012-3-22 16:46 | 显示全部楼层
-         rated output voltages does not exceeding 25 V r.m.s and
' X5 ^& i+ U- @, ^# n1 y-        the no-load output voltage does not exceed 30 V r.m.s or 33 V2  V peak unsmoothed d.c.2 [( {7 H. Y6 J
超过了 只要绝缘好 人碰触不到就行了吧,。。。
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:50 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-22 16:40 $ {' h6 ~5 p+ W. q
那这个结构是不符合要求的

% x' y8 L2 ]- M$ ~那端子这部分要达到怎样的要求才能满足申请独立式驱动?  距离满足加强绝缘或需要通过什么测试或条件来满足这结构要求?   
发表于 2012-3-22 16:56 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2012-3-22 16:50 ( E! i& ^$ _" R; `. r8 q6 `& O1 D2 |: T
那端子这部分要达到怎样的要求才能满足申请独立式驱动?  距离满足加强绝缘或需要通过什么测试或条件来满 ...
8 Z8 N& s( C  e- Q* z
绝缘层要满足双重绝缘+ l0 S9 a, G$ X: @4 N! A, {; v! n
关键问题是用手就可以拆卸摸到带电部件啊
发表于 2012-3-23 08:21 | 显示全部楼层
要做隔離了. 不過標準有沒CAUTION語句可用.
发表于 2012-3-23 08:38 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-22 15:39 . x% k4 M& j5 m1 P1 b
与输出的电压没有关系(当然如果你申请独立式SELV输出的话,电压就要控制在AC50V,DC120V); H8 `1 [% r; |+ {# \
请注意10章节的 ...
$ y- t/ }9 f! H4 |8 ~6 o
. J7 t1 P* z% Q$ r+ ]9 q* h; @
输出直流电压165V 可以申请独立式控制装置
. K) v3 |+ E- S- x5 F( v但是要满足附录I的要求!% {) K  Q( B) J
再者,driver要满足隔离. l$ }- F5 C8 U) C
再者,输出端子要采用接线端子,满足双重绝缘要求。! y. ~+ R( D6 V7 H1 z3 t
: F) _  Y8 t/ ^+ [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-23 08:56 | 显示全部楼层
songbolove 发表于 2012-3-23 08:38
& T; A4 @! `+ ^3 ]0 g. ?2 S输出直流电压165V 可以申请独立式控制装置
& w3 z, ~8 A1 \但是要满足附录I的要求!
: k* ^" B0 ]' x) x7 d' ^0 h$ [再者,driver要满足隔离
- N1 v0 _4 ?1 W% N+ u
附录I是独立SELV的要求
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:09 | 显示全部楼层
songbolove 发表于 2012-3-23 08:38 9 c9 m3 }) W5 M- k) p' p
输出直流电压165V 可以申请独立式控制装置% y3 A9 W% D) \7 ?0 V( @) x! Z
但是要满足附录I的要求!
9 L  d' y$ g9 A0 [: g再者,driver要满足隔离
0 ?5 ^! e: ^* s$ E' |2 l" B# K" |
我做的产品跟您这个是一样的, 这个是不能做附录I的, 附录I是针对于SELV独立驱动,但是像这样的产品如果做成独立式, 您那个输入线上的那个端子那里怎样给他控制? 让他满足加强绝缘, 端子还要不要有认证的那种? 如果像你说的那样全部都要隔离的话还不如直接让客户做成building-in的那种了。
发表于 2012-3-23 09:24 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2012-3-23 09:09 2 c4 [: E1 B0 L7 h& t  c3 Q7 p2 Q: x
我做的产品跟您这个是一样的, 这个是不能做附录I的, 附录I是针对于SELV独立驱动,但是像这样的产品如果 ...
2 h9 q3 ]% w% T5 M: o! [
是参照附录I的试验要求来做!输入线,可以在安装说明书上说明,输出端子当然要有认证,做随机测试就好了。
9 h2 x; P. L1 D当然了,做内部安装省很多成本。3 Q/ G& c1 F5 q& i- X  V
很多公司都是做独立式认证,最后卖给客户都是没有带端子的。
( v# r  {6 m) A) F比如你有于路灯的driver,很多公司就买你的驱动,不想要你的端子。
发表于 2012-3-23 09:26 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-23 08:56 4 D9 b, U9 \" o; l
附录I是独立SELV的要求

5 x3 U& e( x# I' f: d是独立式的没错,但是,他的试验条款可以应用