GB/T 5023.1-2008中的第3.1 产地标志和电缆识别
& l# b- z" R8 X* f) O电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,厂名标志可以是标志识别线或者是制造厂名或商标的重复标志。产品型号表示方法见附录A。
( m9 _( r5 z0 i3 H导体温度超过70℃时使用的电缆,其识别标志可以用型号或者用最高导体温度表示。( k- g* N5 ~, o4 ?$ o" K
标志可以用油墨印字或采用压印凸字在绝缘或护套上。* q9 m) d. p W) F/ [( e
==》条款里没有规定电缆线身上一定要印规格里的芯线数和截面积。/ m7 h, C/ M$ }8 B/ s
! O0 s5 M" J" `, N7 g- I( Z( U第3.2条款 产品表示方法
~5 r6 s l% M0 y$ N% `产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压,芯数和导体标称截面积等。
3 o/ k/ w9 z: e6 y, S1 ]电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地标签或标志。
# a% B' b" Y8 Y==》表示方法一般用在文件里或者产品标签,包装标识上。3.2也只明确了规格
' c1 S5 h ?3 ?# H( g5 R# L要体现在包装上。
- g& Z4 c0 ?3 b9 ^3 K4 w z因此,线身上没有印芯数和导体标称截面积,应该是可以接受的。 |
|