GB/T 5023.1-2008中的第3.1 产地标志和电缆识别: \" ^9 ~2 V' ~% z. q
电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,厂名标志可以是标志识别线或者是制造厂名或商标的重复标志。产品型号表示方法见附录A。
6 D$ U7 c, W; v8 y n导体温度超过70℃时使用的电缆,其识别标志可以用型号或者用最高导体温度表示。
, X, _( H- j6 J/ l标志可以用油墨印字或采用压印凸字在绝缘或护套上。
; g" h) e# h5 [7 f( p ~; x==》条款里没有规定电缆线身上一定要印规格里的芯线数和截面积。
- A; x# P! R, P h, Y( Z, P/ e% U7 M! Z% [
第3.2条款 产品表示方法
( U+ s+ l7 F9 B+ t1 N产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压,芯数和导体标称截面积等。# J. g! @4 ~" ~/ |! M* u
电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地标签或标志。8 q$ p3 @/ e. M3 L2 P* [
==》表示方法一般用在文件里或者产品标签,包装标识上。3.2也只明确了规格
* A' s# J7 |; y9 H! q要体现在包装上。2 @' r& a* }( @' G: v. ^
因此,线身上没有印芯数和导体标称截面积,应该是可以接受的。 |
|