|
|
RE:电子系列产品(变压器)注意事项:
' n( j' \, t2 B6 Q: i 1): 在使用电子变压器时注意输出线一定要锁紧,尤其是使用150W以上的变压器,锁紧后要做拉力测试,检验线材是否锁紧,且尾部必须包铜端,这样能更加充分接触,如输出未锁紧,,将会产生非常大的电流而发热,导致端子台或外壳烧焦现象,.因一般一组端子台只能承受10A的电流,根据计算公式 电流=功率÷电压 (150W为12.5A; 210W为17.5A; 250W为20.8A,变压器的标签上均有标示),所以150W以上的变压器输出至少需接两组端子台.如果因产品设计方面的问题,建议不要使用端子台,直接请变压器厂焊一组引线出来!(电子产品变压器原则上不可超过300W)!0 H/ q: b( l! t7 K% k* v* v% m
2): 输出端线材能承受电流量计算: 根据公式: 输出电流=输出功率÷输出电压,线材所承受电流要等于或大于变压器输出电流,如果输出是接多组线,即计其平均值,输出引线一般要使用耐高温线(如编织线或钱氟龙线),否则线材容易老化.- C( D S7 u, h5 u8 M2 H
3): 如是销往英国等240V地区的,在打样或下订单时要注明,变压器厂要根据240V电压来调整变压器的相关参数,且变压器表面要有240V标示!- ?1 a9 p- R) t- [% b: I
4): 在使用变压器时,工程部在设计灯时要特别注意灯具内的环境温度是否符合变压器的工作温度,(ta),每个变压器都有标示ta温度和tc温度(变压器本身最高温度),工程在设计时要把变压器装入灯具内,电压调至253V(即加压10%),并要稳压器稳压(这样数据才准确),然后点灯至少3小时后测试灯具内的环境温度ta温度和变压器的tc温度,如ta温度和tc温度过高,即需改善灯具的散热条件或增大灯具盘子的体积,直到达到符合变压器使用的ta温度,否则变压器容易出现自动温度保护或大大地减短了变压器的使用寿命!7 n* D4 }: G' H4 o
5):如有出现两个变压器同时并在一起使用的,尤其是高瓦数的变压器,一般不支持这样使用,因为这样使用温升会很高,除非有经过如上述测试ta温度和tc温度达到要求后才可这样使用,另外整灯的EMC的传导也不一定会通过!3 v0 v6 u* c. p1 b+ C3 v5 b* T
6):电子产品表面要有垃圾筒不可回收标志,(下单及打样时就要特别注明)否则不可生产使用!
1 R; q7 U4 g( N9 p3 f 7):电子变压器要有相关证书支持,且在认证灯具报备范围内才可订购使用!
1 L5 J9 k! T0 ? 8):在核对电子产品认证书时(供应商提供),要打开电子产品内部认真核对电子产品元件可否与证书相符,工程在打样及采购部在下订单时要特别知会厂商,所有电子产品相关配件务必要接照认证要求生产,且不可使用假冒伪劣产品配件,否则如产生相产质量问题,所有的责任由厂商承担!
- ~* {7 [9 r$ i$ ] 9):电子变压器表面要有最高温度限制标示及固有安全隔离保护标示:. u5 f7 s/ P3 t
注 电子变压器,表面的最高温度不可超过130度)!- b# H0 w2 C1 c4 F* O/ N
10):要有EMC证书及认证标示,相关内容如下:
; f a. }/ }( W; ` 11): 认真核对灯具功率是否与变压器标示功率相符(要在标示范围之内)! |
|