楼主 |
发表于 2011-11-30 13:33
|
显示全部楼层
大家都讨论很不错。0 D& a" z- h* Y0 _9 m+ h7 x
1 W. L$ [. G+ @2 m/ b: J2 n% |5 V
不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。: n5 g' s. z2 u! ?
如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。0 }0 I& A* Q0 P: \5 c: N! c2 w
5 `" g. t2 j! ]' K! y" K( V
问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。
, H) ?7 ?8 |9 ?( W- s) C! j. N# U/ D$ M# U+ U5 o, q2 U4 Z4 i
几点疑问:
3 o( Q; P7 w/ @* _1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?
/ U; ?0 X* @( Z6 X% a2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?0 o/ C+ Z; M9 o/ v3 f4 Y
3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?4 m6 [+ f( f' q
4 r1 v0 g& U8 `/ o3 D7 E
因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|