大家都讨论很不错。/ k$ H$ {6 M$ ^) ?% ]. ]% M
' t2 W3 E* x6 a7 g8 C! ^6 R
不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。
% J% m5 R: n3 I8 X& N" ^如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。: @: F( U$ P6 u% [4 |
8 s+ g* @7 \) m2 [8 |9 G8 g5 U" M
问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。2 I$ _# }9 d. w- L
2 @1 H% X/ G, }9 A. d4 f7 X
几点疑问:
- ?" M7 m2 q9 l; ]0 l2 j1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?
$ w1 @7 h, s4 ~2 X2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?
5 `9 |8 ~+ m9 }3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?+ d- s. c' ]3 m) d( Q+ T
: ?' D3 U5 L8 G( \7 y! Z
因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|