楼主 |
发表于 2011-11-30 13:33
|
显示全部楼层
大家都讨论很不错。
4 ~9 h/ w2 w$ d F
! Z) N3 Q; m; b5 s- A& j4 t不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。
# @% y) s; T% T& `$ r) h7 D# R如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。
* i8 r+ \; H+ u. j ?: J: ~2 ~4 [! U( I0 j9 P$ k" F, k- F, c
问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。( z% O! {3 ^; a7 X* Y
/ w4 m5 W" S! {. p! ]* u. A* h
几点疑问:
& L2 ?' V- `& _0 P* K1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?
1 i4 C- N$ l8 ?$ [2 V: H' q$ k9 C2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?
: y3 L8 L1 n0 t6 Z2 X3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?! l: X& F8 y" V7 z. `% w% V8 X
6 V h7 r7 A* `; D, w6 ?) R
因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|