楼主 |
发表于 2011-11-30 13:33
|
显示全部楼层
大家都讨论很不错。
$ x2 f! n a- c U h' b4 K5 w/ H6 p% }! J, K! d U
不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。, p" T% o( W% `2 P. t9 L
如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。
$ c- P' s5 H4 h9 _8 G* ^! ~4 W' h4 e7 b
问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。; V# ~" A1 z) L( w8 L) _4 T6 Q, u0 s
/ t8 _/ o D( \8 g: M9 K5 @( w
几点疑问:
6 O' _4 ^) }7 v1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?5 x" @+ w0 i2 O6 Z% t: u3 @* g
2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?
* f% x% r4 }# s: ?0 @3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?* A; H+ R" j) D) c8 j3 k% l7 n7 S
' C4 [9 [1 W+ F' E因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|