楼主 |
发表于 2011-11-30 13:33
|
显示全部楼层
大家都讨论很不错。
$ m U7 z* T% V, ] E) ?2 H# h/ N; A( y" I; u+ T# g+ g B, x
不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。
: S2 G4 O. V2 X, Z+ Q0 Q# s3 B如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。: f9 Q% f3 G1 U% }& L- m
1 [0 ^ m; b4 U N0 M问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。; ~* _* G: Y% m3 g: |! X0 d: G
0 O6 N& \; n x: V! o
几点疑问:
8 E, Q* A# t* D1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?
# F& k) _8 A6 L1 t6 y4 K" ~2 h2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?; P$ y+ v1 G2 w" B
3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?& M& I6 B# X' G
$ Z- `+ K; {% u" d& i; q因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|