楼主 |
发表于 2011-11-30 13:33
|
显示全部楼层
大家都讨论很不错。
" b/ |7 j, B9 B0 h% Y
. K! x: \/ S* m不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。) O* c' C Z" A" U
如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。
3 u, c/ g5 Q, J7 h+ S: y
8 {$ \$ _, }; L5 \+ s, D5 d问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。; Y/ E. t4 }6 J! e* o: @
7 _9 B4 V5 P. M. f$ ?
几点疑问:
0 B ?9 R6 |0 Y$ U6 M1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?; J: y) ]) L% I2 F1 A i# e. F
2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?# h# |" A3 \7 W+ Y. H. V& ~- E
3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?
% B: k1 n4 B0 \& X* ], X S9 h7 F
因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|