有限公司提供:
个人觉得不需要加绝缘,要不还要接地干啥!
发表于 2011-10-26 00:05 | 显示全部楼层
A到B为什么不是需要加强绝缘?
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:35 | 显示全部楼层
引用第11楼410510于2011-10-26 00:05发表的  :% w. q$ P6 e1 N3 Z$ Q$ M
A到B为什么不是需要加强绝缘?
因为电压高 普通的光耦达不到要求的距离,只能做到基本绝缘的距离。
发表于 2011-10-26 13:12 | 显示全部楼层
有人可以解釋上面這兩個圖怎麼看 如何定義的呢
发表于 2011-10-26 13:23 | 显示全部楼层
如果电路B是不可接触的,A与B可以无绝缘,与保护地基本绝缘
发表于 2011-10-27 17:00 | 显示全部楼层
引用第5楼kerve于2011-10-25 12:19发表的 : ( ]3 j- V' S0 b3 G* _2 N
电路B电压低电压===== 是安全特低电压吧 , }  J- X. R" R% b, O

5 b( {1 i1 j' x. Z/ _, p+ ~不是的话就要按强电处理
: X0 a5 h7 X- ~: S, ~$ ~# \
應該按該方式進行
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:10 | 显示全部楼层
引用第14楼嘻嘻于2011-10-26 13:23发表的  :
+ Z3 ?$ F5 [/ D/ V/ x9 S3 `& }- B如果电路B是不可接触的,A与B可以无绝缘,与保护地基本绝缘
因为我的电路,电压决定必须要用两级光耦隔离才能做到加强绝缘,虽然电路B是不可触摸的,但是假如把电路B判定为强电,那我后级电路就没有办法判定为DVC A的电压了。0 E& ~9 T! w; j. m
大家都跑题了,我的问题是电路B与地之间怎么做?
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:13 | 显示全部楼层
引用第8楼茶馆于2011-10-25 16:20发表的  :( C) ?1 J$ T2 a. U2 K
楼主 请问你的电路A与地用的是什么绝缘?
电路A与地是基本绝缘,我知道你想提示我电路B与地可以不做绝缘,但是标准里面明确说到:
, P% B% z  k0 ?只有DVC A 才能与地不需要绝缘。就算SELV电路与地也 要做绝缘的。
发表于 2011-10-31 13:02 | 显示全部楼层
这个要看你的B端电压值,在2.9.3绝缘等级的表中提到,未接地或是接地的危险二次电路与接地的导电零部件要满足基本绝缘。原因可能是因为危险二次电路与地不绝缘或是基本绝缘破坏,二次端就与大地相连,这样的话不是已经故障了嘛。
发表于 2011-10-31 13:13 | 显示全部楼层
要加强绝缘吧