300V以下工作电压,室内使用时.电气间隙和爬电距离满足1.2mm即可,请参考UL1993, Table 6.1.
$ Q9 E/ e8 t9 ]; M# H: w注意是室内使用的情况,还有UL1993的距离要求是非PCB板的距离.
7 u( J( M. ?+ C$ c+ k" n `; S9 q7 B$ \7 _' r" X' w+ Y, `
电源板上的距离还是要看UL935,上面好多人没有提到.请看UL1993标准有讲.
$ ^ a E q: `+ I- s' s( i6.7.4 For a printed wiring board, the spacing of electrical parts for the ballast shall comply w% V" x: d5 s$ a( J
requirements of UL 935 or CSA C22.2 No. 74 as applicable. : U# g% ]$ J+ v4 f. x
( Y0 d. I$ H' F) y" w
楼主提到的5.0距离是电源板做欧洲认证时候的要求. UL标准对电源板同样有要求在150以下时初次级3.2/6.4的距离
4 p$ B: I* l, o8 u
, J' g- k: @# c; F$ ~2 {顺便说下UL标准没有象欧规标准提到的基本绝缘和加强绝缘概念.请读标准就知道要求了. |
|