发表于 2011-10-12 17:55 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
要测Discharge
发表于 2011-10-12 18:37 | 显示全部楼层
引用第9楼lsysz于2011-10-12 17:26发表的  :
4 Y2 e: J4 ~1 b$ c6 g  M) k" y' ^7 ~: G" x9 E4 x% H) L  K0 ^1 b4 d5 k7 r3 f

1 E& X# ~; p9 S请问这是哪一个标准?什么产品?
+ ~+ r* [* b" ?! S" y0 U% o
IEC/EN60065 For A/V product,看来此项要求与60335类似.
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:01 | 显示全部楼层
引用第9楼lsysz于2011-10-12 17:26发表的  :  W0 v7 b! v. A2 ~

7 k  g3 M8 M5 u2 T! _2 {1 V1 b8 J. v9 y' x1 Z
请问这是哪一个标准?什么产品?

  P6 }3 W. ~; G- I
" S+ S) G. D  Y我想問的是60950的標準/power supply
发表于 2011-10-13 08:34 | 显示全部楼层
引用第4楼cwlee于2011-10-12 15:28发表的  :
2 L5 T: K( J, {) H0 ]0 n  b. }9.1.6里有提到,如电源输入端使用大于0.1uF电容,插头拔掉2S后的残留电压不能超过危险电压, 即35Vac(peak) or 60DC.
这类电容的温升是不能超标的,同时还需要做失效测试。
发表于 2011-10-13 09:00 | 显示全部楼层
9.1.6里有提到,如电源输入端使用大于0.1uF电容,插头拔掉2S后的残留电压不能超过危险电压, 即35Vac(peak) or 60DC  @5 u+ ^0 I2 n8 m
这么多门道呢,真的要仔细研究标准呢。
发表于 2011-10-13 09:35 | 显示全部楼层
引用第11楼cwlee于2011-10-12 18:37发表的  :' n/ s1 G7 H( [( m" N* u+ @- D! k
% N, E* [" D" k/ t3 }( d! K1 G
0 ^" [2 O3 Z  D! \2 w  ]# n4 ?
IEC/EN60065 For A/V product,看来此项要求与60335类似.
, z) ]0 D! E  S& }3 l: m
学习了,多谢!
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:46 | 显示全部楼层
引用第14楼jay880422于2011-10-13 09:00发表的  :( V; D6 M3 K. p
9.1.6里有提到,如电源输入端使用大于0.1uF电容,插头拔掉2S后的残留电压不能超过危险电压, 即35Vac(peak) or 60DC4 i; o  d$ Z  o  v0 N
这么多门道呢,真的要仔细研究标准呢。
, q1 V0 d+ }# Z& X, e
2 X9 [7 |% G: O! m) K7 v; ]
關於這點
) d: p) m; }' C( `! H$ ?1 O) T/ M( V; U
我想請問
( G/ t- J0 O& D4 m- m. i) G
* s3 u. W5 A9 p6 H7 L, B6 t# S' V$ y& D8 d1 r2 ^2 i
拔掉的2秒後,是不是規定要符合"安全低電壓指令" 呢 ?" l7 p1 j8 D6 v3 j4 o, a3 E+ U

. U$ ^) ~  Z% @' iand
/ X* j  c* N+ Y# Q
" W" t( d0 H4 Q4 q1 t似乎沒人提到 37% 的 方面呢 ? 可否 賜教一下 ~~ thanks~
/ X" c& k; x2 a; R3 P  J
# R8 _" B" h6 Q1 sand
, \' G  W9 k2 D. T7 u  l% g' Q3 F) w: e' g/ w' o9 e# G) W; ^
那第2秒是不是 要再降 37%?
6 @3 k2 J! L+ P( J4 r' W) F$ C* d3 a$ x

7 T  z0 k, k! O: c+ S謝謝各位~~~
发表于 2011-10-13 15:19 | 显示全部楼层
引用第4楼cwlee于2011-10-12 15:28发表的  :- ]; v  _  L) X6 ~& \  j  U
9.1.6里有提到,如电源输入端使用大于0.1uF电容,插头拔掉2S后的残留电压不能超过危险电压, 即35Vac(peak) or 60DC.

9 r9 J8 h7 i2 t7 U( O8 q$ v; d  F' J- n- y3 z! Q' {
看了半天才反应过来说的是60065,我在60335/60950上找来找去就是么找到9.1.6
0 v% `7 u! w1 V# O
: T8 ^1 Y3 Q. P' I; v% Q:(
发表于 2011-10-13 16:24 | 显示全部楼层
60065和950要考察残余电压测试,即插头放电测试, 2本标准定义不一样,一个是2s后的电压,一个是比较放电常数。永久链接的需要X1哦~~~~
发表于 2011-10-13 16:51 | 显示全部楼层
如果是評估IEC 60950-1 2nd的話9 i/ s8 N' K$ P1 I; p0 ^
是要看條文 2.1.1.7 設備內部電容器放電測試3 d# V( I- V! p9 P! V6 V7 n
如果設備內有任何電容器其標明的或標稱的容量超過0.1uF 而且在與AC MAINS SUPPL上,該電容器的放電時間常數不能超過下列規定數值,則認為設備是合格的
* p" [, @  m/ A2 K+ C
8 _6 ~! l' L' x# g3 h1. 對A型可插式設備: 1S
  N3 L" m) p& \1 w- [2. 對B型可插式設備: 10S