安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
123
返回列表 发新帖
楼主: hy925

[电源产品] 测漏电流和测限电流有差别不?它们测的值可以看作一样吗

[复制链接]
发表于 2015-7-10 10:08 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
shouma25 发表于 2015-7-10 09:39
5 N$ P% R8 j& p2 l& H我五年前就不纠结这个了.....关不关E看图啊,图好几个呢,
; d% Y2 ~9 g4 U4 y9 W5 }目的不一样啊,接地断E测E的电流啊。没地,去 ...

7 L& d% k( T/ n* N# B5 w9 d5 O# J我说的是如果I类设备中有未接地电路或非导电零部件,测量的时候为什么要把开关e关闭呢,不关闭又会怎样,对结果有影响么?如果是因为如果e断开原本流入保护地的漏电流也会跑到非接地电路上的话,那么测接地端子就相当于保护导体电流( C ) = 接地电路漏电流(A)+非接地电路漏电流( B ),测非接地部件就相当于B?

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
贺小梅 + 3 我就喜欢看这个,那谁赶紧的

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-10 10:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 11:35 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-10 10:52
, g3 r4 i) ^+ c# t; S你那个公式不对的。如果用漏电流表才可以测不接地电路。那么就是不接地电路的的电流,不是之和。现实中很 ...
: m7 {5 S+ R7 W% U# @, x/ Z/ q
虽然不知道你在鬼扯什么,但我还是突然懂了,测接地端子其实就是保护接地导体电流啦,相当于接地故障下的对地接触电流,而不接地的部位,因为无法与地形成回路,所以属于表面接触电流,而此时保护接地导体断不断开对测试结果应该不会有影响,而电路中的阻抗相对人体阻抗或Y电容基本可忽略不计,因此相对与设备内的电路,漏电流可看作恒流源
0 ?' A) j% c- V& e- \$ K漏电流表也可以测接地电路,地pin断开,表针随笔连接一个接地导体即可1 c7 K: T$ e+ w; h' B; \
由于对你的回答不甚满意,所以就不加分了哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-5-1 17:16 , Processed in 0.060345 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表