发表于 2011-7-19 08:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
软线固定装置如图所示。用帮扎带绑在这个钣金件上。这种结构能是标准明令禁止!!!!!
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:29 | 显示全部楼层
引用第10楼山炮于2011-07-19 08:36发表的  :
" t+ D* U- X5 _: T/ c3 a! y5 u软线固定装置如图所示。用帮扎带绑在这个钣金件上。这种结构能是标准明令禁止!!!!!
& \9 s( U5 D  ]
山炮兄,能否明确一点啊,用哪个条款的那一句判不合格?
发表于 2011-7-19 17:33 | 显示全部楼层
不要以为25.19的第二句是针对X连接,对其他连接也适用。
发表于 2011-7-20 00:27 | 显示全部楼层
必须结构上可靠固定,而且25.15你也搞不定啊
发表于 2011-7-20 18:11 | 显示全部楼层
黄/绿线是中位线还是接地线?
/ g7 h. N8 Z9 e! C) ~$ c. K
; i: c6 R) X" A7 l中位线的话貌似不可以的 (国内的标准俺不太懂)5 g. r( s  y0 U1 m# i9 r. x. ]' F

: c% I' M( j8 I1 l* Z% S1 R1 r右上角的那个好象是插片式连接?
发表于 2011-7-22 21:55 | 显示全部楼层
软线穿孔问题,如果该孔要是圆滑的话就无需加护套,除非孔是有锐利的边界或批锋;
( w, z# u2 C+ T3 l) U! U0 v软线固定方式用尼龙扎丝固定不认为是可靠的固定方式,这样软线的拉力也会通不过,可使用压线片方式固定;1 r7 @* Q1 n$ v# g9 g4 i! ?: ?
黄绿双色接地端子附近并未看到有接地保护符号标示;
发表于 2011-7-22 22:14 | 显示全部楼层
接地螺钉与接地金属之间,是不是还夹着一层塑料材料啊?