IEC标准的要求2.7.1如下:
% W! O2 k* V0 ]2 K% tProtection in PRIMARY CIRCUITS against overcurrents, short-circuits and earth faults shall be2 y/ ]2 N$ [4 l2 e
provided, either as an integral part of the equipment or as part of the building installation.
$ U/ x. U" b/ }7 [GB最新的标准2.7.1要求:为了对一次电路的过电流、短路和接地故障进行保护,保护装置应当构成设备的一个不可分割的
. H- Y7 ~: p& u$ }# q部分。这个条款与IEC标准不一样的地方就是删除了IEC标准的“或者构成建筑设施的一部分。”2 `! H* k' ]- W
' Y9 Q9 T& S! j) E3 j A
注: 在CENELEC成员国中,保护装置必须满足5.3的要求,除特定的以外,必须作为设备的一部分而包括在设备中。
' ^, U/ y$ A& R& ~+ I& k* ?- D) J3 H' O$ S
其实GB的标准应该和EN的要求是一致的,除特定的要求以外,保护装置必须作为设备的一部分,而不能依靠建筑设施的保护。
! i$ t# K$ z: Q3 I2 P
) d$ @: B9 ]5 o+ x6 O. [7 O; R个人意见:GB和EN标准要求是可以理解的,产品的安全一般情况下都应该考虑到自身的安全,而不能依靠外部的条件来给产品的提供安全。 |
|