引用第9楼bamboolight于2011-05-12 09:32发表的 :0 o& j4 u/ P% _6 }/ l8 N/ B+ J* Y
3 X( V6 {# c# I/ ]' s5 S2 v
1 _& |+ U/ X$ w& q0 ^请参考标准EN61000-6-2 ! V+ ^$ q* H: Q; C% l# s! f' G* d
难道楼主产品是工业环境使用?
4 E8 p" s* O$ O l: c4 t
8 _5 A) W. X6 _) T C) }轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。
# V5 y& r7 D5 B+ Q& |3 ~: W4 G, Q* X- u; G1 R; B
-6-2是通用标准,是工业环境的抗扰测试, -6-4才是传导与辐射的干扰测试。
, X0 ]4 ]$ ^9 E8 f5 D
/ Z3 ?1 D$ |) O) A& R7 N, j3 b# Q! ^
轻工业,住宅,商业环境的AC电源端口:
% m, R* t2 {, J$ I
$ d# o2 y7 D; E- B$ f4 J0.15 - 0.5 MHz 限值66-56QP, 56-46AV- a* S; D- ]3 m+ s0 D
0.5 MHz - 5 MHz 限值56QP, 46AV
: k5 }; c) H6 u0 v, ^$ J0,5 MHz - 30 MHz 限值60QP , 50AV7 `5 _2 _# h& _6 p8 \, d) U
, H! v3 o, _1 N1 F还有空间辐射与通讯网络端口的限值也是不同的, 在此不一一例举。 |
|