引用第9楼bamboolight于2011-05-12 09:32发表的 :
- n1 } w1 r& h; E5 g9 ?, p8 e
( ?% i6 f; P7 [7 N+ L% c$ b* E' T) Z' j3 L* f1 s* v @; x
请参考标准EN61000-6-2
5 B* G2 H5 X# w* b1 @( x/ }% ^ _, p5 d难道楼主产品是工业环境使用?
8 o q: D# x( W$ ]+ ~& \8 D/ P& u( L$ B! Q5 C; S
轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。! o# ]4 W$ p; R& a6 a: Q( @0 }
; D* D+ ~& c. b4 M8 c! s
-6-2是通用标准,是工业环境的抗扰测试, -6-4才是传导与辐射的干扰测试。. l: ~. U9 R& \; H2 M5 x8 f4 G+ Z: v
8 o) D( V" G8 |- W; V) C$ K$ x
/ h8 A1 I7 c4 L/ A+ |7 D. q0 x轻工业,住宅,商业环境的AC电源端口:
/ q1 |' d1 n% r# V0 U. h6 v3 w( }5 S6 c$ N( `1 t- M
0.15 - 0.5 MHz 限值66-56QP, 56-46AV2 n: w% F4 [ p# G
0.5 MHz - 5 MHz 限值56QP, 46AV
- r/ R& I6 s' @! B6 ^' I( { E0,5 MHz - 30 MHz 限值60QP , 50AV
, F) s3 Y& o8 o) ^
% j+ ]- g* K" f还有空间辐射与通讯网络端口的限值也是不同的, 在此不一一例举。 |
|