引用第9楼bamboolight于2011-05-12 09:32发表的 :
/ ~. i) v! A6 p( G8 K# x$ K* `7 ], d& ^7 R+ A. C2 g* ~" ?+ j
1 Q0 p+ g, U6 `请参考标准EN61000-6-2
( j1 _" N* t0 m$ k7 S难道楼主产品是工业环境使用?
2 P. s# {9 |, K, Y' Y; G
7 m7 T. ^2 {- h轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。
3 l) V& Q( W2 M; S; J4 ` U; @5 c G3 b
-6-2是通用标准,是工业环境的抗扰测试, -6-4才是传导与辐射的干扰测试。3 }3 \4 Q$ A7 `3 K$ w
4 V6 c8 H2 |' `0 X0 I6 J8 d3 {
3 J) K6 q2 `& N4 F% I6 B7 U2 N# e轻工业,住宅,商业环境的AC电源端口:( x+ o% M }/ b6 ^+ }
5 F6 c2 E$ k! d% ?: s+ ~0.15 - 0.5 MHz 限值66-56QP, 56-46AV
9 N( y [1 p& Q. M: D ]0.5 MHz - 5 MHz 限值56QP, 46AV; n% A% i4 ]3 A
0,5 MHz - 30 MHz 限值60QP , 50AV) K3 T4 ]5 f( t
1 m; L1 _% y* _2 F1 T# J
还有空间辐射与通讯网络端口的限值也是不同的, 在此不一一例举。 |
|