发表于 2011-5-12 09:54 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼bamboolight于2011-05-12 09:32发表的  :6 e; d# J' H0 d3 B  L; Z
9 d* |3 b- _' F- k- p5 i

4 ]  n. u, m' t2 h) L: c0 \' L请参考标准EN61000-6-2
( i; k4 P) {8 N- t0 p4 ~3 t
难道楼主产品是工业环境使用?2 u2 M' e0 p3 F$ `
3 v4 E. `' X3 [& P& _
轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。3 a. E# O% `* L- N3 _! c

  h" Y# ^) o. |3 q) |/ Z' }% I3 v-6-2是通用标准,是工业环境的抗扰测试, -6-4才是传导与辐射的干扰测试。6 B$ E' i4 x! g3 l
# R. b9 F7 i# S/ Z

0 Z$ r/ p! n* G( g9 e- ~0 ?5 R轻工业,住宅,商业环境的AC电源端口:
6 n' M6 N+ i+ Y, }5 ^( ]# m  ?- r( Q4 T& }9 @% `
0.15 - 0.5 MHz  限值66-56QP, 56-46AV
5 ~0 N7 U* B2 P4 J' Y# X9 S0.5 MHz - 5 MHz  限值56QP, 46AV% A. O9 I& _) g
0,5 MHz - 30 MHz 限值60QP , 50AV6 ?" f4 k7 q) ?  @

* B' K; L: M8 l" X* ~: D还有空间辐射与通讯网络端口的限值也是不同的, 在此不一一例举。
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:54 | 显示全部楼层
谢谢各位 : ?4 D% N- T; j) y$ U8 Q
我再研究下
发表于 2011-5-17 17:55 | 显示全部楼层
This is conduct measurement on the AC power line between 0.15MHz to 30MHz. Hence, the data should not be based on EN61000-6-1 or EN61000-6-2 because these two standards are focusing on the immunity tests.& h0 l% |" S+ K- E- x8 g) e
* y7 M4 d# ~& [, L# D) S
However, the curve just shows the peak data and cannot compare with the QP or AV limits. In normal test report, there should be a table to list the QP and AV data. Can you post them in the forum as well?
发表于 2011-5-25 10:40 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2011-6-4 16:21 | 显示全部楼层
引用第10楼stey于2011-05-12 09:54发表的  :+ k( }+ Y+ ~% \) R4 K% i
. ?4 r; K# [8 g
5 _% g, k+ v( {) R
难道楼主产品是工业环境使用?
& A& B$ G- Y9 P8 ]
- D+ n: v# ?6 a' d) E轻工业,住宅,商业环境用 -6-1与-6-3, 从图上看出是conducted传导测试, 从限值上看是-6-3的限值。
5 h+ \; W4 S: d' O2 M.......
楼上正解,是传导测试超标,CE的问题较好解决。
发表于 2011-7-24 10:14 | 显示全部楼层
全频带都比较高,国际是滤波电路没设计好
发表于 2011-8-11 11:31 | 显示全部楼层
大哥,你这超过标准值也忒多了吧,都顶天上了。
发表于 2011-8-11 11:44 | 显示全部楼层
学习下,从测试开始!1!
发表于 2011-8-11 11:50 | 显示全部楼层
低频滤波没处理好,主要是电源输入部分
发表于 2011-8-14 22:25 | 显示全部楼层
这个也太高了,你在测试灯具类呀!上面是QP线下面是AV线,一般用CLASS B,这超的比较多,前面的没有滤波原件吗?