安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: byeice

[音视频产品] 悄悄地问一下:电话机属于几类设备?

[复制链接]
发表于 2011-5-12 12:06 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
TNV 1才是属于SELV
发表于 2011-5-12 12:52 | 显示全部楼层
引用第20楼xuming0120于2011-05-12 12:06发表的  :
1 @1 k7 y- K2 u7 w9 x8 fTNV 1才是属于SELV
这位同学,纠正一下,TNV1不一定是SELV,好好的看一下950里面的Table 1A.
发表于 2011-5-12 13:23 | 显示全部楼层
TNV-1不是SELV,只是正常情况下的电压不会超过SELV的限值
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:56 | 显示全部楼层
看来这个问题无解啊,不过大家倾向分为三类设备,我也有底气跟领导理论了,  哈哈
0 S- W7 o; S! `) d4 K4 R. u: |
* }# {! ]3 Y1 i2 i版主啊  看在我提出了这样一个好问题的份上    强烈建议给威望!!!
发表于 2011-5-17 22:24 | 显示全部楼层
参考PAG clause 2.10.2-3 Working voltages in TNV circuits" v1 b2 a( ^  `+ V
If the equipment generates a ringing signal and the circuit connects to a Telecommunication
: t1 ?5 ?) A, @! qNetwork, the working voltage should be measured in accordance with sub-clause 2.10.4 and
7 Z* T" I. K$ CAnnex M.3.1 to determine maximum peak, rms and/or dc values.+ c# M) u" m2 z, q( q$ b
If the equipment is intended for connection to a U.S./Canadian Telecommunication Network and
8 m  x1 Z, A" [receives incoming analog telecommunication signals (e.g., from a Central Office), the following
( R& ?. j1 K! o( A+ G" W/ V7 r: mmaximum working voltages (TNV-3) should be assumed for purposes of determining required
% E1 w9 R+ C/ u2 i8 r8 I- m- Nclearances, creepage distances and electric strength test values:/ ~/ j/ S6 `" [- B& p  d! v
a. peak: 200 V' ~0 G* p  B/ S" f
b. rms: 120 V2 D$ Q8 p! L4 H
c. d.c.: 60 V' p( K9 l$ c* m6 ]  j; ?
176 PAG 60950-1 JULY 15, 2008
* X( |" i" U; ]: _* M; {. h$ P  BIf the equipment is intended for connection to a European Telecommunication Network, consult
5 x3 S- k; P/ U- _) B5 |) Owith IEC TR 62102, Technical Report on Electrical Safety Classification of interfaces for
" I: }9 J; M0 N8 o9 Wequipment to be connected to information and communications technology networks.. D4 T, h( @0 q# T1 I
The peak and rms values are used for clearance and electric strength determinations, and the
8 ]# r2 L. X8 h6 d/ Yd.c. value is used for creepage distance.. u& r" M8 P% A
RATIONALE:
3 D' l+ C* y& @Annex M (normative) describes maximum voltage levels associated with Telecommunication
: t. t- v* a& r* p. g7 ISignals that comply with FCC Part 68. The maximum peak value specified is 200 V referenced8 U- {$ D7 D$ p7 V% d# ~. k5 n# l
to earth. Since working voltages typically are measured to earth, this value should be considered
# `+ @# l) O  U! [: X$ h1 O/ Rthe maximum peak value in the U.S. and Canada.
7 y# G9 _/ w9 }) \) jAlthough Annex M does not contain a corresponding rms value, 120 V rms is an approximation
3 o: J# v' c' O  aof a composite 56.5 V dc and 300 Vp-p signal. Sub-clause 2.3.5 uses 120 V rms to simulate. N0 `$ m9 E" b9 a1 o( ?+ X
externally generated operating voltages. Therefore this value should be used for investigation to1 R% }1 j$ [" a4 W4 y
this Standard. Also, sub-clause 2.10.4 indicates that cadenced ringing signals in TNV circuits& q# D/ }; l& @5 Y
shall not be taken into account for determining creepage distances, thus a 60 Vd.c. value may
6 Q  ~5 ]6 n3 ebe used., I; m) H# {4 i$ V2 V. R1 l
根据class III equipment定义的条款# w: [1 c; q  O
1.2.4.3 CLASS III EQUIPMENT: equipment in which protection against electric shock relies upon
+ M6 a; X! e1 C6 psupply from SELV CIRCUITS and in which HAZARDOUS VOLTAGES are not generated9 q# e2 z$ X) |- ~- ]5 Y
NOTE For CLASS III EQUIPMENT, although there is no requirement for protection against electric shock, all other requirements of the standard apply.5 @( Q7 E4 y5 O1 z2 Z+ \
我认为应属TNV-3的设备也应属CLASS III,因为其只是接受来自上游的Ring singal,不是自己内部产生。
8 h/ b* \3 \* H8 W0 R3 b# |9 ]欢迎拍砖: j  p7 o" {3 o; Y  d3 `( E

/ s% s7 u" y+ b1 Z) v   [s:90]
发表于 2011-5-17 22:51 | 显示全部楼层
引用第24楼包子于2011-05-17 22:24发表的  :* D5 a  D6 C3 ~
参考PAG clause 2.10.2-3 Working voltages in TNV circuits
' O5 U0 v* C7 ?* b7 z. y: q) l! dIf the equipment generates a ringing signal and the circuit connects to a Telecommunication& C7 A0 \+ G+ B8 Z# j. P
Network, the working voltage should be measured in accordance with sub-clause 2.10.4 and- `: P; O: P6 r; k4 b+ t; X
Annex M.3.1 to determine maximum peak, rms and/or dc values.2 V0 Q* M) o7 \7 a0 j
If the equipment is intended for connection to a U.S./Canadian Telecommunication Network and
7 F% c8 B+ C0 s* ~* }% ?5 a5 h, R$ D/ s.......

& q$ P+ `; X7 T8 I; ^) V2 ^1 P0 hTNV-3是正常工作的电压超过了SELV,怎么可能是SELV供电呢?3 g1 Q# z7 q, l) a6 L) q
直接接电话线的电话机应该是不分类的,不是class I, 不是class II, 也不是class III
! ]3 d5 G* ?3 Y标准也没有说IT产品一定要属于其中一种吧?
发表于 2011-5-19 13:55 | 显示全部楼层
没有带ADAPTER的电话机,如果使用TNV-3端口,可以不分类。也就是说不属于CLASS I, II 和 III的任意一种。带了ADAPTER供电就跟适配器来分类。
发表于 2011-6-9 16:35 | 显示全部楼层
不用判断属于几类!
发表于 2011-6-9 17:03 | 显示全部楼层
我认为 电话机定义为三类产品最合适.没见过电话机打回字标签的.现在有好多产品都很难定义为哪一类产品,比如照相机,电池供电,虽然照相机是低电压供电,但是在使用闪光灯的时候,聚集的电压会很大远远超过安全电压.
 楼主| 发表于 2011-10-11 11:25 | 显示全部楼层
郁闷 被十五天了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-11-18 08:23 , Processed in 0.073200 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表