引用第9楼肖文兵于2011-05-06 10:47发表的 :5 r/ L' l( H* I9 f
对于变频器的标准UL508C和IEC61800-5的电气间隙和爬电距离有点差异,IEC61800的很好理解
4 W, ^) U% K& d: n1 H但是UL508C除了要查UL840外还要参考UL508C的第36章spacengs,按照36章spacengs的table 36.1的话非常严酷,+ K3 X, q( j2 t8 {0 K' ]
我想问一下什么情况下适用UL840,什么情况下适用UL508C的第36章spacengs
- d0 F+ z8 G' X9 n& _ 另外wire bending space怎么理解?
& j) [; Q3 g" m1 C+ V/ a, Q. Z7 x# h' Q) n
不知说的对不对啊。。。呵呵
: l8 [! v* H r. WUL840,EN50178和IEC61800-5-1里面有关距离的东西都是源于60664-1,但是IEC61800的距离部分额看起来很费尽。可能水平有待提升~~
0 i9 ] v( K1 ~. b. f; ~UL840和508C应该同时满足吧。( u" [( |( u* [# N4 d3 s
Wire bending space,通常指大的变频器内部的预留的一部分空间,这个空间是为了给操作者在接线端子下部或附近链接电缆或者给(粗)电缆弯折、连接用的。 |
|