引用第9楼肖文兵于2011-05-06 10:47发表的 :
) b. Z( h0 S9 U/ B1 n对于变频器的标准UL508C和IEC61800-5的电气间隙和爬电距离有点差异,IEC61800的很好理解
: v! [6 n P2 r但是UL508C除了要查UL840外还要参考UL508C的第36章spacengs,按照36章spacengs的table 36.1的话非常严酷,
: E H- s1 m" i: V我想问一下什么情况下适用UL840,什么情况下适用UL508C的第36章spacengs" v8 _4 n: S% b" `1 y
另外wire bending space怎么理解?
$ x1 [' b7 v g# ^; x+ K2 |2 m' F
( x! R9 {' M u: e& H2 S不知说的对不对啊。。。呵呵9 n5 ~: B4 m# ^- [
UL840,EN50178和IEC61800-5-1里面有关距离的东西都是源于60664-1,但是IEC61800的距离部分额看起来很费尽。可能水平有待提升~~/ j5 S) N" ^/ o% ]" F1 n( d2 O
UL840和508C应该同时满足吧。; G) K2 j8 \, A: Z
Wire bending space,通常指大的变频器内部的预留的一部分空间,这个空间是为了给操作者在接线端子下部或附近链接电缆或者给(粗)电缆弯折、连接用的。 |
|