引用第9楼肖文兵于2011-05-06 10:47发表的 :
3 ]- E/ |& m9 S8 b% q对于变频器的标准UL508C和IEC61800-5的电气间隙和爬电距离有点差异,IEC61800的很好理解
% S' k1 u( T, P; u但是UL508C除了要查UL840外还要参考UL508C的第36章spacengs,按照36章spacengs的table 36.1的话非常严酷,9 }7 d6 f) Z8 }* M2 B
我想问一下什么情况下适用UL840,什么情况下适用UL508C的第36章spacengs2 a9 k8 K3 M: I9 B
另外wire bending space怎么理解?
9 H c' @: v3 p( S: [- w( R& |5 n( S* X- K) F5 R' ^
不知说的对不对啊。。。呵呵
! ~/ B9 n7 E3 NUL840,EN50178和IEC61800-5-1里面有关距离的东西都是源于60664-1,但是IEC61800的距离部分额看起来很费尽。可能水平有待提升~~
! ^- l/ {1 J2 B( `UL840和508C应该同时满足吧。# N9 O! u" d& p1 J. K" I4 q
Wire bending space,通常指大的变频器内部的预留的一部分空间,这个空间是为了给操作者在接线端子下部或附近链接电缆或者给(粗)电缆弯折、连接用的。 |
|