[综合话题] 关于电子变压器耐压测试的问题

[复制链接]
发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
* L9 x  O4 q% G' }8 a' C小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
+ v$ J# K0 F& d+ f6 L小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
& t+ T" v2 Z% q% N不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
6 Z, v5 t. s/ b7 {不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :9 H: \2 V; a$ g
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

, C- L: j# K: j+ ]# s不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
$ i( \) _: J; G' A: [) K; c. c# t' `: |
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
% Q3 h& `: l* r1 q# _5 n
' m# ~2 W9 B- c5 }8 ^另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
2 h% t; r3 l: \4 _' t7 L$ p
5 H, g7 o& t# s4 g' T( M+ j6 u7 L关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-20065 K) B4 X, e$ c% o

9 l  C( _5 G; j# S5.2.2 Test procedure% r% I. @  W6 Y3 e5 m9 n
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
) @- C0 w. g4 w! P/ W6 }4 M( O" _8 p+ H' N4 p
" e3 `* b1 @8 ]+ w
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
" `/ z4 Z5 w4 b6 D+ B' E/ @
, a7 Y( p% c& G你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
% ?1 J6 W% O4 P1 g# J. {" b. ^.......
3 A$ h4 l% h& g* ]4 t
呵呵,能者为师嘛!
9 S: o' a' Q  Y测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
( y& ]" u) ], p3 F, w- {2 M4 }2 q6 y" C) `
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本8 {1 J7 d9 I- A5 s: Y8 `2 n% |; [
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准6 X. x, ^: N% U! z% F- ^1 @- B
不懂
& q' {2 S) Q0 P0 s
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
* @3 X$ P# T4 M3 _9 l另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :
; ?5 f7 }2 d  C  `# u那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
" |$ ?$ z9 i2 e
是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
/ p2 i  Y: V" ]5 s9 q# M& T* s# [9 V4 E( X, A

7 K6 W! R% f4 j; x* Y: H  ]呵呵,能者为师嘛!5 e- s7 L  N0 o' \7 _
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图
8 `) z0 b. _, B7 B
你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?
6 ]% ?( ?7 x# D. W& f  n  J' K3 n! `: v. O4 ~9 E4 Y
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!