发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
% Y# o% o0 [$ O小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
( y# K2 o  Q' w$ L& U; j小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
& J( `: @2 k0 G4 K5 `. q& a不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准0 W6 K/ o5 [, A4 k. K
不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :
( K$ k" x  X7 B  p( C请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

6 b0 x0 B1 E# u' h% T' n不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。6 h4 s. l$ f, Q, v
% ~# e: P# }9 _/ t
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
$ t+ U$ Z4 w! O. S& U  q( G
  C9 _9 V# [9 W' |. l6 [另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?/ R$ k, }  K' Q

  h+ r8 {+ A  K' H: C2 L关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006
- o4 }2 C, a' w& j9 E  C# [2 L0 f! ^6 ^
5.2.2 Test procedure
# ~+ n9 S4 u: N# d! s2 x- lUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
1 M3 n* g5 A% U: v" [
( L9 X, d1 }# u& z* N! u3 Z$ v% v6 r5 D6 [
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
: L4 S/ ^0 {+ {' a9 |* n
/ l3 L: B, O, X% l; l" j* X& Y你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。' A. G% J* G5 [. r( }# D9 Y
.......
, O7 B8 P  _! H! }( I1 k$ _, E
呵呵,能者为师嘛!
9 V! v# {9 s$ _- P; G( x" @测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
, z( t3 v# o  x5 _
: g6 K+ l+ U3 b! J3 e) W( qEN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
5 s( x! E7 D  ^5 U5 n/ e不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准0 {3 u7 N3 U' q) d! _; `
不懂
2 L% j# U* b. z7 E
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!- \; U( L% u: b7 r  H+ f
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :5 a/ `# Y" I1 [/ L
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
7 _5 q9 c2 ^1 \
是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :6 r: l9 s; a7 h3 o* b, s# K
: u/ a, X+ ~4 i( z
; A1 H  B4 |# |, V
呵呵,能者为师嘛!
/ t; a$ k, i) Y9 v. o测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

. N- J0 i2 i0 \) t6 B你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?/ G5 M" H; L( ~) h" C. @  z3 l
5 G3 `' C( |% ~* ~. j. O
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!