发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :: F$ e! J; E% H0 `% L5 \4 y5 ]
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。! [2 }) |0 C- B6 n- }
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
* S  Q" J+ Y% V6 c不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准( c' z1 v0 R$ f4 P( o7 V
不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :
" z: X/ h& O; g) e3 ~6 }- g请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
8 \* o0 A/ T( K: F
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。0 _& E$ X) n4 c5 _' Z, u7 a/ ^3 ?
% F  l- T% m( @. b  Y( y6 }
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
3 i  I1 }+ C; X
7 N) s: I& c5 `7 n另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
9 h( k* F/ s+ t. S  p- x5 Y8 l
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006
9 }5 `5 v" w$ I* _6 H- `
5 L& p3 h( Z+ f7 g, W5.2.2 Test procedure' w1 a1 F" d) i5 b( x' m
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :+ ]+ @( n9 m8 n; F% z

: L7 P8 [1 J* C% N" k5 D5 E0 r# g! g9 D9 f4 d
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
+ ?6 I# Y% O" L4 x1 r+ u+ ]' M% N$ Z' p% c1 i. u* Z
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
; c7 I8 X5 ]% q.......

( P# B+ H+ _( b4 k, u" C呵呵,能者为师嘛!
% j6 |& S$ f7 g: G  [  H2 e4 h- @测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :9 ?; i6 J# j* J# d# I/ G

/ L* E% I; k8 R- g# r+ Q5 QEN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
1 B3 U% u: T, m* e2 s$ `! {* }不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准: ]  z: T0 ^! {4 e, d  m& B5 Z
不懂

/ V/ D0 q- q& g. ~! I4 E呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
3 |( M+ J+ T8 g/ X+ w: F另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :9 T9 E, _" e) L9 Y4 L% ]5 w
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
" T+ z' D' [" J# U; q# Q- x
是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
. P) z& x7 b; C6 f( Q" A; u3 q' `/ y

+ K8 G+ Z9 A6 z* M0 P- R$ P呵呵,能者为师嘛!9 c4 J7 w, i+ P3 j9 r
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

. h- x9 `. J$ T6 r3 L) g你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?
$ P' m1 y% S: ^5 Z; Y  o# _2 X7 j1 d5 p/ [! j/ i
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!