发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :* `+ K2 z" k9 Y" o8 N4 L- s
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。) k1 x9 o# e1 M! ]& u2 g8 a
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
: r1 g" p1 @0 Z+ \7 t不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
" }  m# n% K$ W不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :/ J% B% S4 A) A# |
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

4 N3 s8 A- P/ ~" k- B0 V不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。* a5 l5 z* f3 n/ B. P' L

$ \+ }, e' {, P4 c/ q( N你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。2 B5 Q& ^( Q' t7 D

: b& ]2 u' ~: U# `+ A! ]3 ]* s另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
# l3 J) u  ^1 Z# g# @  W0 h& u. U! F
) Z1 ~% i7 Y; f1 u* ~. [* L关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006
/ \. z0 V* _6 z( V8 a* p* ?& x  p: g$ [6 d( x, U0 L9 S. P1 Q
5.2.2 Test procedure* b$ s' V# p3 I3 ?
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :# I6 P; \$ V' k9 E2 O2 I, k+ D
; F- b$ C) e( ~! O8 P2 j0 V1 O5 R

+ X8 v+ S& |! S, E不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。; H( a7 {2 t0 X+ K2 E  t, U: p; N
; q" J" k! K' o% Z7 Q, w
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
1 \8 G$ U2 ]- ?1 c.......
3 G( d$ [: {/ P  f. H
呵呵,能者为师嘛!
6 h0 W( `' Z" b, N3 ]测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
2 k1 s0 C+ r" ^5 o/ b- }- P! n
4 G7 l9 b& u6 I# H8 W9 s- D) gEN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
- g' a/ Z; S2 c5 r不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
' v6 M( _) t, K6 @" P  I9 n不懂

2 @% X# }2 R5 c/ u呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
5 |4 g& O: ~3 Z; G. z  Q( V$ Y另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :- J. `5 A# i. n% h0 N
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!

8 r  B* j* B; [/ l是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :7 ?8 K2 O; B1 e: Z5 Z! M

% b3 J/ M7 u$ V6 m, E0 C8 b+ D  k& h! }7 z# o0 }1 m
呵呵,能者为师嘛!
# I; O1 m* t* ?/ E% `, Z7 J测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

' q2 ?/ J% A% G9 e8 U$ |$ ]9 Y你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?$ h( \1 a  G; T8 G5 ?; a

2 I- F; A5 E6 z一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!