发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :4 \: P8 [) @9 `& m
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
. U6 v: [' M! c0 j小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本) M% s/ V* V* m( T; A9 A
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准5 T/ k; P* J+ t  N/ ^
不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :* m" o% M* f& c6 ]' E
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
6 s; f7 ]9 n$ u* u$ a
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
- b0 p' W; W, y) h5 r/ s) x7 Q$ k. h/ c
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
- `$ r* |) {/ r9 [8 a8 u7 o* t2 j0 l3 r! X& ]
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?7 _) q/ d( o6 {9 D! |7 R- e1 n
& a  v. v8 a9 S! d1 u6 _
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-20060 D0 w; A9 f0 M. j+ K
! Q, Q; Z& [* k5 }; T: {! {6 ~9 Y
5.2.2 Test procedure4 }0 |6 o$ x& G
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
# w9 J0 A7 l* h0 h; d6 W+ E' \' j/ ]
9 O9 V  `' N2 W* k: @6 N3 S) I* E0 _7 e! |) k; r# Z
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
" l, }# O' N* z( c  }$ c& ^4 ]& F' Y8 |
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
1 H9 _+ t1 ~) y! B, [. R.......

, N4 z7 U# j7 q呵呵,能者为师嘛!% l! F7 v, m8 G  _, x
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
* I2 Y' c$ Y# `* L4 C! A, b* i5 l3 o: x9 X$ J
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本6 I/ {6 p) V) W9 S: I4 H$ G
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
9 b# z% g+ U8 l5 p/ f" H不懂

7 M4 S3 w* o, h5 b呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!- A2 Q4 m- K$ x2 x
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :, |1 Z+ m- y5 X
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
' Y: g4 U, |" H2 ?: h
是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :! t& Z- V: L0 R; u& g$ d8 y
! e% E& ^6 N" B0 l1 _

1 R( L# h! F; t2 i- K6 m/ o& m呵呵,能者为师嘛!* U) W5 ?( J* W  M; X& w: |
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图
2 ]4 \  h/ N4 M% M. \1 Q0 m1 F- X
你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?1 u& W5 q5 M0 ~. [
+ S) a+ l+ d) H3 R
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!