安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: lightsets

[综合话题] 关于电子变压器耐压测试的问题

[复制链接]
发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :. ^* c# ~% Q- i) [# ^! W
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
1 @+ T" G& x8 ^8 k, A小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
) t4 P3 R1 k; ^, a( z* T不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
4 ^  C# V4 V2 |' a) t不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :# c8 v5 U; e0 f; w1 [( U" F
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

7 _% r2 y% f# J; s* G. K$ \0 {不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。+ \( M: z8 `, u! A  \; ?$ U

( [. v+ i: w9 x  j6 C# ]你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
3 @4 P; |' b& j. m
; Y- w( U, M+ C: U/ j; ]& d% m另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
; r, |* H. D2 {7 _0 f
! }7 s2 [' }# c2 R2 H9 k# M关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006
9 U( D# x8 J: e
# |& H4 E$ v; q1 [, s, ]5.2.2 Test procedure" i4 w3 v% q6 @5 R* ]
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
1 ^, f3 ]9 K1 J' x; ~3 ~$ l( ]- P; K9 ^) D$ c: v: L9 E, r

: h/ I1 I% x) K1 e) l不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。. @3 [) |; n. F7 |; `
. r2 |" Q  \/ ~# E' j/ p7 l+ O) [# h; C
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
1 k) P, }1 x, U) {1 X5 L7 U2 |.......

( ?: E, L5 S. R  U, H: r: {呵呵,能者为师嘛!
0 {5 d3 D6 x( F( [' H7 ^! S7 [测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
: ]8 J! @' j& W" a5 Y: N$ p4 U: B/ C5 x7 N+ a
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
( |3 W8 c) m- R: k0 t% \不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
6 U8 M6 E# |$ C- \) p不懂
% k2 w5 t. _& N
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!: q- f4 D# D: ?5 A2 f3 k0 F
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :$ n2 m1 b, ^& y9 ~- X" v
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!

0 _, `' n4 O( K' l是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
3 k0 _3 h2 L4 X! u
/ E5 G  y( o8 q& T9 {. c/ A% D. Q0 }" j+ v. G4 `! Y
呵呵,能者为师嘛!
: D' I, N) c, P测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

. L' J6 a' D/ D6 Q8 }* C  i你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?4 g; Y  ]- w7 f2 ?1 L2 E
, d$ \* n2 H' z1 U5 ?
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-6-11 06:39 , Processed in 0.054701 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表