[综合话题] 关于电子变压器耐压测试的问题

[复制链接]
发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :. ?6 i  I  _. o( R7 J  T  w
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
8 e* ]0 n/ n  j7 G  W小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本  P; W& B4 y) e5 p3 F& k' L8 C! j
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
7 T3 `3 Y8 H" T! b# K不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :9 j2 l% Q4 b8 E/ B& I9 U; m! d
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
+ {1 s+ P$ ], z$ Q( \
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。9 _3 I9 L. `" ]7 O2 ]$ j2 u
' @5 \7 N" u: D7 _
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。  [0 _0 ?* |$ Q7 T- P0 H, O& I* o
5 b4 f6 }3 R5 y3 B# V
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
$ d/ s7 A- L8 R7 i. w% k2 r) }; r  y$ ~& D. j8 n7 Q. e0 u
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006
" K: K/ g$ ~$ b- q0 `0 o( G5 Y- K! \0 m& {& p
5.2.2 Test procedure
; W7 p' t7 f1 q, C6 iUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
1 m+ e0 {! K8 J0 a5 \# o: M3 ^8 U
1 W8 k( H4 \% A/ C# D0 ]
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。; h7 W  P$ I! h- R1 o9 M5 P
0 U* M5 u% [. c5 w% Q3 t7 ?. t$ @( x4 K
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
* \$ t' f; q/ X! @( S3 i& Y1 J.......

0 c* b8 \' q0 K: I呵呵,能者为师嘛!, A+ d3 T8 Y0 F) W& c, [
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :, Y4 l: Q0 v5 p- N  k( p* B
" b3 l# f" M0 x; Y; y6 ?2 ]
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
- N3 _* V% ?/ R不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准4 F4 X2 d+ x8 F1 @- \* R7 _- R
不懂
, j/ ?, E4 k& d! C  [! B
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
# E( U4 [0 o+ B$ V9 i+ E9 Q另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :
; i8 k  [0 S2 K( h( b- y那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
& Z/ `& M( r4 y+ F: C! B
是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :+ S# L% w# b1 F1 _6 O8 ~

. y% B( I9 R- {! S5 {1 ~  j
: A7 Y% U2 }" u+ x+ {, ?, K% P呵呵,能者为师嘛!
/ V3 @" i3 h# c6 i# [测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

% M( u6 i" V) ]% l你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?  {/ ^! c1 d( @' V6 ?
, I7 U: U) Q# X
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!