[综合话题] 关于电子变压器耐压测试的问题

[复制链接]
发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :% y: |  ], a& c5 m0 O  `9 {8 C
小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。6 Z2 V9 m; j$ i/ V% a2 A6 [
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本/ m8 ], u2 r# {: S% c: Q
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
& x1 t# y& o# X0 e不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :+ k* N2 d' a. Y( q0 n2 ~
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

% E( }2 I& ?* g: \3 _不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。& p/ Q" [6 t6 Y, \  N" g1 I! E" c

' }6 V, L6 ^. B+ }$ v/ V( Q你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
: a% e( t2 h/ e: v, \
1 z# n( h' t4 w7 \5 Y另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?- D9 p9 }- C( j  [1 u

  ]; I( W5 y0 S5 h% \关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006' n% f( I& R% Y3 j
/ C! W' _$ W  e6 Q
5.2.2 Test procedure
# F. a! ?: c0 d+ I; ]' [4 d* _* [+ y7 \Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :7 n/ E6 J% Y9 h+ z: o8 I
* K0 ]" N! e  N

. ?# w2 i5 o- k不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
& P& k& R* f4 b$ U% E
9 j) f! [% W$ L2 P" F$ R你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
3 w$ ]1 w) ~: R3 Q' w.......
, ^. t$ {$ ?% ~8 _
呵呵,能者为师嘛!6 U# H( p6 V. \) l- u
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :/ O. o9 i2 p- N  T" X$ c
# P/ l, Q6 O+ Q: a; a4 H, ]
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
- J# X. L) ~4 M不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
' s; g& E' s- ~6 X$ m: {( M7 {8 W不懂
) S4 N' s- A5 a- q, X
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!- z0 Q/ U& ]3 r
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :# Y& X, I( z) N8 b$ H) m
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!

5 h: f5 z6 ?) t' n0 e是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
' A8 O1 P+ {; I- G$ R* y3 {: v7 M6 j+ J- p! c* B1 t% @+ G
: t/ t/ q4 m2 s7 o! U: F3 d1 c9 K
呵呵,能者为师嘛!
7 _9 }+ q5 P+ x) c, x" p* `测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

* B5 _' f2 U9 j8 Z) J# I+ D你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?* r1 H4 [- I  O* W

$ o; k# B9 Y8 V7 a一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!