发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
9 N) d5 P+ K1 B+ I5 x/ ~小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。9 z( P4 J1 V& ~( n' ~
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本4 \, F6 V. N" g+ r& r5 _
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
3 D0 ~/ U" j. U4 ?% y不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :
5 C9 X+ n* q/ ?6 t请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!

+ X* V' `- w, j3 K. A不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
5 z% w' Y4 C; ~# r5 I$ [4 z8 A! Z7 X( Z; t! s" L
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
, |* \1 M: G- H/ j
6 p4 h4 L( f/ w2 c3 F3 _- @另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
( W2 b; V; ?9 M. n8 A2 U# b! R2 I4 i' @* w* f* R1 f7 p
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006
5 f/ n. h* X: O. G0 @  {, f" c9 f
. |$ o! f% [# V9 W7 J% d5.2.2 Test procedure4 ?" g0 S) s5 K7 k
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :" c# l0 q$ n! j
: Z1 b* ^# C, L* S* p; F) l& y' r
5 d/ B* H. K& x0 S$ T9 k6 p! |
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。( |7 N7 x/ s& L7 ]

% e  [7 A/ K' N( a/ ?- E8 j; ]2 g你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
$ ]6 i0 X! F6 a- ~2 V.......
  s* Y% K# P7 V  m) E+ d% f
呵呵,能者为师嘛!
; `, H, S3 J: x测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
; Y9 h! B; v# a1 f" X/ p( @
2 |) B. w# t' V! _( l" a, h+ C: OEN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
7 K& |7 W+ L3 _* ~7 k4 U- m不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准. R7 U$ [) [3 J3 f! y$ N
不懂

3 ^9 e$ E; m/ h% r: C* Y7 Y. u# x呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
# J9 G8 \: f* g& s另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :
4 n/ J8 E+ Q7 @: _那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!

) p" d/ W; V( k) k4 T是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
6 t5 E6 i" o' P, o3 o
. p0 m6 ~' X" L# D4 |5 ~. K- @* n$ i0 M! Z4 c$ v
呵呵,能者为师嘛!
6 l* ~( Q& ^& [1 G1 C- x6 R6 g, B测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图
+ p2 z& k- i: a& ~& Z1 ^4 c
你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?4 x% d: |7 [2 S
0 B, Z( K& F; P8 k
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!