同意二楼的说法:9 ]3 @! n% B$ K6 l+ |9 h* O# R
Class 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险,一般是小于100VA--UL5085中有详细说明。Class 2变压器输出电压不超过30Vrms。9 t% c7 Y: T5 K4 f% G
Class II 是防触电保护类型,表示使用加强绝缘或者双重绝缘提供防触电保护。---IEC61558或GB19212中都有解释。9 q% [* n' m3 L' F

" J& n/ c: l! A这两个是在不同标准下的分类。
发表于 2011-11-2 18:26 | 显示全部楼层
學習了,謝謝!
发表于 2011-11-2 18:42 | 显示全部楼层
还是要看是基于什么标准来定,除电源外, R&TTE对于RF输出等级也是用Class 1或Class 2级别来区分的. 此外,激光辐射等级也是以Class I, II....来区分的.
发表于 2011-12-13 17:16 | 显示全部楼层
回字型符号是Class II, 代表2 pin输出,无接地;
# ]; a4 A; P8 m3 l5 p3 e3 qclass 2是UL1310标准里的,包括Class I 和Class II.
发表于 2011-12-15 13:59 | 显示全部楼层
引用第9楼阿bin于2011-04-13 20:19发表的  :
3 a% M4 |' _" K5 {7 M0 l. H  ^2 y, ]9 d! {- a

0 S! d* o1 U; x没怎么接触过Class 2的概念,请问哪里可以查到

! k7 k4 P+ }( z/ h& \& L6 a
4 g! j; x9 \6 j0 H7 R, e3 l  ~UL1310 规定Class 2电源,可查询
发表于 2011-12-19 23:34 | 显示全部楼层
bob_dai 发表于 2011-4-8 19:58
( P4 K$ i. ~" {6 jClass 2是美国电气法里面的定义,表示输出功率受到限制的电路,被认为符合这个限制的电路不会有起火的危险, ...
- C2 y- ?* V& ?( T" P
学习了。
发表于 2011-12-20 12:57 | 显示全部楼层
学习~~
发表于 2011-12-20 14:11 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2011-12-20 15:40 | 显示全部楼层
UL1310
头像被屏蔽
发表于 2011-12-20 16:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-5-1 09:42 , Processed in 0.055390 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表