楼主 |
发表于 2011-3-8 14:18
|
显示全部楼层
引用第10楼micshang于2011-03-08 11:47发表的 :2 i! x0 R: c; Q" P
6楼---热熔胶是不可触及的,这种情况下,....( u" g% }- B3 V) n# g
楼主的意思是:在器具内部在螺钉的露出部分用热熔胶覆盖,这样从器具外部螺钉仍然是可触及的,但内部和带电部件间没有了爬电路径。。。。。理解是否正确?( `: J7 J8 B/ M: m4 ~1 \0 ^
个人理解这样做是不妥的,如果在外部螺钉处进行弹簧锤冲击试验,能保证热熔胶不脱落?而且如果外部螺钉拆卸,内部的热熔胶也很容易脱落。更重要的是热熔胶一般是作为粘结、固定材料使用的,不是作为绝缘材料设计的。" ]% `" l- D# p
其实像楼主这种情况,可以采用在爬电路径上加沟槽、或者减小螺钉长度等方法解决,看具体结构。 2 r% V2 B) x3 O0 H% Q' P# z( E
* g$ u. Y9 `7 y9 {' r; O7 G7 U其实我也知道,改进这个样品的方法是很多的,但是目前我们已经生产了很多,新样品是要重新开模的.
/ r9 L) |/ I+ F- v至于为什么要求是5.0的问题,这个我们就不深入讨论了,因为标准不同,不是335. |
|