楼主: IEC60065

[信息产品] 插头放电测试问题

[复制链接]
发表于 2010-11-14 23:01 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼wolfxu于2010-10-20 13:21发表的  :* ?) ^2 M" ]9 A; ?, c
2 P3 J/ k' F) Z( i* t1 l
哇,那有知道是什么原因吗?我觉得应该一样的吧?
示波器设备有问题吧,应该正负是对称的
发表于 2010-11-14 23:49 | 显示全部楼层
T=RC是不对的,RC放电时间常数指的是电压下降了63%的时间,即0.37U,要到安全特低电压,要2.5倍RC常数才有保证,即RC不大于0.4秒。(注:2.5倍RC常数只是估计值(峰值350V),非计算值)
发表于 2010-11-14 23:55 | 显示全部楼层
请问是如何做到峰值断开的,有专门的仪器吗?
发表于 2010-11-15 09:53 | 显示全部楼层
引用第12楼山炮于2010-11-14 23:55发表的  :2 h7 F) t  U; w: ^
请问是如何做到峰值断开的,有专门的仪器吗?

5 _6 F+ [  f8 \抓波形,多来几次,也没有听过有什么特殊的办法。
发表于 2010-11-15 10:09 | 显示全部楼层
没经历过,先学习收藏了。
发表于 2010-11-15 21:58 | 显示全部楼层
引用第11楼山炮于2010-11-14 23:49发表的  :
$ L: ^" t1 e: E. |! H& [" @0 IT=RC是不对的,RC放电时间常数指的是电压下降了63%的时间,即0.37U,要到安全特低电压,要2.5倍RC常数才有保证,即RC不大于0.4秒。(注:2.5倍RC常数只是估计值(峰值350V),非计算值)
对于RC电路,τ=RC(即时间常数=电阻×电容),这个是正确的。
# M. o- r+ H( I$ }; H" S4 L+ c$ wNOTE During an interval equal to one time constant, the voltage will have decayed to 37 % of its original value.
  Z8 E0 w9 c7 \经过一个等于时间常数的间隔,电压会降低到初始值的37%
, x. I5 w5 s9 g8 {% g3 B( y7 sA型可插式设备,950-1标准要求τ不超过1s。! N! L* [# O% l+ R8 Y! |
对于60065,标准要求2s后电压降到安全电压限值以内。
发表于 2010-11-17 17:12 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,第二天重新测试,反复多次,也没有出现放电时间很长的现象,盼专家给予分析解答!
发表于 2010-11-25 10:55 | 显示全部楼层
关于这个放电测试,我有点不太明白:; c* l) J7 f4 ^5 u) ]$ ~
在经过一个等于时间常数的间隔,电压是不是一定会降低到初始值的37%呢?如果是这样的话,这句话"A型可插式设备,950-1标准要求τ不超过1s",是不是应理解为,电压降低到初始值的37%的这个时间,不应超过1S,否则就不合格?
/ X2 S+ O! d  ?  m7 m9 W- o
, z2 D, ~3 G4 T  I0 L( h8 j举个例子:240Vx37%=88.8V,降到这个值的时间不能超过1S?
* ~) ], c& \  U' O/ S" C! s; W6 q& P5 A1 V; s/ a/ d8 L
看到有家实验室出的报告上这一项的测试结果是这样的:放电常数:396ms,测得的电压:145V,这是怎么一回事呢?
发表于 2010-11-25 13:05 | 显示全部楼层
根据我的经验,楼主的产品应该是没有带放电电阻(或者是放电电阻很大),而依靠后级开关电源电路放电,第一个图应该是:设备正在工作的时候进行放电测试,因为开关电源在震荡,所以出现一个很陡的放电曲线,而第二个图应该是设备处于待机状态,这个时候,开关电源没有震荡,后级电路没有工作,所以不会放电,从而出现一个很长周期的放电过程。1 ~0 `( ^$ S2 ]' |5 H$ |
+ w& Y, s0 `6 F" ?8 w
本人从3C认证开始,就从事实验室CCC认证检测,欢迎各位同行一起讨论
发表于 2010-11-25 13:09 | 显示全部楼层
引用第17楼ye_lin86于2010-11-25 10:55发表的  :/ a+ S% h. o9 M& c& e
关于这个放电测试,我有点不太明白:
2 P+ w, B( g, G5 ~- s在经过一个等于时间常数的间隔,电压是不是一定会降低到初始值的37%呢?如果是这样的话,这句话"A型可插式设备,950-1标准要求τ不超过1s",是不是应理解为,电压降低到初始值的37%的这个时间,不应超过1S,否则就不合格?) C. e  B' h6 {5 C

5 o4 \" K) {% a& t/ o. l举个例子:240Vx37%=88.8V,降到这个值的时间不能超过1S?
2 H+ `4 R2 e: u. F. a5 s, @
; I* C- p+ J6 o2 [.......
- @1 Q  {. {  b- J& `

- Z0 x1 \6 I. d+ B4 d示波器的读数是峰值,所以你应该是这样算:初始电压X*1.414*37%=145V