一般来说, 一个成年男子早饭吃一个根油条,一碗豆浆再加一个大饼就饱了. 如果一定要问为什么的话, 只能说这是个经验数据. 偶尔也有人吃5个馒头还觉得饿的. 所以只能说是平均数据是如此.
' H7 d% t/ ^( ~" N8 R. Y+ x* S/ t7 U: O" t2 X
根据IEC的标准, 触电是根据电流通过人体的感觉来分的.; F, a" \( L# q- p D6 ?
3 K" v4 |. d: E2 L" O) e) {
1.感知电流和感知阈值 在一定概率下,通过人体引起人有任何感觉的最小电流 (有效值),称为该概率下的感知电流,感知电流的最小值称为感知阈值。IEC取0.5mA, 这个电流和时间没有关系.
" b, @- z8 }* M. M6 h k, t& c' _# V3 L; d1 W
2. 摆脱电流和摆脱阈值 当通过人体的电流超过感知电流时,肌肉收缩增加、刺痛感觉增强、感觉部位扩展。当电流增大到一定程度时,由于中枢神经反射和肌肉收缩、痉挛,触电人将不能自行摆脱带电体。在一定概率下,人触电后能自行摆脱带电体的最大电流,称为该概率下的摆脱电流,摆脱电流的最小值,称为摆脱阈值。这个IEC取为10mA. 如不能摆脱, 在较大电流长时间下人体将遭受伤害甚至死亡.
% e4 m, {; @1 g: q
7 O1 ]: h2 ^/ L$ ]3 q3. 室颤电流和室颤阈值 通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流称为室颤电流,室颤电流的最小值称为室颤阈值。室颤电流是短时间内使人致命的最小电流。室颤电流受电流持续时间、电流途径、电流种类、人体生理特征等因素的影响。
1 C0 h+ ^+ z, u) t( ?& L8 d# a; d6 C" n* V/ h9 T
IEC 60479给出了曲线图, 从图中可以看出, 小于30mA人体就不致因发生心室纤颤而电击致死. 这也是为什么把RCD的动作电流定为30mA的理由.: m+ H* L0 D8 u( z; }! x
) Q v9 _. {% w
至于说为什么是30mA, 10mA, 0.5mA, 这个是通过大量试验和经验数据得来的, 大多是在动物身上试验, 尸体上有一部分, 人体上据我知道只有一组数据. 然后根据统计得出平均值的.
& V% x7 i, L2 [8 ]* w8 H* o' f; @$ |# Y( o5 S- z B
楼上问得那些也是经验数据. |
|