刚接触了一款比较常见的隔离式T8灯管,用在dry location,申请UL/CUL(UL1993+UL8750),涉及到安全距离问题,特与大家一起讨论。输入电压100~240Vac,60Hz.输出电压:43Vdc,22W.涉及到的距离如下。安全距离数据不一定正确,请大家更正与总结。" k L# f/ k; f+ g. j
该灯总体架构如下:
5 o6 ~2 ]2 O% _' @+ C通过2个针脚与分支电路(美国市电)相连,针脚(L,N)穿过灯帽的开孔部分,通过灯帽内部的螺丝和PCB转接板固定住针脚, 从转接板接2根引线(L,N)接到电源板上面,L线接到电源板上面后,串接保险丝,再整流,滤波,变压器耦合到次级侧,整流到输出给LED供电。( U$ E: V, Q! @4 q5 E5 w
涉及到的安全距离如下:
: F( C, u# e3 |. \# Q* V! W* Z* q: ~) X: D) Z. B' R
1. 灯帽(堵头)部分输入端子(针脚),采用一端供电。另一端空置的方式处理。接触针脚之间的中心距大概12~13mm。灯帽通过一个金属螺丝固定在金属外壳上面。/ f( }1 Z ?5 p; y, P; r7 J
8 V2 T4 E5 Q7 |
2.灯帽内部6 z! d& `' n$ a% [0 R5 F
金属螺丝到外壳最小距离要求:Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm ^3 s' M, w. g& K+ F
L,N线之间距离要求: Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm. X5 V" V$ E; z/ v- e9 ~% d0 M, D5 X
- I$ I! v2 o( m( t* o; V5 J3.电源板部分 L,N线之间距离要求: Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm6 y4 A) K) ^- R5 r8 m0 |
保险丝2端子之间的距离要求:Cl: 4.8mm Cr: 4.8mm: g/ A R+ ]- B
初级电路与次级电路之间的距离:Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm- o8 g; X$ @$ F$ B# u# \, H
初级电路与金属外壳之间的距离: Cl:6.4mm Cr 6.4mm
. v0 {8 K" w/ \* l# ~$ i% T6 A, m& ?$ D9 [% N6 v1 n
4.输出部分; ^9 ~! D2 t* ^/ B& o" P8 u
LED板与金属外壳之间的距离: Cl: 0.5mm Cr:0.5mm
1 }1 f+ D! d1 P/ Z- O不知道以上的距离要求是否正确? |
|