Quote:( m0 I( g( i! i. U" {1 E
引用第8楼gree76于2010-07-02 17:16发表的 :
/ R: _' I5 ~, x& F2 S( a电源线(flexible cord or cable )内的地线一定要是黄绿线,这个在标准内有明文要求,# X% B+ B- L$ d7 ]4 a
但是灯具内的地线则不要求一定是黄绿线,如三楼所说。( b2 n7 o5 u0 |' S% w p: p0 t) }
另吊灯吊线中含地线,地线可为非黄绿线,可以为透明线。(CTL)6 F: d' a+ p$ ^
" W6 H0 x0 V3 i( T" w请问:
. V J6 u2 o7 r. ^3 _4 j( s- U第一条,是电线标准里的要求吗?可不可以转载一下4 p( a7 p" W, H/ V K
第二条, 同意,谢谢
$ }/ n p* J# Q2 R; \- O7 H6 H第三条, 哪份CTL,可以转载一下吗
4 H/ F7 @% z1 H" @; n& G7 c
1 ~( c5 z7 F {/ ^3 H$ B谢谢3 E7 k8 }" R) v# A3 ]7 |$ M
B( p. q8 A8 g0 C- |% N6 N- {
回复楼上的:1 F2 j" D0 q8 U* @
9 M% ?1 X% X6 s5 f第一条的说法不太严谨,应加FOR CLASS I LUMINAIRE 。8 o, n( l/ p) k
第三条: CTL sheet No.: 073/06
* f" L+ c3 U% F- ]0 H& c
6 J. i: j6 i m; a. p" N: f谢谢指正。 |
|