有限公司提供:
黑色是接地???2类???
发表于 2010-4-2 21:54 | 显示全部楼层
引用第10楼g53663103于2010-04-02 20:59发表的  :  q/ E9 S- c  v8 _/ S' |
黑色是接地???2类???
不会吧,难道没见过这类灯?这是典型的触摸台灯设计。就是底部这样的盖板,我认为有问题。
4 l6 i* C5 t/ r$ L9 G% t( V3 P. y! i9 Z7 P6 Z: [0 H
那条是接收接触脉冲的线,在触摸开关里它是通过一个Y1电容再连进电路的。
+ m6 @) c+ s( f' `4 t6 Z& n& g" i: ?- h  P, |
一般这触摸开关本身是Class II的,出来的线都是用双重绝缘。1 J  D4 e& u" A, u( u) u& `
, x1 W8 ?! x/ ]. {9 s0 M) o
这种台灯肯定都是金属外壳的,但可满足II类结构。
! G* m( z8 P% l% m" S
/ M; u* Z! n# D6 I- E' W' l灯座引线那里不是只能10mm,而是布点会选0-10mm内的交叉点。/ D& l  \0 j  [9 {3 H

, y4 a) y1 \: C+ _) |  z0 @( S为了防止电源线在那里剥线后变成基本绝缘与金属螺纹管接触,都会包热缩套管,或者用那种像降落伞那样套管。
发表于 2010-4-3 07:48 | 显示全部楼层
底座是金属的话不符合双重绝缘的要求,电线的基本绝缘触及外壳,应为套护套。
发表于 2010-4-3 08:26 | 显示全部楼层
内布线不是双重绝缘,不行。
发表于 2010-5-1 18:42 | 显示全部楼层
底座的结构过于简单,至少要用盖子盖住,内部须加降落伞或矽套管
发表于 2010-5-1 19:21 | 显示全部楼层
如果内部的红蓝线是加强绝缘的话那么这个灯就是2类的
发表于 2010-5-1 19:29 | 显示全部楼层
内部线应该加套管。
发表于 2010-5-2 11:32 | 显示全部楼层
不符合
发表于 2010-5-3 15:25 | 显示全部楼层
引用第4楼terryfeng于2010-01-27 13:28发表的 :
7 |* C6 e5 _- _  Q看看蓝 棕 黑 色的线是不是双重绝缘的吧,是就问题不太大。

, O/ u, k2 C0 B9 S4 V一般注意的就是上面这些线了,认证机构会要求你整改~~~
发表于 2010-5-3 18:05 | 显示全部楼层
有金属外壳的二类灯具* ]' V6 Z5 Q& `5 j# s% E( ^
做测试时需多加注意,多看看结构,一不小心就fail啦