安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: linjianlong

[IEC灯具] 请帮忙看看这种台灯的结构是否符合双重绝缘

[复制链接]
发表于 2010-4-2 20:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
黑色是接地???2类???
发表于 2010-4-2 21:54 | 显示全部楼层
引用第10楼g53663103于2010-04-02 20:59发表的  :
- X* g7 {" A2 C* r, v% f. J: p" V/ {黑色是接地???2类???
不会吧,难道没见过这类灯?这是典型的触摸台灯设计。就是底部这样的盖板,我认为有问题。* j! Z( b. T; P6 S

; R( n1 ~( `: l# e) e0 r8 ^5 q! {那条是接收接触脉冲的线,在触摸开关里它是通过一个Y1电容再连进电路的。" R# k) W7 \+ y; `. f
& b: X! T/ `3 U7 k; P+ {7 K+ w
一般这触摸开关本身是Class II的,出来的线都是用双重绝缘。
5 w0 ~( \7 k9 s( X
# l* I& Z/ k' G% q0 s这种台灯肯定都是金属外壳的,但可满足II类结构。( [' N* f" L" G) W1 @' D( C- ~

, G  x+ @& ]1 g" C灯座引线那里不是只能10mm,而是布点会选0-10mm内的交叉点。
  [0 ]1 `' F6 k; h9 @$ d8 p3 h1 k" V2 e9 Y/ q  J. o+ L
为了防止电源线在那里剥线后变成基本绝缘与金属螺纹管接触,都会包热缩套管,或者用那种像降落伞那样套管。
发表于 2010-4-3 07:48 | 显示全部楼层
底座是金属的话不符合双重绝缘的要求,电线的基本绝缘触及外壳,应为套护套。
发表于 2010-4-3 08:26 | 显示全部楼层
内布线不是双重绝缘,不行。
发表于 2010-5-1 18:42 | 显示全部楼层
底座的结构过于简单,至少要用盖子盖住,内部须加降落伞或矽套管
发表于 2010-5-1 19:21 | 显示全部楼层
如果内部的红蓝线是加强绝缘的话那么这个灯就是2类的
发表于 2010-5-1 19:29 | 显示全部楼层
内部线应该加套管。
发表于 2010-5-2 11:32 | 显示全部楼层
不符合
发表于 2010-5-3 15:25 | 显示全部楼层
引用第4楼terryfeng于2010-01-27 13:28发表的 : 4 l# Z9 y; A& K+ B8 H  Z* O3 j
看看蓝 棕 黑 色的线是不是双重绝缘的吧,是就问题不太大。

8 o3 x# R: u# d2 |一般注意的就是上面这些线了,认证机构会要求你整改~~~
发表于 2010-5-3 18:05 | 显示全部楼层
有金属外壳的二类灯具+ \$ C0 a+ g$ Z3 Q# _1 o: i$ ]
做测试时需多加注意,多看看结构,一不小心就fail啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-5-6 23:25 , Processed in 0.056252 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表