楼主: lgs8317

[IEC标准产品] 一类产品的电源软线其中的接地导线是否要求一定为黄绿色

[复制链接]
发表于 2009-10-26 21:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
仔细研究了下标准,原来看的还是不够仔细,有些内容没有注意,GB4706.1-2005的IEC前言中在解释不同国家的差异中有说明:
7 V( U- E+ Y/ M---25.10   绿色绝缘也是允许的 (美国)。
发表于 2009-10-26 22:53 | 显示全部楼层
在美洲黄绿线和绿线都是被认可的,标准中均要要求;' Q# n! e3 ]( W5 w5 P! `# U
但是IEC和GB仅看到黄绿线地说明;
; `! L8 c4 y: f9 Q8 E不知道为什么??以下是本人的大言不惨啦
: n% C. Y0 Y5 H无论什么颜色的主要目的还是为啦能够便于区分,所以不同的标准就在颜色,形状中规定吧。- s. j+ t( w" J
IEC 火线和零线都用的是深色的棕 蓝,加上一个浅颜色的黄绿,黄色有警告注意的意思,更加醒目且形状也不同;2 I9 b0 D& ^1 L5 k8 c7 C4 S% K
UL火线和零线用黑白,都是“没有颜色的”色调,所以加彩色的绿色和黄绿色醒目吧。4 t* @- ~& {8 V$ r5 y+ q
发表于 2009-12-29 09:00 | 显示全部楼层
我想问一下,单独的接地线(用于连接拉门与机框,或者用于单模块连接到整机机框上)是否有要求一定要黄绿线。
) c8 `+ k' T( T. N1 A之前一直用扁状钢线,做3C时也没有特别强调,但做CB时要求用黄绿线。  j$ ~( b5 v# G8 z: y2 Y
3C标准中对此线的规定在哪个国标中?
发表于 2009-12-29 09:10 | 显示全部楼层
GB和IEC需要黄绿色
+ a1 v1 B. ?4 b2 K" G' |UL需要绿色或黄绿色
发表于 2009-12-29 13:07 | 显示全部楼层
引用第13楼beautyfrog于2009-12-29 09:10发表的  :
& L2 {! s3 q5 s# sGB和IEC需要黄绿色1 W( ]+ S+ {% r* Y- `# C
UL需要绿色或黄绿色
1 C0 m' X6 Q! M1 {: q0 \) {7 R
谢谢!
/ w. ?  D* ~/ j. T+ |* t. i能够告知是在哪个GB或IEC标准中吗?0 Y# O2 u; q2 e( }
另就是接地线的连接件,连接方式具体是怎么规定的?: f! T& k3 }: X( W) ^, c# ?& P! s
我只知道要用菊花垫片或弹簧垫片,对于线的压接方式不连接。
发表于 2009-12-29 18:51 | 显示全部楼层
22.10规定是必须有一根黄绿接地线,也不是说所有的接地都要用黄绿的吧
发表于 2009-12-29 23:08 | 显示全部楼层
低压成套设备CCC认证依据的是GB7251.1-2005. x" q4 ]4 {. T+ H" O" @$ ~
12楼有关的条款应该是7.4.3.1.5,7.6.5.2等条款。
发表于 2009-12-30 08:49 | 显示全部楼层
接地不一定是要黄绿线,但黄绿线只能是用于接地.还有想请问高手们,快插端子能用于接地吗?算可靠吗?端子要接助工具才能拨开(用手是很难拨开).并且一头是点焊到金属上的.
发表于 2009-12-30 09:11 | 显示全部楼层
引用第14楼吕布于2009-12-29 13:07发表的  :
4 C( _5 ]7 T. B4 B; C- f9 [0 K  C, i0 V& Y

! p7 W8 `, ?+ j* h* L谢谢!
% Z- `( L1 E7 P2 U! Z# u能够告知是在哪个GB或IEC标准中吗?
4 w  n: Z* x0 L& z另就是接地线的连接件,连接方式具体是怎么规定的?  U1 ~' h! J& R* w, U; A
.......
在接地线的固定处应避免铜 铝材质直接接触,地环一般材质为铜的合金表面+镀层,而有的接地的金属材质为铝(如咖啡壶的保温板),也为了良好导通(有的接地金属有涂层)在接地金属与地环之间必须有1个菊花介子,我们一直的做法是螺丝+弹介+地环+菊花介子+接地金属+螺帽
发表于 2009-12-30 09:23 | 显示全部楼层
各位大侠:黄绿色只用于保护接地。有些产品虽然是一类产品,但是实际上是一类产品带有二类的给构,接地是假的,只是功能接地,那是不是不允许用黄绿色线?