[其它标准产品] L,N线上都加了fuse,目的是什么?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:59 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第5楼阿鸡米得于2009-09-15 17:04发表的  :/ A! n6 J" s6 M
例如 一个绝对值为220V的电压,,
3 Y7 ^) |6 U' k' T( V5 V9 l/ h- Y" [* i8 D8 h2 B
一PIN 为地,一PIN为+110V,一PIN为-110V
: P# P$ f, C9 t: \' p# F8 @1 p
( B) e# ]: R# j如果N线-110V  FUSE 断掉了,设备带电,设备某部分异常电流经地线流走,这个电流是否能引起L
" k( }8 ^$ L$ m) S0 {3 b- }$ C- s.......
* Q+ Z: w; N3 @0 L5 U8 O% Q# B
这种异常电流也许存在,也就是60601定义的单一故障下的对地漏电流,但其电流的大小不足以让fuse工作.
发表于 2009-9-16 09:32 | 显示全部楼层
都没理解我说的,我想说的是 N断,L和地形成新的回路2 y. [+ {, T, x3 _* Q4 }
" l0 ?# q) x/ {. @
这时L的fuse就起作用了
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:37 | 显示全部楼层
引用第11楼阿鸡米得于2009-09-16 09:32发表的  :. p. s) ~, ?& _$ U# |, K1 G" i/ f
都没理解我说的,我想说的是 N断,L和地形成新的回路& L8 k8 @: f! c

; x7 F) F: k% f+ g; d这时L的fuse就起作用了
我明白你说的,我只是说这个电流的大小,fuse是不可能断开的.
发表于 2009-9-24 11:10 | 显示全部楼层
这么确定不能断开?
发表于 2009-9-24 11:34 | 显示全部楼层
引用第13楼阿鸡米得于2009-09-24 11:10发表的  :) \0 P0 y" [/ b9 r
这么确定不能断开?
楼主把它理解为泄漏电流了。不过说实话,我也没明白你说的意思。
发表于 2009-9-24 12:52 | 显示全部楼层
大家可能没有注意,提问者提出的是60601的标准。4 h, U7 X# ?, y
那是关于医疗设备的标准,不是家电标准。- r9 J' s9 Y2 i

* w/ _  O* n) h" s因此,考虑安全的原则或保险系数是不一样的。4 v, M$ l7 G$ k$ j# A( M; {( D, m
医疗标准里面对于绝缘的要求也比家电高,如家电I类器具基本绝缘+接地就可以,但医疗设备则对于I类器具还是要加上附加绝缘。
 楼主| 发表于 2009-9-24 13:44 | 显示全部楼层
引用第15楼johnnyguan于2009-09-24 12:52发表的  :
, W5 ~; p! `; v. U) c& o大家可能没有注意,提问者提出的是60601的标准。9 l1 p' J% L- }) j$ a, r7 \
那是关于医疗设备的标准,不是家电标准。
6 r8 N6 j  R6 ~7 g* q/ y" O1 Z) v8 J! t/ `0 u1 n0 g$ [
因此,考虑安全的原则或保险系数是不一样的。. d- i5 g! l8 K3 ^
医疗标准里面对于绝缘的要求也比家电高,如家电I类器具基本绝缘+接地就可以,但医疗设备则对于I类器具还是要加上附加绝缘。

/ C1 Q; r7 z- Q; s8 k$ b# N  f  X是的,我是以60601来举例., c; z* u3 t( b& q( N5 Z
但其实目前我手头上有个充电器60335-2-29,也是用了两个fuse,所以有些不明白,60335对这个没有要求啊
发表于 2009-11-10 20:25 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2009-11-15 12:29 | 显示全部楼层
L N两极都加fuse,我也弄不明白,请高手出手相助啊。
发表于 2009-11-17 16:09 | 显示全部楼层
引用第16楼jsspace于2009-09-24 13:44发表的  :  d% b1 k. J' _9 C8 s2 c. d& X

* m# \/ r) I/ J# o) @8 z" i0 X, n
3 ^+ z8 @$ q# ?9 V: r7 f* u) ]  _+ h是的,我是以60601来举例.
( @% C7 V$ K  n' q但其实目前我手头上有个充电器60335-2-29,也是用了两个fuse,所以有些不明白,60335对这个没有要求啊
% e9 s3 k( T6 @  J0 `9 ~9 n
先弄清楚充電器是否也是有FOR給 醫療用安規也有申請 所以才會乾脆加上去!!!