发表于 2007-9-28 21:51 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
那灯体应该是POLY的,不是五金
发表于 2007-9-28 23:02 | 显示全部楼层
接地测试是没有问题的,即使电流是30A也没事啊,电压是12V左右.7 m) X5 q" |; P
高压测试时应该离手啦,我们公司曾经配过5000V的绝缘鞋子,可万一鞋子被钉子扎破怎么办啊!
发表于 2007-10-7 16:40 | 显示全部楼层
引用第0楼huan于2007-09-08 12:21发表的 接地和打高压 :
3 ]7 O. K& I! \# ?" J3 G1 N1 b请问在打高压和试接地时,可以碰灯具的金属部分吗?我有次去工厂,看到里面的员工在做一类灯具的HI-POT TEST  and earth continuity test 时,他们竟然用手握着正在测试的灯具的金属部分。我太意外了。要知道,打高压时电压是1500V,接地时电流也是大于10A 的啊。
! J8 O1 d" l$ D# n9 I1 T+ L! D
! `' `8 ?; K& ?! W" n/ D
应该有以下几种可能的情况存在:
" W. D0 `9 M* P8 g* U' s$ H5 K
4 M" [: Y- S6 P  i" v1、他手是拿着正在测试的金属部份,但高压枪头打在了L N端。这样子假如灯具本身是符合高压要求的,那他就不会触电,只不过是很危险的,说不定再测多几个就会跳起来了
) u6 ~; w' @7 `. l) j" l& t3 A, r; ?3 w5 U- D, F
2、他人体与大地完全隔离开来,那他也是不会有触电的危险的。。。。
) z4 t4 \  s5 C* M9 x& I/ X. W/ _1 p& @+ p1 y
3、那就是本身测试是无效的,假动作或是测试仪器坏了或没有开。。。
发表于 2007-10-7 16:49 | 显示全部楼层
可以判定:操作错误!
发表于 2008-4-22 16:42 | 显示全部楼层
估计是没有打开仪器的! ) Q# S% S& r5 O1 p- G& s
要不太凶险了!
发表于 2008-5-26 15:56 | 显示全部楼层
太危险了," k$ ]  e9 x7 @7 I5 @
灯身是不是塑胶,如果不是那员工真是太惊人了
发表于 2008-5-26 16:13 | 显示全部楼层
打高压用手拿金属部份呀。真是高人呀。应该让他去央视的挑战节目中去。   [s:3]
发表于 2008-5-26 16:49 | 显示全部楼层
引用第0楼huan于2007-09-08 12:21发表的 接地和打高压 :( n3 h) C8 b9 b. H) o% J: b
请问在打高压和试接地时,可以碰灯具的金属部分吗?我有次去工厂,看到里面的员工在做一类灯具的HI-POT TEST  and earth continuity test 时,他们竟然用手握着正在测试的灯具的金属部分。我太意外了。要知道,打高压时电压是1500V,接地时电流也是大于10A 的啊。
手握灯具的金属部分打高压是很危险的动作,虽然脚下有绝缘垫的。我知道的,操作工人打高压时一般都会把自己的手离开灯具的金属部分的,所以手握灯具匆匆忙忙部分,可能是假动作或高压测试仪没有接通(启动测试开关)。接地电阻测试时,手可能会碰到的。但是没有太大问题的。[s:83][s:83]
发表于 2008-5-26 17:10 | 显示全部楼层
打高压的时候如果手真正碰到灯具的金属部份,确实会触电,但不会有1500V那么多,电压相对会很低,最好还是不要去尝试,嘿嘿。接地测试,手碰到灯具金属部位是没有问题的,因为我试过,
发表于 2008-5-26 18:00 | 显示全部楼层
打高压手肯定是不能碰金属部件的,特别是在带电体与外壳之下间时,那是相当危险的。再说,你这样子操作,给人家看见了,会说你的专业水平有问题,自然对你也会产生不信任。