引用第0楼huan于2007-09-08 12:21发表的 接地和打高压 :/ H) u2 H5 J- G4 K
请问在打高压和试接地时,可以碰灯具的金属部分吗?我有次去工厂,看到里面的员工在做一类灯具的HI-POT TEST and earth continuity test 时,他们竟然用手握着正在测试的灯具的金属部分。我太意外了。要知道,打高压时电压是1500V,接地时电流也是大于10A 的啊。 % K" H4 f9 Y" b( `/ g4 B
: c% r( l6 V" j, D
应该有以下几种可能的情况存在:
3 V0 W& f% G1 ?) t8 D, \( o5 f; X, O4 a& D
1、他手是拿着正在测试的金属部份,但高压枪头打在了L N端。这样子假如灯具本身是符合高压要求的,那他就不会触电,只不过是很危险的,说不定再测多几个就会跳起来了
$ B4 a. z6 X" N9 ^2 D1 d# x( _* ?& l, L
2、他人体与大地完全隔离开来,那他也是不会有触电的危险的。。。。
3 k2 \- t+ m7 s2 ~0 h
# \$ N. m# ^6 f" R+ Y3、那就是本身测试是无效的,假动作或是测试仪器坏了或没有开。。。 |
|