本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.
' W |: n6 o1 y, \ t8 Y7 e/ @有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.
, e( |* j, Q+ t+ R- ?( `
7 E' q; t6 U: ]5 O: F$ v% U1 k
* D, w" d* T) f% L) H這段話沒有問題。。。
z) U E9 ^8 i% y; B" C9 z3 m( B: _7 p3 s d' E* l- D
( {4 ~# ^; u8 g' f; Z; e) g本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定.
; s% X$ y% Q+ T- a6 H4 R* V8 ? l/ o' y2 W9 G2 e) P
: w' j7 a6 U3 ^# p+ g6 B
如你所思考的:如果B和C之間做附件絕緣,那麼B和C之間絕緣的工作電壓以A和C之間的工作電壓來確定。+ M( |7 G% \7 Z: s
# t6 @. V5 e5 n* l. N
: Q# O& c( C: A m- ]! W! O- q
还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供和电网保持附加绝缘就可以了. 表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了 $ ]0 l, h0 V1 {! `9 J4 w* ~
>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELV DC来看, 这个基本绝缘就不满足了.+ l. v" m w9 [+ c
7 j* f- w8 e: X! U. V% W8 T$ G# }
1 C) d9 E& l) W% b# O' P如果HV DC和SELV DC之間的絕緣的工作電壓考慮用HV DC和SELV DC之間的工作電壓的話,HV DC和SELV DC之間得保持加強絕緣或雙倍絕緣,而不能是附加絕緣。: o9 S! r' c9 a) U% @
9 ^. e) Y" | G* i; c5 y
9 e# ?8 }: V `5 G; h' F" ~% a>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘???' y& y7 o4 N4 R% T# u/ w) y
>>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.* o5 I# V+ f$ `0 ]" K3 j
% H, }" `! D4 g, R
; O. D. F+ `1 v9 h6 P, f如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/SELV DC之間的附加绝缘。
8 J" W. v( C, [7 p' Y/ ]
* U( y1 ~1 g: n( ?& |, S9 M5 O
U9 |7 R; p( M" U( ^6 l>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错. # u& A5 X; L! J+ f) G7 f
错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了. 4 R z. ^3 f7 i" {+ R
错误二: HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.( y- G8 d; ^* c Z! X' h# n
& K4 _3 q5 f f$ l
/ |' d) w9 v* X# o1 nCL怎么會小於4.0? D$ P2 [. |$ v$ F8 `
6 F5 P2 f" }" q+ q8 A3 i. ]" M& T3 A# _& a
$ ^% u$ {/ B- u6 }: L: @想不到兩天沒上線,這個問題就有這麼多的爭論了。。。
2 m3 F4 Z A. X' M8 ^kenfang的丟出來的問題確實要有點耐心看下去。。。
# D- Y% y6 S' e% o9 \+ M
: A, d6 K9 d* B7 e9 g" J
7 J, \! K0 \; Y8 f( r0 p* t# f+ n, n8 V# u" I
我的意見是:B+S當然可以分開。
$ [& Q4 y8 ^7 }1、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為附加絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取AC與SELV DC之間的工作電壓。
/ f4 ?9 ~8 Z6 ]5 P" O- E5 \2、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為加強絕緣/雙倍絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取HV DC與SELV DC之間的工作電壓。* K, s6 Q9 i6 A3 H# K9 r# u! f
6 m7 {' p# Q% a5 O/ P- W
* j( c6 ]6 M2 Y K3 F& M
以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.9 (table 2H)' J4 t4 v. B& N0 q8 _; i( g
c: Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following: ?& u5 K/ v9 P. H6 o' I1 s
– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or
8 I) r5 F/ y- _9 ~3 A! d7 A– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARYCIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and ~ A; ]6 X8 ]( x
• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or
( y9 `. K! S- ?9 I, M6 c7 _( N• a PRIMARY CIRCUIT.( l. o! z9 ]9 h, w
These examples apply if:: y/ }9 i! u! L
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and
7 t' |$ d4 ~- X– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth. |
|