本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.- J9 U% F, F& X3 I/ z8 i& s3 U( a
有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.
# p1 U1 X- ^+ j
- ]. ^; y, J5 t/ Y/ T
, k3 ]( C9 z0 P! [+ ]& A5 a這段話沒有問題。。。
! a( Q8 s/ _0 U$ O! O7 M. N+ E: }( `# E6 W& z
: q x$ Q0 |9 p
本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定. ! f/ P, x! L6 {' i
7 o) c0 P0 z5 S& r$ K* V+ i2 w
7 O7 f f/ E. K0 v! I9 n" K$ T5 y如你所思考的:如果B和C之間做附件絕緣,那麼B和C之間絕緣的工作電壓以A和C之間的工作電壓來確定。
1 b1 g* I' O+ |* W8 k6 M; y
! r; u7 r" j0 b$ k& X+ S9 n
( ~8 B% q: e! h5 ]7 |! p) l还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供和电网保持附加绝缘就可以了. 表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了
% T' \+ K1 l' o>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELV DC来看, 这个基本绝缘就不满足了. l8 v7 t* l3 m. j. c7 C
( M& _' L c U& B6 \& ^
7 q% ]6 Y: k$ B# f) k/ |
如果HV DC和SELV DC之間的絕緣的工作電壓考慮用HV DC和SELV DC之間的工作電壓的話,HV DC和SELV DC之間得保持加強絕緣或雙倍絕緣,而不能是附加絕緣。. q* `$ N* G* M7 P- a- i& c
' h- ?4 E* y& G7 y/ U. }# R
% J( T2 |7 ]8 d% j>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘??? R$ ?' Y& Z; s3 O3 K+ L
>>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.- o9 x- Z3 s* `( t
5 w# O& W! v( _7 V; A3 b& w4 j/ W
如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/SELV DC之間的附加绝缘。
5 E& E1 f c* f* h4 |0 ^3 r# s( C6 l2 Y3 |2 s9 L
S, e) W8 ]& r& \) s
>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错.
. h6 ~, ] J" R9 i/ O3 g, ^/ ^错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了.
' G/ i) I# \6 D \7 W错误二: HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.
, ^: H( o& Y R8 Z. R+ K( G! J4 ]( `$ {; ?) e
2 ]2 [) y1 L! ^+ g+ T' e' ^
CL怎么會小於4.0?1 I! m" O' L" k- B1 S
, _5 S7 e5 e: T- p+ o2 j
7 \6 W; a$ Q A. X2 ]5 M4 b/ J8 w" r9 J' A6 o* m% K) D8 f
想不到兩天沒上線,這個問題就有這麼多的爭論了。。。' L( ^9 {7 c3 }& P. `+ [0 H
kenfang的丟出來的問題確實要有點耐心看下去。。。
6 Z- z" R. `0 c7 B1 C1 k" f0 W3 e d+ Q
4 G' w7 ?* B6 s- W/ h# n2 ~
- Z" R( L3 g! Z0 B: {# K/ P我的意見是:B+S當然可以分開。
% y- s% s6 u3 i' C& h1、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為附加絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取AC與SELV DC之間的工作電壓。6 Y: ]) @: v$ ]/ y* r
2、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為加強絕緣/雙倍絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取HV DC與SELV DC之間的工作電壓。
" A5 S/ j2 g; S) w0 G9 F
4 H' N. \8 ]0 I3 N& }$ h# {/ Z' {
0 y' x) J/ P5 ~' D, a以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.9 (table 2H)) F. d- I3 ^2 O6 @+ B0 J9 s
c: Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following:
' F6 p+ M/ V7 o- Q+ Z1 P" g9 l– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or
' e$ }: b; u2 q– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARYCIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and0 ?( G3 A4 Q5 i/ R/ J+ {
• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or9 d# K2 [: _: P k$ t
• a PRIMARY CIRCUIT.5 V) {9 K; s: E" T/ Z- l! y
These examples apply if:
0 G1 ?& g3 e) {– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and! P+ d3 L0 c2 d8 {; P: K" r
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth. |
|