本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.9 d- z! f$ w3 e+ }# J4 {# w
有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.; Z I( H4 w! |
0 e( a9 A, j$ ~! @( F! A6 \! F
, ~, L2 z* R9 N+ c5 F8 F( v
這段話沒有問題。。。
' T* ~& u- U; S$ F2 z( z# C# f% P! p
6 ?6 {; J8 ?, u% t: H; l1 m( r
本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定.
0 s/ Y; Y7 R7 `# x( D* k! @1 v2 K( G2 u" Z% v6 Q+ n7 z
- d, B5 f7 J& ]6 D; j
如你所思考的:如果B和C之間做附件絕緣,那麼B和C之間絕緣的工作電壓以A和C之間的工作電壓來確定。
6 n* W8 L) h P, _5 E; L8 n9 Y' G0 ^" T V1 q. f# F/ X0 t8 r1 p
5 `# [0 _3 |# L9 Z5 T5 Q
还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供和电网保持附加绝缘就可以了. 表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了 % C: F6 M& K4 T( L/ Z3 A8 T+ }
>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELV DC来看, 这个基本绝缘就不满足了.# A" p) ^) X J7 q+ d
8 v. O( H: ]" O' @) h' n
3 j; V" j; G8 X- Q" D如果HV DC和SELV DC之間的絕緣的工作電壓考慮用HV DC和SELV DC之間的工作電壓的話,HV DC和SELV DC之間得保持加強絕緣或雙倍絕緣,而不能是附加絕緣。
- C7 v: r9 }* f V) v$ \* g( v" Y. V
, r) B) [( H# y6 J5 T& S' w' [1 ]3 o
>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘???( t) T' l6 w; H3 y' g: x C8 p
>>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.
; N' Q! j3 j% S: T. j: R( w+ w+ ~) M) O5 J3 }( |0 f+ X
) r8 }' j2 o7 q
如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/SELV DC之間的附加绝缘。
5 G- A: v& @. ?8 b) z N) r# r# H
1 r2 a. o, [; h! e8 ?+ d+ W# a! `5 D# U- c, O5 O4 u1 ^2 ~( j- L
>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错.
& g0 X0 ^8 u D8 G" P. v4 O( k0 A错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了. / j+ c( R" s. N7 { v
错误二: HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.
: i* k. l+ R- k1 O, Q5 G% g0 ]
: e. K. ?' k1 W/ i9 s' k0 g Z1 j# D4 S/ E
CL怎么會小於4.0?
( c" S9 c+ I, h6 b7 X
3 ?! K- N( z- O2 _0 r ^1 i0 h3 H6 F, R4 X3 G: c
3 R+ W) l3 L2 Z1 h; |& ^想不到兩天沒上線,這個問題就有這麼多的爭論了。。。
( R8 A$ }. w5 @% L# T, ekenfang的丟出來的問題確實要有點耐心看下去。。。
" v4 ^3 F7 Y, w z1 Q* g1 A: ^, P! W% M! _5 ^
) t% d' V' h5 k* g- }
: d) ?5 ~) V* d; Z: \ ?* H我的意見是:B+S當然可以分開。
, F! \/ O- p3 z% \1、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為附加絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取AC與SELV DC之間的工作電壓。5 F! j, [6 N! I0 c$ C" k
2、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為加強絕緣/雙倍絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取HV DC與SELV DC之間的工作電壓。0 _+ ^2 D* X8 F f- u' h7 t& q
* @1 f$ I8 A: b' D$ F4 j
" v: h: @2 \. M1 b! b2 c+ f; [5 K以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.9 (table 2H)9 t, i' z4 ~, r) R) E2 d7 G
c: Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following:
7 S/ [) t# m- [) r- d% E4 W4 @1 z– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or
; }/ M. V& @; k# T @- B– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARYCIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and/ \: s! |4 W; J/ e0 n3 `8 Y/ n% \
• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or3 P! g( C3 a7 T. R2 k% E. q
• a PRIMARY CIRCUIT.
, e4 G; B' l4 CThese examples apply if:9 n: S; m4 |2 p
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and: J" P( s2 N5 s' a
– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth. |
|