本人总是感觉下面这种电路的结构有问题,大家一起来看看.
( r' |& C0 N; x/ I2 K0 G有人将产品这么设计: 电路的三个部分A|B|C(由于不知道怎么插入图片,暂且这么表示了,见谅)其中A是AC部分,C是SELV部分. 其人宣称A和B之间做基本绝缘,B和C之间做附加绝缘.' X1 L; H1 \7 ~. q% x. H
& u" y' a7 N; l; y; i* H4 E
: j4 {# m% b: B/ d這段話沒有問題。。。
. x3 [# A) U7 O3 {1 }
- C* n0 a0 F- s
1 i0 Q8 m& \& ~6 n4 j0 g6 P本人感觉有问题的点是: 如果B和C之间做附加绝缘,那么决定B和C之间绝缘的工作电压如何测量?以A和C之间的工作电压确定,还是以B和C之间工作电压确定? 我认为是A和C之间工作电压确定, 但是实际上有人是按照B和C之间的工作电压来确定.
2 m" q" Y, {# H& N# l2 ~; B& `& J; x* m( e9 s
4 d# x) v% d4 H
如你所思考的:如果B和C之間做附件絕緣,那麼B和C之間絕緣的工作電壓以A和C之間的工作電壓來確定。
" f1 J) |9 F5 F2 \4 ^( [
* ~( C0 a! v' j$ e) T0 R$ q( K; |$ ?) N! G0 d
还有就是有些HV DC/SELV DC的产品本身只做了基本绝缘,按照B+S且B和S可以分开的理论,要求最终使用时提供和电网保持附加绝缘就可以了. 表面上看好像没有问题.但是仔细一想:,问题出来了 8 Y! y# t1 b$ U5 S- ^
>这里的基本绝缘是说HV DC/SELV DC,以HV DC/SELV DC这部分工作电压来确定的,不是用AC/SELV DC的工作电压来确定的.如果从 AC/SELV DC来看, 这个基本绝缘就不满足了. B2 e6 C9 l! g3 T- n
/ F! @( n1 h; U3 o7 G* R
) _, }( m6 R& z5 o# F如果HV DC和SELV DC之間的絕緣的工作電壓考慮用HV DC和SELV DC之間的工作電壓的話,HV DC和SELV DC之間得保持加強絕緣或雙倍絕緣,而不能是附加絕緣。
! K/ ?' S) e" U: H0 d& P9 L) G/ g) |, c e5 n6 J# E1 W
, {7 T- Q0 P+ F$ y- Q w3 C1 {) {) Y
>如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/HV DC的附加绝缘?还是HV DC/SELV DC的附加绝缘? ?或还是AC/SELV DC的附加绝缘???
- E0 C& j% g- @' f >>如果是AC/HV DC的附加绝缘,那么基本绝缘是HV DC和SELV DC之间的, 这里的基本绝缘和附加绝缘没有关系. 根本就不符合B和S构成D的根本原理.
" e" d9 ~4 n( e# m- G. y S5 M* Z, T* P/ m6 A9 s. W
2 N" z0 d( ~: ^( I4 e4 G
如果最终系统提供了附加绝缘,那么这个附加绝缘是AC/SELV DC之間的附加绝缘。
- f _. U& a) |* m* F, G7 U# ?+ m8 j$ o0 q3 A/ L- o6 X
' x" p; m# V) S
>>如果是HV DC/SELV DC之间的附加绝缘, 那么使用HV DC和SELV DC之间的工作电压来确定这个附加绝缘吗?那么也还是错.
: X) \) R$ v# s& i2 f) c' q5 b错误一: AC/ SELV DC之间的距离可以小于4.0了. / ?/ y. t- _0 ]' Y d0 s) w7 W
错误二: HV DC和SELV DC之间的基本绝缘应该按照AC/DC之间的来算了. 总之,陷入死胡同了.
+ U+ g1 a0 c- _( f+ W6 V, J7 j* D, i5 {% R" x
! ~% {2 e2 l1 | s/ y6 g( Q* ACL怎么會小於4.0?% x0 p j: D7 f9 I" D2 Z; a9 [$ b
2 U9 ]1 T/ H; R& _: m- K; i
+ g' g C& y# l) x/ L# z5 n
( X* @8 s) }. `" G4 K/ j4 F4 j
想不到兩天沒上線,這個問題就有這麼多的爭論了。。。$ `: S2 e; _ q. i6 ~; f
kenfang的丟出來的問題確實要有點耐心看下去。。。
. q a. A O0 O% P. u5 g3 |* F* w/ w- k
, U7 ^" Q% D$ t% P- j
; r: i9 d/ X1 d) H
我的意見是:B+S當然可以分開。+ p" p. ?5 ]$ D2 ]* g
1、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為附加絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取AC與SELV DC之間的工作電壓。
/ W( E" e x& Z+ P! M2、 如果PC(primary circuit)與HV DC絕緣為基本絕緣,HV DC與SELV絕緣為加強絕緣/雙倍絕緣,則,HV DC與SELV DC絕緣之間的電壓取HV DC與SELV DC之間的工作電壓。
) X+ ^8 [& L) m3 J7 J* G$ E
( H) V" `3 \3 m2 i3 A! A* `
- m0 ?- @' `* A( @8 K. e5 ], d以下引自EN 60950-1-2006 clause 2.9 (table 2H)! T4 Q! p2 v3 G: F
c: Insulation between an unearthed SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and an unearthed accessible conductive part or circuit (S/R, S/R1 or S/R2 in Figure 2H) shall satisfy the more onerous of the following:
: j. ]" E3 X* A( N3 c- [– REINFORCED INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the HAZARDOUS VOLTAGE; or% i3 V% V5 N, x" t8 U+ Q
– SUPPLEMENTARY INSULATION whose WORKING VOLTAGE is equal to the voltage between the SECONDARYCIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE and
* I+ N2 _- L% c• another SECONDARY CIRCUIT at HAZARDOUS VOLTAGE, or
* T0 }: W! ] U+ P• a PRIMARY CIRCUIT.
8 O8 j- T3 C& ?These examples apply if:
! y8 ?8 B7 a5 Z% e$ u( h- X0 ]( l– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and the PRIMARY CIRCUIT; and
0 ]( G+ y+ p3 e5 }0 X3 `– there is only BASIC INSULATION between the SECONDARY CIRCUIT and earth. |
|