楼主: ants3000

[IEC标准产品] 关于220-240V对应功率使用电源线径的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-1 14:54 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
当你的电源线总长小于2m时,0.75平方毫米的线是可以的
; _7 G" h* k* V0 a2 @, C. G) [" k可以参考 IEC60335-1
 楼主| 发表于 2009-6-1 22:17 | 显示全部楼层
非常楼上各位的解答,受益不少,总体来看,接受了用1mm2电源线的说法,我们的电源线是3米的。6楼的说法是比较接受认证公司的说法的,他们对电流的算法是:1350/230*(240/230),不知道这个算法的依据是什么,算出来电池刚刚超出6A了。
8 X! ^- ?7 S" D$ C2 a' X+ i另外,可能有些朋友没看懂我的意思,我的意思是:比如有产品铭牌标注,220-240V~,50Hz,1300-1400W,我们做的产品里面有发热管,而发热管的电阻此时该如何控制呢,因为电压和功率都是一个范围,不应该是按照230V,1350W这样来测算电阻范围吧,不知有哪个朋友遇到过此类问题。
发表于 2009-6-1 23:59 | 显示全部楼层
算法依据:P=UI,230V对应功率为1350W,电流I=1350/230
! b4 F% B; W8 }6 m2 a- o* }' kU=IR认为电阻R是定值,5 {  X4 t( R( O  k9 o# R! i3 }* w! W
电压比=电流比/ C- }. ~. k4 z3 F( _; f7 b, X# I
根据230V 电压与I和240V,得到240V电压对应的电流
: i  G. X$ q8 q* o7 m8 s" H4 h; h3 q' f/ S
220-240V~,50Hz,1300-1400W
! M& Y. e4 _6 e& o; z! S
% h/ k! U+ ~# V2 ]7 V) |8 N- V: xR=U×U/P
7 N5 n( W. e3 P0 H4 _- J5 k" Z* a6 @6 f( f! T" s. t5 C' p
把两个上下限的功率和电压带入,得到R1和R2,可以选择一个中间值或其它值,
, B" g4 e0 b, J- p5 k' Y按照230V,1350W这样来测算电阻范围也可以,1 O# \* E# \1 `, y, V: [- V; y
3 ]; {! L3 y. k, C4 s( ]
只要输入功率测量时功率偏离在-10~+5%范围内即可。
发表于 2009-6-2 00:36 | 显示全部楼层
算法依据:0 v: n4 O: D7 |" L
P=U*U/R$ N' B2 V9 v3 a' K
也就是功率与电压的平方成正比
$ j& x& V' e; M0 B$ x# ]/ H( W230V对应的功率为1350W: f  B, h& S0 ]' R/ f  P
240V对应的功率为(240*240/230*230)*1350
" m; r) u5 p+ q/ p" `  S又根据I=P/U,则240V的电流为1350*240/230*230=6.12A
; d2 G+ q9 [% _( F电阻是这样算的5 q; y+ I% ?# I2 p# [5 M1 F- H/ |
220V对应的功率范围为1170—-1365W, f9 g& q3 M; _" _# `/ ?
240V对应的功率范围为1260——1470W$ s6 g' I1 V% d7 Y* f  o) I" _
再根据R=U*U/P算出220V于240V的电阻值范围
: g+ ]: o' S7 Q+ c7 j+ a取他们的交集!
发表于 2009-6-2 08:07 | 显示全部楼层
必须根据实际产品与电流决定电线截面积的,大家的都是参考的啦!标准是依据
发表于 2009-6-2 08:15 | 显示全部楼层
引用第13楼xuewenfei于2009-06-02 00:36发表的  :* S' D# S& V$ K3 ~
算法依据:
4 ]# H. H( Z* C, @: L- GP=U*U/R
' l* v* X; _8 K# S" |/ H也就是功率与电压的平方成正比
' F. [% X. S5 X4 ?1 J230V对应的功率为1350W; }! F) H3 u! S* X9 ^4 F
240V对应的功率为(240*240/230*230)*1350
& F- _# \! c7 i.......

0 f3 @* }. A. g$ v13楼的算法正确,240V时对应的电阻值应以最大功率1400W进行测算。
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:29 | 显示全部楼层
如此看来,多数朋友同意6楼和13楼的说法,也就是说电流应该算出来是6.12A.。根本实际电流来选用电源线径的方法是肯定不对的,因为我们的产品1350W,实际做出来其实都是下偏差的,在230V情况下基本上连1300W也不到,肯定可以用>2m的0.75mm2的电源线,但实际上用3m的0.75mm2的电源线是不对的。
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:38 | 显示全部楼层
针对铭牌上的电压和电流都是一个范围的情况,举例:220-240V~,1300-1400W,根据13楼的算法,220V对应1300W的上下限,得出一个电阻范围;再根据240V对应1400W的上下限,得出一个电阻范围,取其交集,结果是:39.2-41.37欧姆,范围太小了啊,实际生产的时候不可能控制在如此小的一个范围之内。是不是举例的功率范围太小了?还是什么原因?如果是因为功率范围太小了,那岂不是要先确定实际生产时候电阻可以控制的范围,再来确定铭牌上功率的范围?
发表于 2009-6-2 10:37 | 显示全部楼层
产品设计的时侯就应考虑电阻值的变化范围,不同的材料电阻率不一样,而且冷态和热态时的电阻率也不一样。
发表于 2009-6-2 19:13 | 显示全部楼层
楼主; C7 f3 U$ t: ^! r3 ]8 D. [! E
一般220-240V,一般只标出230V对应的额定功率' a4 a  V0 D5 V% m$ m, f
如果你要标出功率范围,我看过我司的产品,240V与220V的功率差一般都有300W; Y( U% [4 E: U: |* K
举例的功率范围太小!!!!