[quote]引用第0楼taybi于2009-05-07 23:26发表的 我网口属于TNV还是SELV问题,麻烦看下我图,帮我分析下哦!耐压3KV还是1.5KV!? :8 Z B! B! m6 S/ [# }
请教问题:
7 y2 _! a+ i, d @/ o6 H( D1, 网口是属于SELV还是TNV-1啊? 按道理,网口是连接到户外的吧,应该算TNV-1吗? 因为这定下来后关系到初级到网口的耐压问题!! O; n8 M% m' R
! V# ` Q% Q$ Y! s2,初级到网口的耐压大家做的多少KV , 如果是CLASS I类设备是多少,II类设备是多少??呵呵
0 Q/ m; ]$ o& b* Z% x- _7 e( _/ V0 ` e. R0 C2 m n
: C' q, F! |/ u. z7 Z/ b
答复:+ m* o6 R9 d& f7 L& B
第一个问题,通常见到的网口都判定为SELV就可以了,当然,如果存在一些非常特殊的情况,比如采用特殊的网络拓扑,导致网络可能遭受过电压或者过电流,或者地电位抬升。。等(这里没有详细的列出,请参考IEC TR62102), 可能就需要考虑成其他电路了(比如TNV-1).3 [- o* }# I/ N
' H0 o8 `0 b% ]' s, T
第二个问题,还是通常的做法,按照加强绝缘的要求去决定初级到网口(SELV)的耐压,至于是否3000V, 还需要结合overvoltage category, nominal mains voltage等,例如120V, OC II, 可能2000 V就可以了。。。
7 z* V, j" N) ]+ l- X, J耐压值选用基本绝缘的前提条件是有可靠接地路径。因此,如果接地满足要求,则是可以使用基本绝缘的耐压的,比如1500V
9 K; C( n1 m; K3 x# }/ z* h# v9 n( C# u0 [9 M3 m
欢迎拍转 |
|