安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行 天
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: gobelieve

[其它标准产品] PELV 电路

[复制链接]
发表于 2009-9-14 15:40 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
虽然是老帖,我还是跟着问一下:
' Y/ C9 K6 h7 s! B2 FPELV电路中,接地的目的意义是什么?
' ^3 R( K, F3 Y1 c1 [) W( b2 vSELV好好的,还可以接触,干嘛还要接地,不伦不类?
- r5 Q+ _' g* b4 g7 K# Y标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是什么东西?它与初级之间是什么绝缘,与次级之间又是什么绝缘?
发表于 2009-9-15 12:03 | 显示全部楼层
引用第10楼okjun于2009-09-14 15:40发表的  :
3 r* j8 T( b$ b虽然是老帖,我还是跟着问一下:" d9 ]! h, V8 y; r& d; w
PELV电路中,接地的目的意义是什么?
; l0 T7 m1 H/ s, f# L% VSELV好好的,还可以接触,干嘛还要接地,不伦不类?7 q& b; Z" p9 ^3 ]- B; W4 o3 e: D
标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是什么东西?它与初级之间是什么绝缘,与次级之间又是什么绝缘?

) X) s6 P3 z+ @/ Y* y# u( q+ K7 j7 Q0 ?! n/ I
同问啊
发表于 2009-9-18 11:33 | 显示全部楼层
3.4.2安全特低电压: 导线之间,以及导线与地线之间的电压皆不超过42V,其空载电压不超过50V。
8 S$ I8 j# k( V: I9 r2 X当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器。安全隔9 \! s+ f$ U8 x4 G% ^+ o2 U/ s
离变压器及转换器的绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。& j6 M$ I4 R3 ?& Z. x0 \
3.4.4特低电压保护电路﹕在安全特低电压下工作的接地电路﹐该接地电路用基本绝缘及屏蔽保护﹐双
) Q7 [# ^1 q# W+ R1 n重绝缘或加强绝缘与其它电路隔开。( W2 s' d- O# l+ P) c- i
注1﹕屏蔽保护是通过屏蔽接地将电路与带电体隔开。
; |1 Q( ^' O0 u; j& M* {* |注2﹕特低电压保护电路也称为PELV 电路。5 ]7 {8 ]0 `8 h6 W; _
$ Q8 P* J5 f) S6 r3 H6 ]' }
关于3.4·4一直有个疑问,已经是安全特低电压了,
9 E) b0 P4 Y7 }$ F0 L怎么还加一个接地呢?
发表于 2010-11-10 14:00 | 显示全部楼层
引用第10楼okjun于2009-09-14 15:40发表的  :
3 \+ g# b9 ]4 S+ f, w3 A虽然是老帖,我还是跟着问一下:: }0 Q& P0 l; u# B$ Q" ?
PELV电路中,接地的目的意义是什么?
$ |# ?, g! \9 nSELV好好的,还可以接触,干嘛还要接地,不伦不类?
$ \1 ]; M) w, }0 h( l标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是什么东西?它与初级之间是什么绝缘,与次级之间又是什么绝缘?
同问,请高手解答,多谢!
发表于 2010-11-10 19:44 | 显示全部楼层
PELV电路中,接地的目的意义应当属功能接地,很多I类开关电源一样,没有保护的用途。标准上说保护屏是通过一个接地隔板与带电体隔离,具体是一个接地的金属屏蔽层,采用漆包线无间隙密绕也行。它与初级之间是基本绝缘,与次级之间又是应当也是基本绝缘。GB19212中提到这种变压器,多用于音响或仪器。
发表于 2010-11-11 15:16 | 显示全部楼层
还是没看明白.* O! H- _: {1 M' M: l8 K
我也想问,既然是安全特低电压了,为什么还要接地.
发表于 2010-11-14 20:22 | 显示全部楼层
如果SELV电路接保护接地了就叫PELV;还有一种电路是其电压不超过SELV的限值,采用基本绝缘和保护接地来保护,也叫PELV。定义上其实有两层意思。