引用第6楼luqing_sz于2009-02-26 12:31发表的 :
" I' y, t0 X/ l热缩套管用作基本绝缘,
2 g5 Z( _2 x3 k1.额定值T,V需达到要求.
! _# n5 Y8 Y5 \* m3 M2.单层需经受1250V/60min耐压 6 |! _- l7 _( }; p# G' W/ o
1。cl 23.5 The insulation of internal wiring shall withstand the electrical stress likely to occur in normal use.
; s$ N! ^6 }/ b" s7 T; e5 e2 b' e1 `1 i- x, i0 G
a voltage of 2000V is applied for 15min between the conductor and metal foil wrapped around the insulation.
$ E0 W8 G0 f5 \这里算作内部线了,内部线的绝缘应打2000V。 s5 R4 T, U: z
: N& Z# P+ D" o- q.2。你们经常见到热缩套管套在祼线上作基本绝缘的吗?我是不常见。
7 l/ c: w- W" B; N/ H) X$ p倒是经常见到套在有基本绝缘的外皮上起抗更高温度的作用(比如电线外皮上标80度或105度,通常热缩套管为125度)。
' g _9 T5 [8 ^9 R
: U+ G& N3 Y3 Y: _6 F3。在IEC60065 or IEC 60950-1,起附加绝缘作用的单层热缩套管的厚度只要求最少0.4mm. |
|