美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准5 F8 J4 l* [: F- _. V- x
UL94试验共有五种:% E, i6 I/ p5 D- P/ B
1. B级的水平燃烧试验: i5 }9 `) j! ]: s; p7 O
2. 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验6 u, j/ _/ S$ F3 o; J" t# a4 W, K8 R
3. 94 5-V级的垂直燃烧试验6 t' V2 R k" j4 @" Q$ _
4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍)
9 Q4 q6 U# M6 P8 F: ~' ?5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍)
% S' ]2 { U3 {) F( V! s- Q! J现分述如下:
( f- P$ i8 K# G" d8 f1.94HB级的水平燃烧试验方法& {+ ]/ t/ m. {$ j
本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。
) l% M8 ^4 Z& U4 T2 l! B, M评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧。 / A/ Q$ f8 V/ m7 i1 x2 G+ g
2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法
7 |& ^, p$ s% [UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级。先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法。* N1 H) P- d: e, d5 o
此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素。
3 V% K7 M- \) c- C具体分级指标如下。$ ^) V( [$ d5 n D
级别
: f% |# F- k5 l/ Q v' ~. D8 d 测试项目 94V-0 94V-1 94V-2
$ E7 w9 T' }7 I8 d% N1 十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S) 50 250 250
0 Q* j; ]3 Q1 ?! L/ e7 \! k( M' v, S7 J2 个别的有焰燃烧时间最大值(s) 10 30 30! K7 \: \* Z; \
3 无焰燃烧时间(s) 30 60 60 7 D3 e% X; Q9 E9 h
4 有焰熔滴 无 无 允许仅短时燃烧
9 t* U6 @5 l1 W9 L. N5 L3.94 5-V级的垂直燃烧试验方法 ! V% d9 S4 G! a
94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法。 & e0 j0 B/ z( F7 p# e' ^
以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角。火焰总高度调至127mm,点火5 秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次。在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项: - R. g1 {/ h$ O3 h4 k: ^1 H
(1)有焰加无焰燃烧的持续时间。
1 \( j) g5 _5 ]4 z(2)试样被烧毁或损伤的距离。 % X1 u( ?2 I7 o- Q
(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒。 % s2 V2 |3 a* E, p k
(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度。 ; z: r8 x$ L9 J5 M- r' P2 i9 R8 m+ t
94 5-V垂直燃烧试验分级指标如下
! M9 ^: H) r n. v测试项目
- s) S" T: }0 a方法 第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒 有无燃烧的熔滴 另取一组5个试样" ]9 C, H/ I0 |7 ? P* e- w
再作试验 第二次试验的要求
" D ~" E# U$ j+ [
2 e% O) Y2 |* U. S2 B+ ~A法 不超过60秒 无 5个试样中有一个( w( b- S x1 s: q. G [
不符合要求 所有试样都符合要求
5 B" M3 y3 H2 ^3 L6 }% pB法 同上 同上 同上 同上) R0 ~7 A) t& D1 M. G/ [9 p2 F% f
以上介绍的是美国ANST/UL94-1985试验方法。 . m) o* w: L/ D& c7 v8 c
不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些。但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的。因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0级的材料比V-2级的好。然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好。因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0级塑料则相反 |
|