美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准
( y2 X) g- M" }/ o% d9 M2 oUL94试验共有五种:$ I$ i" a, n) A9 Y
1. B级的水平燃烧试验
3 }. H/ S3 c6 g P4 f& |( D/ _2. 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验
" s' u! D! c* J8 t' F3. 94 5-V级的垂直燃烧试验( X j3 a G' V! m9 f. w( }8 `: h
4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍) # _2 x3 G$ `) l& H! Q* {
5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍): F- B! c/ k' r7 G1 x* P: t+ o
现分述如下:' Y+ a; e& t9 \. U* h4 Z
1.94HB级的水平燃烧试验方法
, |$ C* p4 A8 y! r& b) x. \' N* Y本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。
. L5 ~3 _6 b/ Q. a9 e评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧。
4 [7 D: ^; h' r4 j# E+ l# D- l2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法
2 o2 @$ _& J+ @$ c( J0 jUL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级。先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法。
! \+ ]3 Y" b7 @! L此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素。
9 O3 r# _8 }4 @, N6 Y/ x6 J( ?+ M具体分级指标如下。
" o7 G6 D" }5 s" x' p+ n 级别' @1 j! h' p" a" P) E" ] {. f
测试项目 94V-0 94V-1 94V-2, C# z9 ~, K2 D
1 十次点燃总有焰燃烧时间最大值(S) 50 250 2507 z( c2 ^% p. a; W
2 个别的有焰燃烧时间最大值(s) 10 30 30
8 \0 ~' {' V3 `" }4 F C9 a, J" U3 无焰燃烧时间(s) 30 60 60
4 E6 x+ T) S/ o8 _4 R+ ~4 有焰熔滴 无 无 允许仅短时燃烧6 `- g5 j- @ X
3.94 5-V级的垂直燃烧试验方法 / z0 W% u1 g$ N& x- N A
94 5-V级垂直燃烧试验分A法和B法两种(A法为试条,B法为试片),是比94V-0、94V-1、94V-2测试更严格的实验方法。 / W M |9 G O$ B1 h
以A法为例,将试条(127mm╳12.7mm)上端6.4mm处夹住并保持其纵轴垂直,喷灯安装在灯座的斜面上,使等于垂直线20度角。火焰总高度调至127mm,点火5 秒,再移开5秒,如此重复操作,直到试样承受点火5次。在第5次移开火焰后,观察并记录如下各项: - k& k3 a8 y! X2 v
(1)有焰加无焰燃烧的持续时间。
$ }) |" {# {, r/ Y- _(2)试样被烧毁或损伤的距离。 ; ~6 Z* n2 Z9 M5 N. f) B! j. H
(3)在试验期间试样是否熔滴颗粒。 4 b5 s* B2 F) f2 [, b
(4)在燃烧后和冷却时立即观察试样的变形和物理强度。
, K+ K5 s! P: K3 J6 Q: n1 }94 5-V垂直燃烧试验分级指标如下1 U/ X9 n7 R. |, v# g9 D! Q
测试项目6 A) o7 P( t2 d4 I2 I
方法 第5次点火后任一试样的燃烧时间 颗粒 有无燃烧的熔滴 另取一组5个试样
; d' m1 I# {6 r/ x再作试验 第二次试验的要求
% I& T U+ S/ ]- E$ L& ^2 s 8 \5 ~+ A# D" B0 A0 K$ H n. w
A法 不超过60秒 无 5个试样中有一个
! [4 w& {' f/ H不符合要求 所有试样都符合要求
' Y+ C" K6 N5 V5 k& c# rB法 同上 同上 同上 同上
: c$ _. M1 u7 W& K) Z; R 以上介绍的是美国ANST/UL94-1985试验方法。 , A7 N* u6 g9 H8 ~" G
不同用途对阻燃性有不同要求,一般说来,人们总希望材料的阻燃性级别高一些。但事实上各种阻燃测试方法都有其局限性,其结论都是相对的。因此并不是阻燃级别越高越好,例如通常认为UL94 V-0级的材料比V-2级的好。然而某些电器产品要求材料具有抗电弧点燃性,这时V-2级就比V-0级好。因为94V-2级塑料不会在电作用下形成导电而结焦,从而大大降低了着火的可能性,而94 V-0级塑料则相反 |
|