引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :
5 b" a& Q% a2 N' ~工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。 * L+ M; E) e0 X% F
兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.18 G& Z) S% }+ u
带W的电线是应该是参照Table47和48
* s7 M6 ~2 C$ ~' k! g3 L7 j, `1 {在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)% g4 n. t% l1 N0 t6 t, \6 z* ?
SJTW,
D& w; _- s- GSJTOW,: x5 T' t& O' r; R* z6 z* Y: I2 B
SJTOOW,
( s9 w) G7 m+ p- |- jSJEW,
' P Z9 d& e: U* kSJEOW,
: Z+ D' t1 v( g! }1 ]SJEOOW
v# V0 c- b. V3 j( S
, i9 d c. r0 {! F bSTW, STOW,
; o8 g/ t, }. z4 O) kSTOOW,
3 g! A- i* R+ fSEWu, SEOW, |' V& ~3 |5 [+ H- j! z! t+ C# B
SEOOW5 f& {3 Z! e3 D3 F* Z$ q
4 E! g+ p* W0 ]# Q" l( a/ I
但是问题是,
' D; h: b5 }, p1 W" w+ l楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.: P: O$ \+ J( l. @/ [; W5 m$ A
这个应该参照UL 62 的5.2.3.22 i) n: f7 t" v9 G2 Y5 p ]
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|