引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :
) o9 A w |$ O) O/ T( v工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。 ( z0 [% q: F' n
兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
& i9 n3 B0 d h带W的电线是应该是参照Table47和48 N) k+ ]3 P3 m4 y
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)2 B7 t0 m- l3 y
SJTW,
4 b( k o* B+ z" B/ rSJTOW,
( T* F, b( {2 V) [SJTOOW,- W* `* k6 f0 s# ]0 @% d
SJEW,6 @8 z; O6 @5 N4 g- z7 g- A- g
SJEOW,
* ~. Q9 H) X4 A* z# A2 gSJEOOW
# m; Y4 V7 P9 P1 `1 t* p% K6 U& u" o! I9 g2 n i# ?
STW, STOW,' X0 l2 A( E* O+ g) Z: E4 ~7 N
STOOW,
0 Q8 [7 A$ m4 PSEWu, SEOW,5 H( L! g4 h8 ]" w- w" w2 l
SEOOW
5 L T G/ q D$ |5 v
9 b% g; b. X# n" g9 {. Q但是问题是,
# W3 Y. Q. M3 b" v0 u5 [楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗." m+ m+ A5 \" u1 e/ ~2 z0 R: H
这个应该参照UL 62 的5.2.3.2" Q$ i( n% _$ X( ~2 o7 }$ w
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|