引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :4 n& T, @" U/ Y# q% }
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。 , [/ S$ p, R( X: s: g; |# l0 G! k
兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1
~1 J$ n; K* J2 h& C: O带W的电线是应该是参照Table47和48
% t8 m+ F. Q+ M9 W+ s. D) A M; F8 {在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
" h w6 i2 k, u/ q4 I2 BSJTW,* F8 Y l# {' B; t/ T
SJTOW,+ D1 A6 z9 ?" @5 v" h3 C9 [- k
SJTOOW,; N! v& n9 T# j/ g* {
SJEW,
3 ?3 J: z% ?9 q1 ^SJEOW,
0 U& K4 B3 J0 a! U) y. ^SJEOOW
2 c( {3 r. T9 G" S. J' {, ]2 p% y. C
STW, STOW,2 H" { W+ ^4 {4 O' l- J
STOOW,
& V/ m3 J( ~& ^& \ vSEWu, SEOW,: a8 @' b f' U: j9 c
SEOOW
8 _- A4 Q' Y& |
: d% y/ Q% Q- s: L9 W' G但是问题是,
' m) W% \( {+ q楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.
9 [( d6 q1 {$ R8 `- i这个应该参照UL 62 的5.2.3.2% w$ q7 k5 \: X9 G# k
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|