引用第9楼Zhongfuhong于2008-12-10 09:18发表的 :- h! v% |, d( o/ _
工程师说的没有错,标准也没有更新,只是你们一直没有仔细看标准而已。因为'W"型的电线的绝缘电阻是不同的,它也与线型线号有关,并不是统一的2.5M. 标准条款如5楼所说,见UL 62 5.2.3.1,但具体要见UL 62 table 47 和48。150对应的是16AWG的SJTW, STW, SJTOW, STOW等线型的。我本来想贴表格上来的,没贴上。有兴趣的自已再仔细看看UL 62吧。
) ^$ z" J5 g* f+ s兄弟说的没错.带W的电线是应该参照UL62里5.2.3.1 A7 H4 F4 B. |5 b6 M0 L/ L& s8 ?
带W的电线是应该是参照Table47和488 g+ M$ H1 Y: }* |. `1 E
在Table 48里,下记16AWG的带W的电线的绝缘阻抗是150MΩ·1000 ft(at 15° C)
5 I; W% E% d' W1 A0 OSJTW,
6 Y8 v6 c _1 j: V$ YSJTOW,
# T7 \) Q8 X2 s" KSJTOOW,
8 ^# |4 V; n% [: |+ wSJEW,
( G: V& o7 B, R) aSJEOW,
i. C! U" d+ O! I1 l3 qSJEOOW
- U2 q0 G! B9 c7 ]8 A# u% Y9 c g- O5 }7 c3 R# f% T
STW, STOW,) B5 ^: Z* e( z& s0 O
STOOW,
9 ~* y7 q& x' b/ pSEWu, SEOW,! o3 T+ b% j1 ]- m
SEOOW
* q X# C# N; ]3 e# l# l
+ i3 ]3 S% ^+ I/ R9 {8 o' |但是问题是,
# U% o4 n* T( L+ B. |! L0 @# U2 `5 d6 o8 v楼主所说的问题是不带W的电线的绝缘阻抗.0 u9 p/ z+ R8 J: c6 ]: d
这个应该参照UL 62 的5.2.3.2) u# q/ z% I9 m7 m+ Y
里面并没有记录150MΩ·1000 ft的信息. |
|