引用第15楼ajay于2007-08-09 01:45发表的  :
3 H! w4 m) U( `% i1 W我是做医疗器械的,IEC60601-1中规定,I类设备必须在L,N都加fuse或过流释放器.这是因为在欧洲很多国家的电源插头是可以反插的,对设备而言,根本没有L,N线的说法.但永久性安装的设备除外,标准规定永久性安装设备的N线不得加保护装置.8 B" [9 ~; k8 e' \
同理,导线颜色的要求也仅对电源软电线而言,而对内部布线没有颜色的要求,仅对内部导线的绝缘和横截面积有要求. 这是因为电源软电线是允许操作者更换的,但内部导线面向的是维修人员,维修人员的定义可参照IEC60950.( W* N4 T8 Q/ M# }; f, U! B
楼主提的问题可以不强制更改,但最好不要引起误解.
   L.N都要加FUSE不是吧,N线上要装保险丝吗?
发表于 2008-2-21 08:50 | 显示全部楼层
只是推荐标准上有要求,不是强制要求。考虑到用户习惯,最好更改。
发表于 2008-2-28 14:56 | 显示全部楼层
引用第31楼scott_cheung于2008-02-21 08:50发表的  :+ H1 r9 h9 t$ F& `; \
只是推荐标准上有要求,不是强制要求。考虑到用户习惯,最好更改。
2 i2 V" r9 a. D- Z7 I8 a$ W

8 P. r3 f( l( r6 T5 M. ^对于怎样接线,线的颜色,线径,最根源的标准应该是一个国家的电气标准,接下来才是各种安规标准。应该这样讲,国家的电气标准是个基础性的,最低的要求,安规标准应该在此基础上遵守或者提高要求。
/ R  c$ e1 p7 i3 y3 K5 i" `9 e7 q比如在美国,NEC(National Electrical Code)就是他们的国家电气标准,是最基础的,里面有专门涉及到接线的章节,而很多UL或者其他机构的标准或者美国国家标准(ANSI)都会说,请参照NEC.
' C! U; ^$ v5 f6 n9 f4 v类似,加拿大是CEC。
6 s+ z9 K" {* s1 a如果这个国家或地区没有这样一个强制的基础性标准,才要去参照产品的安规标准。/ N7 ^+ w8 G$ A6 N
by the way, NEC是NFPA出的标准,也被采用为美国的国家标准,所以全称是ANSI NFPA 70 - NEC.
发表于 2008-6-2 17:14 | 显示全部楼层
我也同意各位观点,虽然没有明确要求,但最好遵循习惯。
发表于 2009-3-10 16:33 | 显示全部楼层
按各地习惯接法连接喽
发表于 2009-3-28 19:33 | 显示全部楼层
引用第2楼jack1295254于2007-07-30 17:01发表的  :1 Q) m& z3 `3 T( D% D
第一:  火线和零线都用保险丝好像是不正确的吧,如果出现过流情况,而导致零线上保险丝融断,电器内部火线仍接通,这是不安全的吧
: ~8 d- S; r4 U7 l" Y; f$ a第二:  虽然在安规中有规定要使用规定的颜色来表示LN,但现在听说在一些欧盟国家,对内部线的颜色要求不是那么严格了,因此我想楼主这个也是可以接受的,但不建议~!~!
我们公司电饭煲做GS认证的也需要火线零线都需要温度保险丝,是不是保证火线的保险丝先熔断就没问题呢?
发表于 2009-3-29 12:47 | 显示全部楼层
除了PE线,我想内部导线无所谓颜色,因为很多两芯插头都是可以反插的。
发表于 2009-3-30 09:48 | 显示全部楼层
引用第18楼cainiao001于2007-08-11 12:50发表的  :
9 e% P" Q2 X% m我觉得:' `9 U/ e/ i2 m1 C) q* t& R0 u
: N. b; Y  [- Y
一定要对应颜色,我不知道哪个标准有具体指出,但是至少是约定熟成的做法,
, Q+ s" g, J6 g' l7 |* w普通用户也是这样认为的,, j6 Q/ Y& V: T! r& s8 G

7 Q. r: r, ^2 W5 E) O3 ?! W至于用两个fuse,连在n上的保险丝额定值一定要比火线上的小。
7 p% T2 a1 f# b! `, t  X" B  G$ A! e
.......
2 X% ~% u. _7 s1 [8 _
我觉得:; i, b) B7 B9 J8 {

7 b7 j1 u& `( U' B9 F  r用两个fuse时,连在n上的保险丝额定值一定要比火线上的大,这样才不会产生n线熔断而火线不断的危險。' H! [1 L7 B: v. ?/ M
由此可见,楼主把接有144度fuse的N线接到火线上是不妥的。
发表于 2009-3-30 15:33 | 显示全部楼层
标准虽未明确规定,但有时要采取一个适用于电器使用国家的习惯原则,忘了是UL还是IEC要求地线用花色,好像是在灯具的讲义里看过的,刚找了一下,又没看到了
发表于 2009-4-4 12:35 | 显示全部楼层
引用第4楼第七根肋骨于2007-07-30 20:59发表的  :( ]$ [) b$ f5 w2 V
Q
+ m& P# b, V$ _9 o0 h: Y7 t我们做的是一个日本牌子的电水壶,它在安全方面的要求很高,我所说的火线和零线都接了FUSE,但都是温度FUSE,所以它是起了一个双保险的作用,而我们设计的接红色线的FUSE通常温度比蓝色的低一点点,如我们用得最多的是红色的是142度,蓝色是144度!
0 _& b# U; ]1 T而我们现在开发的一款新水壶,采用的是STRIX的温控器,在别的公司同类的水壶都没有加装FUSE,但我们却也加有!) z  O/ t; i* P# q

9 m6 f3 V8 Y8 I; p$ [3 l6 _++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6 B3 y) f& T. E- K: X0 {- \.......
& F% m& \; x  F5 j
我提几点:
; Z: Z3 x% T# z0 P$ l) R9 {& C6 {1。LZ的保险丝应是温度保险丝吧。1 f4 r% ~$ v$ l! a% B; I
2。LZ所说的应是与电源线相接的内部线吧,除了接地连续线要用green/yellow线外。没有规定内部线一定要用某种颜色。
9 L7 H7 h  b8 K* c. @& h  g$ T; k3。不太清楚东南亚的插头,是否有极性呢。如果有极性即L/N可分,那么与L/N相连接的内部线是可以分为火线和零线的,但内部线没有颜色要求。9 Y, v7 O$ P& {
  但如果器具用的是reversible plug,火线和零线是可以互换的。这种情况是电源线的L、N都没规定颜色的,更不用说内部线了(地线除外)。5 [  t: x  N# Q
  如果是用了有极性的插头,则电源线可能会有颜色的规定,如BSI插头,L线规定用brown色,N线规定用blue色。但内部线没有颜色要求(地线除外)。0 F1 D2 q  e* t  \8 ^1 k5 ]$ h4 d
4。水壶或其他有外鞘的发热器具一般为Class I器具,经常会在发热元件两边各加一个thermal link,或一边加thermal link,另一边加thermostat. 目的是满足cl 19.5的要求:即如果外鞘与带电件短接,不会发生墙上保护装置动作的情况。