楼主 |
发表于 2008-10-25 11:09
|
显示全部楼层
我有找到OSM决议,但里面只有写明Y1,Y2电容可以当成B or S,Y1除两引脚外其外壳可当R,而X电容好像没有提到.+ ~1 }$ P' M6 l7 x5 n) A
s$ c! T. Y& Q b& ~) S
" m# \: l5 o" h/ ^* T: x
1 |4 e* l% j( F
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于: 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高压小于等于2.5 kV, 3. X3耐高压小于等于1.2 kV
: D% x- P) D2 Y
1 t" D2 o0 a) p$ TY电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: 1. Y1耐高压大于8 kV, 2. Y2耐高压大于5 kV, 3. Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kV 0 P; g& l$ L- S
O% K' l& s. \- u% Y0 P6 @9 V" O
在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分
( k8 Z3 D# A9 o综合以上, 所以是否我们需要看,X,Y电容的绝缘等级来判定其外壳的绝缘. |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|