安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距中秋节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: kinglxj

谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
+ j. X! j8 j* w: H) S6 v$ a; E& j

: @  J  S- J9 b8 [/ v/ ^. H一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;* }' q( @! k8 T6 T! g" l
我们采用的就是60950;% a$ E" U, z. q  F4 _# A' s
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

4 M3 F# Q, T* T- C6 J7 @! J! y也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师$ g8 T- T! i5 L2 C# m2 D6 u
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!- U- P9 I: f: l8 z4 T7 E% g

3 G* @' D) E- v8 f+ g“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
4 T0 Q  }4 y* d
: X% L: o& z' m9 A: {$ W+ W/ K+ S- n* M4 `3 u6 [+ t5 g# H- j4 b! d
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师& X8 ]( \9 g( F  q" F) W0 F- _
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
/ f; ^& t& }' V7 R; v6 ~4 P- O3 A
) ~1 ]6 L# j1 P! ^1 `  S% \.......

( ?0 g. A& o" Q9 Q. k
( X3 V3 N: K" p1 T; p. B( K, p我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :) I. P) f  y5 G& }  ~# D% Y2 x
8 G; t0 \0 ~7 j9 T9 }
, b% i, i) _' q* F- @
! I( q. @, h1 _( ~/ |
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

, s4 ]7 }; B' v% }; X% P一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
$ h- V' N$ {4 y! f
/ a9 `, m9 J: X$ D% O
: H8 f% G$ h' _) j* e6 Z! k9 @
( p/ U2 U- d7 s7 A% M* [9 j' A我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

  A( i) r7 {# w# C7 a& g, GTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。, X( K% m) f9 F( ?1 E5 e
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。3 Q8 r1 W: h) u, v. g% @
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
6 b1 J2 |6 f% O$ h0 [7 i/ O5 q3 Q温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。
& {7 v5 V3 I" I+ n% O5 A想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :- Z8 ?# ?  w" X& \% d
9 P. D, u3 q) N: v) t, o
$ @$ J! g8 i, J  G, D
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。* G+ {$ g- T( |: o9 \
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。. u. b- [8 C$ L6 u! F
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。1 g8 f+ |: J8 t( F8 p
.......
" I4 p" N$ r; {+ Z, z9 D& ~
* p' W% X9 X8 f, O2 T  H5 G! G
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
7 S: u- _& G. j( j
5 w1 D/ N) e9 `; j电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;# s' {2 p4 r% s* S4 X0 c
feedback防护;5 _( b" ]$ Y- Y" E, ?5 d
警告标示;
0 F' \3 X# L7 u3 N! e铅酸电池的氢气聚集;9 z, H- I, t/ p! m7 m( L( t/ c. ?
3 V4 r: g0 X6 Z
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-9-7 00:07 , Processed in 0.082996 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表