谈谈UPS不间断电源

[复制链接]
发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :& @* n# V) F. S0 \* }5 v" ]

. z% F( }8 ?. M3 X5 y$ q; n
$ D, |2 F' d0 d: `+ {& r4 W' J一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;3 e; G, M- O8 R; O  ?) ~$ o% b
我们采用的就是60950;  y3 b3 H. \3 u5 b! `3 M! w; K
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

- J8 m* l/ s. D% L( g也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
) W' \: z% K0 }" V1 e* h对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
7 O+ l5 O* @6 F( X
" z' R' y/ Q$ z7 p' T“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :' _/ j1 K# l# y
% r0 ^" c7 S5 r7 m

" a0 A4 G2 H8 Z( d也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师+ @( N5 b+ t) W- p
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
% L. ]6 y* v% ^+ ?, z  Y
3 \  y+ T4 Z9 U! I; K! r.......

! I' [+ g: p* f' L
0 G9 N% ^+ b7 N; {我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
/ K! _& u! ^; a7 U& k
, s6 U: v3 p8 O1 v  I2 T) k9 h4 B) V
* F* Q6 f# H" }
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
7 E) B; k' N* a/ i4 Z7 }* b# W. `
一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :. k8 {7 V* K" ~! U/ ^$ j
  [. b. @1 b, i' X$ n* A
# x: a6 ]. y, a3 E, C  Q
3 w; C1 V( n* i$ x* F$ J* e4 c1 z
  \# Y0 N0 r4 `! _6 `1 y* v
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
$ k, L8 O7 d  \- b" A做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
! c) i$ h) I! `* t由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
  |0 S: j' ~1 I) _5 x8 a温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。
/ O) Y: J, c8 ^! q- n8 z( o/ k- d想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :
: G1 q1 T& m5 B- I1 R, m2 ^# w/ u0 a( G7 M& t
7 G( X& Q! v) ?  f" W2 B2 c
0 e4 Z% B7 f4 k3 O, s) _! \7 y
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
9 s2 V3 y" `1 w, m由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
* f! `5 c" n3 c+ v  Q' Z.......

0 P- l' X; A! e. @# s& u  J$ \' b5 M% q- H
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
8 _" x" J3 ]: K) s5 z4 F! \* ]; L: h  t5 n1 x& L. R! l! J: _
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
; {* s5 i, b5 Q% Zfeedback防护;6 d& h( p$ f  ^) F) K$ Z" o
警告标示;
1 b) F  @7 F) K5 `6 g9 A7 K" Q5 y铅酸电池的氢气聚集;' c0 N. ]  k  w$ Z4 m2 I

# t% U4 M+ \0 T其他和电源一样,无非功率大点,个头大点