引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的 :
& A$ e7 b% \/ s3 U2 z
- e0 n, x, n* ]1 E
4 e' h; v+ k" Q: C, l- R7 W8 B也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
) w* ?0 u% Y3 P' T [0 i- @对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
7 f/ W, q) d; @9 S. U, f! C
7 C1 }' ]: X2 a; O....... 9 X$ E* D( ~6 X
- n0 |; W1 c. c我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。 |
|