发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
) e1 g& d, M0 a& z  V8 f5 b5 T1 W7 i$ z/ P
, L' K- g! _1 o- K* \
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
1 b3 H( ^+ r) g, p4 `我们采用的就是60950;) @1 D9 i7 D8 {+ \( @' S
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
& ]1 J, ?- z0 a$ B& H
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
, S. f* P8 N2 Z: }0 G- Q对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
3 H8 Y+ c- }! h6 U- D9 X! @1 g8 ]( V# a& g1 |) p2 f8 D6 a
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
8 t2 g4 i6 w% Z  d4 ?6 d( Y- W' N4 t2 |- D+ }
1 M- P- d- R5 [+ S
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
( y/ m# |3 h' R  ]6 |9 b2 `; X对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
5 h5 b& Q+ K, b
7 ^8 n/ @/ ?+ K.......
7 K+ x9 P6 d9 `+ s9 S6 f# l

5 D4 E1 q4 [! r* f+ w! D; `我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
* ~$ l! b# i0 j# Y
+ p7 b0 y: [* R% E. o3 ?
7 ]+ |6 x( U% e5 @$ s% A& y% k- ?  n  p1 ~
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
3 v, U+ \. m# N" k
一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :0 I7 B% W9 B1 p2 g" m% A- D

6 X. P8 U9 [% M* b# r* E* X
7 b. {/ o  c. }  J9 k" F' ~. H/ R- I
2 W% e( m( x( ]$ b6 |9 @
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
9 ]) t# V; H  T' F$ m) D# d做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
, X9 k' k5 z3 p# I由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。2 c: c& M! K. |1 M+ [
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。0 p# A3 R7 i" l; z- i2 {
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :3 Z0 y) G$ @- V  H. t9 E+ `
8 q. |0 ~) e( k" b8 X3 O! L, I* z

2 @: s5 D, \( zTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
" g2 k% y8 E# I6 L做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。* `* p8 P! r3 t# M
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
3 t# C8 [; B2 _: H. f/ H: _.......

) L! o! ^6 ^5 U) w: R  P
- x: G) w$ \: P) E8 }7 t0 ~说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“" @7 l0 Q; U9 ]7 s$ i+ x6 A5 ~

; g7 W+ d3 y3 Z6 n3 W电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
( s/ F7 Z& C- x# Q) ^feedback防护;9 f& Q6 a) r! v3 `
警告标示;+ Z) [8 z% z  Y/ Q
铅酸电池的氢气聚集;4 a$ {% ~" }0 R9 _

/ F; }; c+ x3 X5 w" \$ Y2 T/ i其他和电源一样,无非功率大点,个头大点