发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :  f1 n4 }' j& b" J2 j( l0 U
4 [8 f" T7 D& I& a% ]+ U% m

4 g" J+ f2 N' h& t  s* W4 k+ c一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
6 v+ Q- N& l7 m/ U! ]% `5 C9 b+ C我们采用的就是60950;
6 M' C9 b. |& ^' c) `) [欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
/ ?+ I8 y" ?3 g  @* J$ L
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
4 H! z  U$ E8 s, ^对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!. P* |. p  V- z7 r/ G9 r8 m
/ _+ A/ u* T& ]5 m
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
  c' R8 ^* r" }1 x& J3 N0 I: l
' j* U& o4 F" U' }. L8 ?3 U! X& q' R) S- B
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师" A1 l$ Y. u6 z) J1 Z# T
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
1 c+ ~; O( f% @5 s, O, f7 u: F3 m% K' B+ K/ t) e: K
.......
& J1 j5 i  U# ^

- g4 U: X+ ?% d) D' V, v我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :5 P/ B( q' x  c  W$ t
/ b7 X3 p+ `) ~
+ K6 c2 S& ^5 j6 {# T$ S

) K# s7 {' ~1 o4 a- x+ r我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

- \$ i* _. o$ C, o1 ~一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :- z2 Z* R. @& g+ M; `0 }
* h% G1 G* z4 H; Y5 x

$ c! k3 l2 Y6 m* A. Q: |* R- N) @: l- E# @
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
8 d; s% z  a# @
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。! V3 d* z1 ?2 R4 D1 s
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。2 v) e2 N* q3 y6 x" p' @) e
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。! v# t  f" L% c- _4 ^+ b  u
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。- ?4 Q& ~: r2 K: j. m, Y# ]# C, H
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :$ ~( Q. `) V- Y% E& R

$ x. e4 w9 S$ p* b- ]
/ t( w% D9 q6 a  d4 Z# xTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
5 d: I& F8 X3 |( B% x: h2 u* ]; u做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。' ]" K) \' p& E. Q0 [
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。% n1 ?. w/ ]8 d' Z
.......

0 e8 L$ I4 G5 v/ c4 m0 _2 e! I/ v0 P% K$ l' a' t, R! ?
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“. N6 u1 c) g6 ~9 t" H. B4 B' F
& X% g8 ?; o% c3 T% f+ `! r
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;" p3 [% m3 o2 ~+ T6 {& X
feedback防护;
9 @0 N; r: b2 X7 P, o, q* y警告标示;
, ~* V9 }& Q9 e9 [6 p铅酸电池的氢气聚集;
9 J. v/ }+ @8 k5 }2 ]0 r
: t* P$ C2 s+ ?! u& B7 l$ q7 K其他和电源一样,无非功率大点,个头大点