引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :5 s6 i+ }% E* e

8 C% R! E& y5 t% N7 Z- d: ~: O8 v8 Y
4 ]7 ?" W/ A9 g0 b9 P一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
/ F) B' H" X8 l# `2 p5 P我们采用的就是60950;
/ H0 M; n+ X4 O0 @* j6 R欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
1 D1 z! s" M/ a1 q/ N9 X, }% h
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
4 }/ R, _1 P) x8 U3 a/ K: {' z对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
0 r: A8 w: ?4 [# A! z+ A
& m  D2 D) R4 r, X6 l. J5 x7 K“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
* z) t' j, n1 f3 x1 Q2 C6 H. Y" G' [, ~
* d' {1 E% U4 n9 L. |  V
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师/ ]# Y' @: k1 ~0 h7 J
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
( w0 @3 ]) ]$ w+ d2 v5 ~5 |/ w# r8 g) b8 \/ q( E: R1 o
.......
# B* s9 S9 \* n

8 M8 F# W0 d/ a! V我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :4 k! \, a# P9 N$ q9 u: q

  q. j2 z* W2 g/ s; k% w7 x8 x) Q

4 H2 v6 s& T% N* Q' U6 ^3 i我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
9 ^, t4 [+ n- F* x- f! ]- a
一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
) Y+ Q' _+ N/ t- v. N4 O: Z
3 Z3 U6 l* T6 K6 Q' ]4 [' p  q( q$ R5 `
) q+ P3 v0 E; R% v
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

0 x! j9 D& P! `' p# [6 VTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。1 o% b# e+ K: T* S: {  q% L
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。/ a& b: X! S4 G% A% L% b/ N9 V
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。  S. J% ^& W, j3 a$ N$ u( N
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。% B( X. I( M( u! m7 s( m0 i' @' m9 }7 W
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :6 O- \: B; S- }3 H% P! R( B8 H
: B' w  v9 e) ^; [5 R/ w% K1 |7 P

* Z7 g8 `2 J& X8 _6 oTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
( H. c8 [1 v$ d7 p9 T做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。# g$ W) i% L" i: \7 p" Q
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
2 _9 |9 S: O3 W.......

+ z9 Y+ G; W) f% F3 P( [. [# x4 {9 h, }5 s% F: p# j
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
3 ]) s, k% u, y' \, g. D% [$ z4 @$ ~7 c
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;1 Z4 n/ u' G8 R. _6 W
feedback防护;' F$ i( C9 K* s  n  K" c
警告标示;0 V1 B* Q' K, v! g" w7 L6 J' ^: N% f
铅酸电池的氢气聚集;
( b- G! b5 Z" Y7 e' M5 T. u+ @
; _/ |4 I, k2 R! n其他和电源一样,无非功率大点,个头大点