发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :) \3 D* [3 B2 q. ?- w  _5 z& v4 ^
7 F4 I0 [6 d7 S' W& e

/ t+ T- D! `- t% N1 D一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;- Q: v. i& d6 |
我们采用的就是60950;
! F" S; D: N+ V. |, R, I欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
) T" O3 ]0 y0 Z# B; I$ n$ Z
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师' ^6 b6 b9 b4 _# z; V( L# r
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
- c0 }/ J* R; q9 @; s* o% \5 P8 I4 m( q
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
3 u' q; A0 t9 V* |2 ~) P0 `7 z5 v$ V

  ~) x# v, N. n& q: U5 B也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师& D3 \. g/ N- [# @$ j
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!5 h& [5 U  V& s  k# x& {

+ y  P  N5 j0 Q' I# F.......

( f$ F7 N9 k) Z& P! b
5 P- K4 A; O2 ]  s" F: K% y: \我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
# }6 ^7 ], Q- D" O) t: O& ^/ Q' r6 d2 Q  L+ U- D8 t
1 G7 [) f2 x, A: ~) |
  y4 @6 n3 @( M
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

+ m4 R6 c$ K  h) E$ t4 r# S7 ]一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :7 o5 T4 b, F: Q# j7 [: L6 o

1 _5 N8 s/ {3 o; C$ T2 l$ ]* x+ v3 R' h: h4 ^0 c  m# c

; \! b  i, C* X% ]我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

5 L/ K; f0 s$ C, P' x7 p  cTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。3 B4 ]/ y! s0 |2 s- ]2 F
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
; T2 N" r5 a$ X* S- z" ]由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
+ K- B3 Z/ h4 m. Y- m# Y' G温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。; x1 j4 c& c# D$ r/ @: M1 I# E' Y0 e  Y
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :0 h+ g/ e) N, F7 f- F" q8 j
( g# G/ j$ J: Q: f; _. s. ~
' B3 f# A' N6 w$ h7 q' X3 L1 b+ ]
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。" B6 `$ u, E/ x7 U( F5 H- f: [
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。# c' n; @* \- T. @; L; L$ e
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。  d7 s& _& @8 B5 q! b( ^$ r$ K# g: @4 R
.......

1 S9 y" C& w4 S1 A  q$ h5 X
, q1 i( w- G! z2 @/ y6 H* M) P* e说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
2 M2 H* o: {! q! u' |- b( c" K/ O6 a% q; x. P! r
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
3 K" u8 p5 a! ^2 `) qfeedback防护;4 j0 D+ Y' o5 B! z" I2 Q' N
警告标示;, D1 e% _2 ~$ `# J! `
铅酸电池的氢气聚集;4 \2 _: B  L" n3 o. p  z' [. M) n! j
6 h1 Z8 ?: T% M* d1 A
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点