发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :- F" _1 ~) y7 p" T* Z' f2 a+ l
& y: g+ x, y- `: l, k

; b0 L; O. I  q* s% g) x一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;! d, T& B! b- s) {5 [
我们采用的就是60950;
5 d3 ^7 z, W" I9 m/ S' A% x欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;

5 g  r' T  N' t+ K7 E3 |也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师4 [2 \( v2 m: L" [
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!% x) g% X9 Y" w4 T/ W* i

; I2 h' Q4 I3 H7 l+ ]% h“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
& A$ e7 b% \/ s3 U2 z
- e0 n, x, n* ]1 E
4 e' h; v+ k" Q: C, l- R7 W8 B也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
) w* ?0 u% Y3 P' T  [0 i- @对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
7 f/ W, q) d; @9 S. U, f! C
7 C1 }' ]: X2 a; O.......
9 X$ E* D( ~6 X

- n0 |; W1 c. c我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :8 X/ h  b1 \$ D9 z( F
& @; \/ r# f& f) {: F

& b0 n$ u# ~0 }  [% T0 n1 M4 K; G6 a* J! s. p& R  r
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

" \! X( T7 p( J3 C3 O) I* J一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
. J4 P! X# p- r0 I' D: ?& @" j: J6 L: k9 L

- N1 B: B4 @8 Z" V8 t6 t0 ~+ O' F; l$ x0 p& c
+ R+ j! y- H" Q2 @1 e
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。
' B5 x. j! d( ~# z/ z8 Y- ^做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。4 Y7 Z4 G& M. E, Z, D
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。" E  R# H" P0 Q' I$ e
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。/ y' \2 u! ]/ _9 g8 }+ n- Q# t
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :
! t5 f, q! j5 W% E; b' Z6 ~% D4 L# K' q

9 m5 J8 @% }/ O- x( @" B, n% eTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。% o* Q% I: C. ~, R$ n" r! z
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
0 X/ Q0 v* g3 o: T* u& T( c由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
) S8 Q$ g( F: n- W3 R.......

  S3 w  e9 z+ N6 g6 i
# N! T- ?  C7 o- r" @" W说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
' u5 b' l2 L' j; F  i" t" u0 B3 q, }9 u
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;: b  K8 \5 _) G3 F# A
feedback防护;
0 N0 [8 ]8 w- V) y' n# {警告标示;* O# ~1 Q* z  b
铅酸电池的氢气聚集;* ^, N& k3 M9 V5 j; {
" z5 Y/ k/ i1 z+ r( ~: s" F
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点