发表于 2007-7-30 21:04 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :; G0 q7 d6 f  Z

* f1 L' D5 ]3 g
9 g9 ?" }0 _; K; [& b) h) p- X$ k一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
4 d& I' m+ w, U/ v我们采用的就是60950;
3 R& J! l' |; V欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
+ f- K2 ~3 W  a
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
! h2 M2 v; \, a* ~1 l  g, N6 ]对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
: {; S5 `  Y1 {* ?1 ^, C, i3 S1 c- `8 q, b9 r
“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :/ S* f/ [# m0 k  B- y0 k

1 G* L8 `" A) x1 q6 }: |" j$ w0 ?* r6 R
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师" j/ s. \7 q5 v- n# i6 N6 A
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
1 `6 @/ n9 y; Z' w; l- ^4 R, |3 F- Q5 L
.......
' G0 Q, x: C! C, m; M# K& Q# o
: t7 a; C& @6 U, F8 W
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
6 j- g# p* ?4 s% f" p
+ \* h6 w6 d6 e# U1 Y9 y
# q; K! ^, _% D* H! @7 ?
) A& E6 v/ c* J5 B9 R4 N我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

3 s5 w: n% `' K7 y$ C) z一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
' `* m& M) g( F. A6 F( [: h
8 w0 U/ K1 f  {% g+ K6 D3 p4 X; o
2 k3 [+ S1 S3 N0 Y; V3 ~( H& U" e; U' R4 H$ N8 }$ @
7 J/ I# \( {( j+ x3 p" Q4 I8 R3 S
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。- u# U7 M9 a3 J% m; l+ N
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。8 ]- h2 F4 _9 [% w' S4 Z9 f7 \
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。8 p0 S6 M1 c$ s' W, V$ Y) G
温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。0 s: p# q, [+ A) B" K
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :6 G1 S% K- F+ A# @

. v. Q0 I5 o1 ?* n2 l: q2 U" J1 H* |$ _- i% w. c+ s
  U4 G% Q: M, z) G, t
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。  H" [% v2 F  C. k! ~) i" u
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。& s- k( N* u; p) k2 o" n8 c2 N3 p" X
.......
: z. x+ M8 H- O0 ]( R( w; i
( ]2 N; {* q7 o; _2 v& y5 r! ?) M
说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
/ p) |7 m! r3 Y) r2 V" y" q: U) d) v# J( ^; R8 s6 r- e9 m
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
1 C& b) ~. u) Y- ]+ u6 D' @feedback防护;
! B/ s9 J: \0 a警告标示;
' i1 u  R  U. p) O% {6 {9 o铅酸电池的氢气聚集;5 U. K9 D8 }1 B. _8 O  d! G+ N

9 Q; A7 c8 r& Z; F/ `其他和电源一样,无非功率大点,个头大点