|
|
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的 :
! {+ C3 v! D& Q* G9 t0 a) x3 U
' o+ R- w, x' K$ f& u2 o" X( Y
$ u v8 ]+ c0 K2 }' n7 I也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师" y' D- r- o: }/ I2 j
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
- k: ]. e2 s& c7 L$ u4 Q( T0 r s
* I8 Y6 r/ v& k) W! `& O# n....... $ y! ?/ g6 E C2 e; R$ `
9 A" g a, l' j$ l L0 U" L
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。 |
|