引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的 :/ n) \, T! o* E, \9 n1 U$ s# d
: | x3 s9 H7 j S1 h: d% B7 H
) V- `0 v. N! g% ~8 t: r! N也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师
( V' b; l0 {# ]2 Y$ ?$ _' G对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
- j2 J- p5 {" m0 w w8 k* A$ v d
- ? X7 U. b5 e" I3 U.......
( o" T4 S: R2 J( j1 m' T
/ f. B3 {1 {8 _0 a; N我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。 |
|