引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的  :
( D+ j. h  g. q" @3 _4 z* }
8 [7 ^* \8 d8 q0 |
! j+ G4 r- i, G3 C$ J. h一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
8 _8 j; _$ M, }) R+ g  E& P我们采用的就是60950;* T, g8 F- j( M3 x, [$ N: t
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
: ?9 t$ g& R# Z+ F, \
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师2 z; r* n9 R9 f7 X, c7 Q+ ?
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!1 K5 o' Q# K  Q' X: A0 k7 O

* G* ^/ G; @% p3 C7 A' a“60950对于低于600V电压的电源具有通用性”这个论点是不对的,60950不是专门针对电源的标准,60950是信息技术产品的标准,在以前版本的60950名称是"信息技术设备及电气事务设备的安全"很多其他的电气产品没有专用标准时会参考60950,但现在一般不这样做了。
发表于 2007-7-31 09:08 | 显示全部楼层
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的  :
, J+ ]+ u/ q! b9 X8 X! U3 A* p0 N  n& o7 s" o. ~

- S- r& y) r' C  Q% L' _# V# w% x也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师" P" p' M( X9 z, \6 x0 t
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!8 {6 _8 H" W& r1 j  L# y' m" @+ c
- [) B9 t5 s/ q+ w
.......

$ j. E' Q' Q/ o) D# H7 B0 V4 g% t. h1 x% Z0 N) n
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :
  [1 H6 @( Q- N  C5 U  M. ]
3 Q) q- \& b! j% w" Z2 c& r# A
) Y+ }: r% q8 V/ @$ y
. n$ V& C% \# y% x我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。

) B; e  R! Z& {' k+ {" I) x; H一般按照IEC60950-1-1和IEC62040-1-1做安规测试
发表于 2007-8-1 09:31 | 显示全部楼层
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
发表于 2007-8-9 01:41 | 显示全部楼层
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的  :( P+ B' L) f- |( F7 B1 @2 _: v
; ]+ Z2 {$ V4 `0 l: s" [& l

5 u9 O9 Q' S5 ^) }
) x% G8 ~! G, f6 ]' U5 v2 W# `我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
. ~* O% J5 M' d: s1 p+ {: k3 c6 L+ t
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。( B9 w0 d: [& U3 Q) r% s; c, |
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。8 s( J) X. N3 ]! d
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。
0 \- p! P1 W+ O& |温升测试是UPS里面比较重要的一个测试,也是比较麻烦的测试,因为要考虑到UPS有几种工作状态,一般来说是先充电,再正常状态,然后放电,特别是放电的时候,内部某些零部件的温度会急剧升高,62040/UL1778/CSA 107.3里面有描述一些在这个状态下面,一些与60950-1不一样的温度限值。* h) c( i) }5 j8 y
想到这么多,先写到这里吧,呵呵。
发表于 2007-8-9 14:46 | 显示全部楼层
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的  :# H! l% Z4 \* E2 J
1 ?7 S% Z1 |7 T# i1 L0 ]

: }4 z) t% \& n) p, M3 xTony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。: l* u) f+ p4 ]: b$ p' \
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
( A2 l" ~0 W( ]7 Q2 \由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。1 h, a0 x2 H* T) O
.......

/ g# D; C) c- C
% l' l' L/ b+ P" Z! P1 G& Q说的很对,看起来是有实际做过的,的确,UPS的温升是个麻烦问题,呵呵,测试点多,到达稳态慢,最要命的是测试状态多,至少三种模式都要兼顾到。
发表于 2007-8-9 14:47 | 显示全部楼层
UPS厂商没几家,深圳这边的掰着手指头都能数出来
发表于 2007-8-9 18:04 | 显示全部楼层
哈哈﹐做UPS的公司不錯。
发表于 2007-8-10 17:06 | 显示全部楼层
好贴,学习了,谢谢
发表于 2007-8-11 13:46 | 显示全部楼层
多考虑几点“
/ R$ r4 f! N  \6 S4 [: x3 L; e- }- [
2 G( R' Q: a- _& d% ]电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;& D1 F/ u3 W- W, V" \
feedback防护;
; b+ g& ~& \9 b8 K/ S警告标示;: m/ `" m6 R7 S0 e. I# @
铅酸电池的氢气聚集;+ N7 V$ g" w) l3 P# r

2 v4 u( W3 {: H; I" A$ k7 {其他和电源一样,无非功率大点,个头大点