引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :
3 b( \& z- R; n/ x; a9 A
9 U2 C2 y8 n+ M& T# C4 \; {- h8 }
/ @1 z) F Y1 q1 W) N初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。 ' d# X+ ?6 ^! U
对的!2 |8 E0 h! e- f/ [" I
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离
, \: F% H/ k6 L- Y# {而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘2 Q2 }! B: J3 g6 w+ j3 h
另外有接地保护9 U2 g0 z" j, ~
9 v2 |* w! M/ T( T# h& b2 U0 X$ \2 a
只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
' B7 Q: J; W8 Y; K# I$ S" I: G X, @( p2 O. d
我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";7 I* [: ^; h, B0 t! j- M
) G+ ]" b5 e, p+ g! K不知道这样是否合理,请高手指教! |
|