引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :- @# i3 c+ d0 t! ~+ y; D
8 \3 l( S2 m1 A# o
8 p8 k, ~ x, Z, T7 v
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。 ' q" M( x# ], j" A7 a, \4 H
对的!7 w u% `6 R9 w/ D& c+ [, W2 I
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离8 v9 V, Q) }5 j( `4 a M/ O( {
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
+ ~7 J$ F$ Z' h另外有接地保护
1 [5 \/ _# A/ `1 l! z! y
, u! w5 G& B7 ]+ t- B! a. U* M& W只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
4 R9 I- V. X$ q, a* W' L
7 q% s- V5 \1 g8 |& H我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
6 d6 b' p4 N! t. X/ J& ^+ y) n# t( N0 e% Q$ Z* C! Z7 c* c! y! C' |" }
不知道这样是否合理,请高手指教! |
|