引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :0 z% }) a! O0 Q: V. P' b* D! i, G
, p+ O8 b2 s/ K8 S
- ~' A9 o, t) p8 E
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。 # Y2 D5 [4 [6 Z1 D& X, Y6 {% D
对的!
7 W1 K) |/ Y3 ^中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离, C) c% g$ p% }+ T H2 J
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
3 m B$ M; x" }4 l" X' u" W另外有接地保护
+ d/ ~# s+ L/ k' z! j/ e$ |9 h" E
只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;6 x) Q8 h \5 a5 ~" R
6 h4 g- J7 _' A( o8 i; J5 P我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
. \. S9 r9 ]; L, t; Q! H! ]9 E
q5 B1 |) k9 t/ c" _+ y不知道这样是否合理,请高手指教! |
|