初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
9 g" m: x9 e- ] D9 c对的!" |% \- g$ {) O; \
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离
1 x6 E, i4 U. |而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘
% j3 G& c$ v6 P' M0 c8 ^6 {( @另外有接地保护
% K: U# ?1 |& C/ h) N
" G0 g* K- [0 R% d只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;- F. X# |1 g1 q- w* y! U7 B- j! D! A
0 x4 |* v: g7 o% V5 e& l
我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
/ J: [2 _' C) ?0 x) F/ a5 D; l
& L! f* v. O* G2 t8 X) B; R6 Y不知道这样是否合理,请高手指教! |
|