初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
# O8 {5 O4 z* X# f6 {7 y/ k对的!1 i% ^+ x9 n# J* U/ a, b5 J7 @4 P
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离
. N- C8 R9 v& S3 M而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘2 v: E) {. J, M4 s
另外有接地保护+ F L7 n' z7 _# c& K7 a
w+ |) ?; r3 V. l: z& @
只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
) \# r2 w- m* v. j' M! _
7 P: W0 |6 r3 T1 N7 j我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";4 y$ O) r; t/ G! b. @
* k8 n7 |/ C" I! t, ~不知道这样是否合理,请高手指教! |
|