% ]: K) l& v0 m# j# I8 o! ^& q) B初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
: i! y7 u/ w5 l, C对的!1 I$ `8 B- Y( R
中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离& d: y- Z0 H# I; P& m. i. n$ c
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘/ ~$ v o, B; s0 E2 C, _0 ]4 g$ G5 C
另外有接地保护
8 A/ I" e: i B9 v* S+ {, x% I' O+ R
1 D0 l! x$ p! r1 L% T( ^8 g只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
8 d7 X' g0 H: l
; b6 ?- ^9 t% ]( \% g# w1 d* y我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";; s7 }' p5 }( s1 e5 `9 {9 D' e; \
/ S/ X2 b+ p/ F& B/ @不知道这样是否合理,请高手指教! |
|