引用第11楼kevin1946于2008-10-19 19:18发表的 :
: ~1 }4 h1 |- x0 c3 V1 a, ~6 O- r
- P- ~& E1 C n, v# b4 N D4 C
初次级是要隔离,否则就不是初次级了!但楼主讲的是输入和输出啊,输入和输出不一定就是初次级啊,比如AC SOURCE, UPS啥的,输入输出不一定隔离的。
D, T/ O4 I2 _3 q; a: U对的!
+ n* |( ^6 e' I1 w中线是从输入直接到输出的,中间没有隔离3 |; H! @! W' A: W: Y3 u9 N
而其他三相从输入到输出有隔离和绝缘# d/ t# F* b, V. T/ P! X
另外有接地保护" R% J" B2 X4 M
8 T: t2 W ?! V只是中线因为直接连接到电网,所以存在风险,我的问题是如果是这样的结构在safety上允许么?如果不允许怎么解决,或者加标示;
: c% D: S9 L O2 r! h: d
8 g( C9 J3 Y: j w- w我问了认证机构,他们的解释是如果有维修保护旁路,中线应该有开关隔离,如果没有就需要加标示即可,标示文字具体怎么写,没有对应的标准,所以我的写发就是"Hazourous voltage may be existed in the neutral ";
( d# a: }" z7 r: M
% v' o' I# J: y8 T不知道这样是否合理,请高手指教! |
|