[信息产品] 请教关于接地电阻的问题

[复制链接]
发表于 2008-10-25 22:01 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
是,应理解为被测电路的额定电流,而非被测设备的额定电流
发表于 2008-11-10 14:31 | 显示全部楼层
正确的电流应该是24A (1.5x16A)
- c4 {8 n5 A% D! F电流保险丝之后的接地故障可以由电流保险丝来保护。3 }8 \7 ^& z) h
而电流保险丝之前L或是N对地的故障必须由后备保护(16A)来保护。所以整个电路(the current
: G: ?8 U; c4 Y! }: s$ c. orating of the circuit ,注意不是电器或设备)的电流考虑是16A。
发表于 2009-3-13 15:53 | 显示全部楼层
各位大虾,) }7 o" L% t( n6 s6 {  ]
        在GB 494-2001的2.6.3.2中明确说用于测试的电流额定值是取以下最小值:" h/ I# T# D: ?7 L# S
    ——设备的额定电流;, \7 `) d% D( N
    ——建筑物配线中的过流保护装置的额定值;1 o) K+ Y0 m" T6 N$ t
    ——设备中过流保护装置的额定值。
9 n: }# r% X1 f    说起来,第1,3条一般都比16A小呀?) B4 W: j6 `3 }
    在IEC 60950-1:2005的2.6.3.3中,也说要选a,b,c之中的最小者,其中c是说,设备内提供的过流保护装置的额定值,一般来说也比a的16A小呀?
2 \: w% c2 ?0 l2 S4 l    但确实看其他报告一般都是用25A,疑惑呀!
发表于 2009-3-13 16:05 | 显示全部楼层
引用第16楼dabaimao于2009-03-13 15:53发表的  :: r( w- _( a: _" g1 Q9 y8 Z( k
       各位大虾,  D! d# B" F& x9 n4 x
        在GB 494-2001的2.6.3.2中明确说用于测试的电流额定值是取以下最小值:
8 O  x: W2 J. y    ——设备的额定电流;
- g/ ^# @0 i+ l( _+ ?* r    ——建筑物配线中的过流保护装置的额定值;6 }+ X3 W" m2 [; ~, B# m0 t
    ——设备中过流保护装置的额定值。% I9 G4 }3 [. Y% A4 d7 @  J! |
.......
七楼已经说得很明白了:
  B+ I# k* r4 ]  x7 F6 [' n) O; c以下是摘录标准内容,在CB报告中测试电流应该为16A的1.5倍.
2 ~  ?) |- l3 ^3 Na) For PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A, the PROTECTIVE CURRENT RATING is the rating of an
4 G/ b3 K, W( `! g: Aovercurrent protective device provided external to the equipment (for example, in the
0 z9 j- C" \5 b% ?4 ybuilding wiring, in the mains plug or in an equipment rack) to protect the equipment, with a7 h$ W7 R' s5 l( c* i: K
minimum of 16 A.+ g, G- J7 j. U
NOTE 1 In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit.
* L. t4 p  J5 c5 p7 S0 X* b8 eNOTE 2 In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A.
* }& S, ~% ?7 B: }- }. ]NOTE 3 In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A.
发表于 2009-3-16 08:36 | 显示全部楼层
抱歉,可是IEC 60950-1:2005标准中还有b,c 2项,而且要选取a,b,c中最小的。
' f! q3 h; ~  s  j1 M   而且,如果应当用16A的1.5倍,为什么所有CB报告没有用24A,都用25A呢?以前的老版本,IEC 60950:1991里面明确规定用25A,是不是沿用下来了?
0 _* K2 Y: s; y, |+ f  `      另外,如果用现在的国标GB 4943-2001做试验,标准上(包括英文原版)明确写的是设备的额定电流呀。2 [, P5 _, v5 W# v$ \8 \* {. Y& K& m
   这个问题确实困扰我们很久了。
发表于 2009-3-16 11:28 | 显示全部楼层
对于墙上后备保护为16A而言,电流为16*1.5=24A,为什么现在的机构都使用25A呢,个人感觉是沿用了IEC60950:1991(GB4943-1995)中的要求,虽然这两种测试电流对于产品的最终判断影响很少,但从标准的角度上来说,目前绝大部分的机构都是不对的,只是业内默认接收了这种做法。
- M( T% }- f8 k0 R& x# S$ v1 M2 A$ {$ M
另回楼上的:
% L( g! w+ K/ a% G7 [/ q$ D% A不管是IEC标准还是GB标准,这儿都不是指设备的额定电流,而是指被测电路的电流额定值。. }% z2 L. i9 Z: n9 P
如有不当之处,敬请批评指正。
发表于 2009-4-21 13:28 | 显示全部楼层
对于墙上后备保护为16A而言,电流为16*1.5=24A,为什么现在的机构都使用25A9 C# e5 Z/ |; @* @6 g) j4 b

0 f2 N6 t8 b2 s) Q* W% D关于这个问题,因为依据老版的GB4943-1995,该测试条款使用了25A,在之后的操作中,; s& `6 r9 I" A1 c' H& r8 W3 R
由于CQC的报告审核人员以及全国各家CCC实验室的最初学习贯彻都是从4所李兰芬的讲义' i* R2 |. Y3 X4 T& T& X
延续下来的,结果最后变成默认成了25A
发表于 2009-4-21 13:37 | 显示全部楼层
我刚为这事犯愁呢,之前没有注意,原来测电路的电流额定值
发表于 2009-7-10 09:57 | 显示全部楼层
貌似没有提到保险丝是F型还是T型
发表于 2009-7-12 17:02 | 显示全部楼层
测试接地电阻:即在接地端和任何打算接地的可触摸到的金属部件之间的电阻。测试时试验电流来自一个开路电压不超过12V的交流电源,其大小为额定电流的1.5倍或25A(取两者中较大者)。