[信息产品] 压敏电阻应该在保险丝前,还是后?

[复制链接]
发表于 2008-9-27 16:15 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
安放在前后的冲击电流要求是不一样的,都需要认证
发表于 2008-9-27 16:37 | 显示全部楼层
最新的60950-1标准第1.5.9.3章节说得很清楚,VDR(压敏电阻)可以用在功能绝缘之间,也就是保险丝之前的L,N之间,只要VDR有VDE认证。
 楼主| 发表于 2008-9-27 17:24 | 显示全部楼层
我这个情况是用在GB8898--彩色电视上的。
发表于 2008-9-27 17:42 | 显示全部楼层
根据60065的OSM decision (Cl. 14), VDR如果有认证可以接在L, N之间。* c' i8 Y) y) i6 V
( S! Y! E& k4 f# m

9 W: n0 L- [) R' X: Z引用第12楼小山于2008-09-27 17:24发表的  :
; N; O/ F: R. K- v9 E我这个情况是用在GB8898--彩色电视上的。[/quote]
发表于 2008-9-28 09:15 | 显示全部楼层
放在保险管前面,冲击电流不够的话还是不行的,即使有认证
头像被屏蔽
发表于 2008-9-28 09:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-28 09:27 | 显示全部楼层
引用第15楼五岳盟主于2008-09-28 09:21发表的  :5 c. ~: D8 d* B  x& X
不允许放在fuse之前,否则将人为的降低耐压值。提示:考虑一下耐压测试。
为什么会人为的降低耐压值呢,这个是关键零部件啊,都会控制厂家型号还有参数的啊
发表于 2008-9-28 09:30 | 显示全部楼层
14.12的要求当然同时要满足,有认证是基本条件。; v: j/ `, h& ~0 A3 \8 i) }5 \) U- i
引用第14楼suuny_yang于2008-09-28 09:15发表的  :' Y; |2 z( C& W' T0 z( T3 I4 b
放在保险管前面,冲击电流不够的话还是不行的,即使有认证
发表于 2008-9-28 09:32 | 显示全部楼层
[s:3][s:3][s:3]
! `' A8 c3 H& ~9 G8 h9 p  {! @
引用第15楼五岳盟主于2008-09-28 09:21发表的  :5 w) k3 `8 V0 C1 y* b# ?8 T4 l
不允许放在fuse之前,否则将人为的降低耐压值。提示:考虑一下耐压测试。
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:19 | 显示全部楼层
其实我想我的问题可以归纳为:经认证的压敏电阻是否能达到基本绝缘要求的问题。(GB8898 L-N之间要求达到基本绝缘)