发表于 2008-8-27 15:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
开孔要看 10.4章节( w6 ^* L3 {3 L# l
电源线的出孔最好能开在中间,灯具在安装后要能完全盖住outlet box。$ e+ W, o/ R& _5 z' I) ]
温升测试是要用到模拟的天花板,规格见19.10(吸顶灯用)和19.11(壁灯用)
发表于 2008-8-27 15:52 | 显示全部楼层
你这个图看不清楚, 为什么要留6英寸的线? 因为在美洲一般要求电工在接好线后能够看到outlet box里面接线情况, 如果你用接线端子, 只能把系统电线拉过来接线, 这不符合NEC要求, 也不符合UL1598.
& I5 E6 W! j4 n+ i# u7 [你可以把黑白线直接从内部拉出来, 从离灯体算起大于6inches就可以了. 黄绿线要比黑白线出线位要长, 以保证最后受力的是黄绿线.
3 Y  R0 q+ l; `5 s$ f
' X( k6 g  f  w( m1 Noutlet box只能买, 没有办法帮你
发表于 2008-8-27 15:55 | 显示全部楼层
是吊灯吗?如果是吊灯,看样子要用到吊链什么的,这样的话就要用到一个小吸顶盘来盖住outlet box。
发表于 2008-8-27 16:16 | 显示全部楼层
关于软管的问题,如果UL工程师说的就是软管应该是指蛇皮管之类的过线管。
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:54 | 显示全部楼层
引用第22楼一直在学习于2008-08-27 15:55发表的  :
/ Y. N5 j! u/ x; m  E( V是吊灯吗?如果是吊灯,看样子要用到吊链什么的,这样的话就要用到一个小吸顶盘来盖住outlet box。
我不太明白這個吊燈的概念,產品設計是從天花板或燈柱上旋入一個六角螺絲,鎖定一下挂鉤,然後把燈挂上去,這算不算吊燈呢?7 s1 i* u3 ?, J
7 |0 r7 B# J- d, b- x4 K7 _
所謂小吸頂盤是不是類似于燈罩的東西?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:57 | 显示全部楼层
引用第21楼fasten于2008-08-27 15:52发表的  :
9 T9 k6 S7 I6 V% l你这个图看不清楚, 为什么要留6英寸的线? 因为在美洲一般要求电工在接好线后能够看到outlet box里面接线情况, 如果你用接线端子, 只能把系统电线拉过来接线, 这不符合NEC要求, 也不符合UL1598.
8 r& |& W" w5 r3 c你可以把黑白线直接从内部拉出来, 从离灯体算起大于6inches就可以了. 黄绿线要比黑白线出线位要长, 以保证最后受力的是黄绿线.0 N7 B7 ]4 V  o  \% q
! T% |" k3 a7 p3 l0 K9 ?
那可不可以這麼理解,我現在用一端長于6in(如2m)的線連接做測試,以後為了適應環境要求,如要求燈离outlet Box 距離10m,我換用一段10m的線,通過軟管連接到Outlet Box可以嗎?& D0 \0 {: q- v2 f$ }6 Z

1 A! }3 `) F; k# E& {$ Koutlet box只能买, 没有办法帮你
发表于 2008-8-27 17:17 | 显示全部楼层
因为UL规定灯具安装一定要用outlet box,直接在天花板上装挂钩是不符合要求的。' w! D  Y+ b) w& n% |

4 L! t$ _* w8 P# B6 z小吸顶盘就是最小直径φ125mm的球面盖子
发表于 2008-8-27 17:23 | 显示全部楼层
你们厂从来没做过美规灯具吗?
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:33 | 显示全部楼层
引用第27楼一直在学习于2008-08-27 17:23发表的  :
1 ?: I% j5 O1 N; Y5 U, b你们厂从来没做过美规灯具吗?
是啊,以前都是做歐洲市場的
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:36 | 显示全部楼层
引用第26楼一直在学习于2008-08-27 17:17发表的  :
- f4 Z* T/ g+ [3 X0 i因为UL规定灯具安装一定要用outlet box,直接在天花板上装挂钩是不符合要求的。
6 d! _9 E( e# Y6 H/ `+ `& h. f9 M* {; p
小吸顶盘就是最小直径φ125mm的球面盖子
Outlet Box的安裝有沒有要求?如需安裝在角落,牆壁或天花板上?還是說不能安裝在天花板上?
+ e; r. \& B  l* ?' Q* E; t. u0 f) r/ B' C" S  t! g% J
如果不能,那如果希望將燈安裝在房間中央,如何處理?