开孔要看 10.4章节
5 R& H& G& G' v$ o# Y8 R( V电源线的出孔最好能开在中间,灯具在安装后要能完全盖住outlet box。
5 t' h) _1 `7 g$ d  C& y温升测试是要用到模拟的天花板,规格见19.10(吸顶灯用)和19.11(壁灯用)
发表于 2008-8-27 15:52 | 显示全部楼层
你这个图看不清楚, 为什么要留6英寸的线? 因为在美洲一般要求电工在接好线后能够看到outlet box里面接线情况, 如果你用接线端子, 只能把系统电线拉过来接线, 这不符合NEC要求, 也不符合UL1598.  k5 _7 Y: v' c
你可以把黑白线直接从内部拉出来, 从离灯体算起大于6inches就可以了. 黄绿线要比黑白线出线位要长, 以保证最后受力的是黄绿线., E, }+ P& v0 _+ g) i0 ~$ ^
' S; p9 F% h1 c0 {/ h
outlet box只能买, 没有办法帮你
发表于 2008-8-27 15:55 | 显示全部楼层
是吊灯吗?如果是吊灯,看样子要用到吊链什么的,这样的话就要用到一个小吸顶盘来盖住outlet box。
发表于 2008-8-27 16:16 | 显示全部楼层
关于软管的问题,如果UL工程师说的就是软管应该是指蛇皮管之类的过线管。
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:54 | 显示全部楼层
引用第22楼一直在学习于2008-08-27 15:55发表的  :
/ n3 p! H6 G6 D是吊灯吗?如果是吊灯,看样子要用到吊链什么的,这样的话就要用到一个小吸顶盘来盖住outlet box。
我不太明白這個吊燈的概念,產品設計是從天花板或燈柱上旋入一個六角螺絲,鎖定一下挂鉤,然後把燈挂上去,這算不算吊燈呢?
# c* ?* d& V; u' Q
  A9 V0 l8 s% U; \所謂小吸頂盤是不是類似于燈罩的東西?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:57 | 显示全部楼层
引用第21楼fasten于2008-08-27 15:52发表的  :
/ C9 |' c/ }2 s你这个图看不清楚, 为什么要留6英寸的线? 因为在美洲一般要求电工在接好线后能够看到outlet box里面接线情况, 如果你用接线端子, 只能把系统电线拉过来接线, 这不符合NEC要求, 也不符合UL1598.1 _2 m  {( W/ E6 s: `
你可以把黑白线直接从内部拉出来, 从离灯体算起大于6inches就可以了. 黄绿线要比黑白线出线位要长, 以保证最后受力的是黄绿线.: G  G) U/ _1 k& f9 S! F7 Z9 V3 C

# U  s* q9 T' Z% u+ E4 M7 n& d那可不可以這麼理解,我現在用一端長于6in(如2m)的線連接做測試,以後為了適應環境要求,如要求燈离outlet Box 距離10m,我換用一段10m的線,通過軟管連接到Outlet Box可以嗎?! E0 q  T  b$ D8 h( ~. g

. \. ~+ z1 c; f& voutlet box只能买, 没有办法帮你
发表于 2008-8-27 17:17 | 显示全部楼层
因为UL规定灯具安装一定要用outlet box,直接在天花板上装挂钩是不符合要求的。/ l& x0 P- w% K

1 K4 k% P5 x6 p; i/ A. K小吸顶盘就是最小直径φ125mm的球面盖子
发表于 2008-8-27 17:23 | 显示全部楼层
你们厂从来没做过美规灯具吗?
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:33 | 显示全部楼层
引用第27楼一直在学习于2008-08-27 17:23发表的  :* T8 w' D& B2 W' Z3 \( m& G1 g
你们厂从来没做过美规灯具吗?
是啊,以前都是做歐洲市場的
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:36 | 显示全部楼层
引用第26楼一直在学习于2008-08-27 17:17发表的  :
5 ?; E! {- R) G( Y0 l" G因为UL规定灯具安装一定要用outlet box,直接在天花板上装挂钩是不符合要求的。7 ]9 M- l6 ~% g! g  h0 p
. R, d7 q1 L( |/ m8 f& w+ r/ m
小吸顶盘就是最小直径φ125mm的球面盖子
Outlet Box的安裝有沒有要求?如需安裝在角落,牆壁或天花板上?還是說不能安裝在天花板上?
  x/ v" H4 [+ i8 D% T3 C6 z! e( b; W( W6 l. t
如果不能,那如果希望將燈安裝在房間中央,如何處理?